Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX
#20
> Vu d'une manière globale et stationnaire, les besoins en chaleur du
> batiment sont proportionnels à la différence entre la température
> intérieure et extérieure.

Oui... mais non !
Ce n'est vrai que si l'on désire une température constante dans chaque
pièce, mais dans les faits c'est rarement la cas.
Exemple : Si personne n'utilise le bain ou la douche durant la
journée, une température de 19°C est très suffisante dans la pièce
d'eau, à l'exception de la période 19h - 22h
Il y a aussi tous les apports de chaleur non liés à la température
extérieure, comme par exemple l'usage (durant 1 heure) d'un four
électrique de 3000W dans la cuisine, ou bien la présence de beaucoup
de mon dans une pièce ("ce soir j'invite 10 potes à une soirée
raclette ...) ou bien même l'usage d'un poêle à bois avec une grande
vitre pour profiter de l'ambiance feu.

En limitant mon analyse aux systèmes de chauffage à faible inertie
(chaudière à température variable + radiateurs), je ne crains pas
d'affirmer que les systèmes de régulation de chauffage qui se basent
sur la température extérieure ne font pas une régulation précise et il
y a surement moyen d'améliorer le rendement et le confort de ce type
d'installation si la régulation de la chaudière est influencée par les
valeurs récoltées par les capteurs KNX.
Ici, une interface KNX avec l'électronique de la chaudière peut sans
doute aider.


Par contre, pour une chaudière qui régule la température de l'eau en
fonction de la différence de temp. entre l'eau de départ et l'eau de
retour (et non en fonction de l'extérieur), une interface KNX vers la
régulation de la chaudière me semble tout à fait inutile, car cette
mesure suffit à donner une bonne approximation de la demande
instantanée en chaleur de la maison, surtout si les vannes de
radiateur sont sur le bus KNX et toutes les pièces sont équipées de
thermostats KNX. Attention, dans ce type d'installation, une bonne
isolation des tuyaux est indispensable.
Eventuellement, il peut être utile d'ajouter un simple acteur ON/OFF
sur la chaudière, afin de permettre au système KNX de couper la
chaudière et son circulateur quand plus aucune pièce n'est en demande
de chauffage.


Messages dans ce sujet
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 09/05/2008, 09:21:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 09/05/2008, 22:41:15
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Marc Assin - 10/05/2008, 22:01:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 11/05/2008, 21:40:35
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Régis - 12/05/2008, 18:12:46
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 12/05/2008, 21:46:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 13/05/2008, 15:57:25
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Pascal - 13/05/2008, 20:18:01
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 13/05/2008, 22:12:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 14/05/2008, 05:12:58
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Babas45 - 14/05/2008, 08:13:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:15:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:59:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 15/05/2008, 22:47:49
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par junior76 - 16/05/2008, 00:05:30
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 16/05/2008, 15:55:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 16/05/2008, 17:17:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 16/05/2008, 20:21:09
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par atanis - 19/05/2008, 23:25:07
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 20/05/2008, 16:53:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)