13/05/2008, 20:18:01
Régis wrote:
> - Thermostats EIB dans chaque pièce, qui assurent la régulation, et
> qui savent transmettre un message pour dire s'ils ont besoin de
> chauffage (ie régulation >0%)
> - Tous ces messages sont traités dans un module logique (un simple OU)
> dont la sortie est connectée au switch précédent : Dès qu'un des
> thermostats a besoin de chauffage, la chaudière démarre. Si personne
> n'en n'a besoin, elle s'arrête.
Je m'intéresse au sujet, avec une installation du même genre, sans
avoir encore expérimenté.
Pour économiser le module logique, je prévois de configurer le switch
en mode "timer non interruptible" avec une durée de 1 minute, et de
configurer les thermostats pour qu'ils envoient leurs commandes ON/OFF
vers ce switch toutes les 50 secondes. Sauf erreur, ça va calculer un
OU logique avec un peu d'inertie. Est-ce qu'il y a des inconvénients ?
Par ailleurs je note que les électrovannes pour radiateurs Hager TX501
ont un objet communicant sur 8 bits nommé "highest command value" . Si
je comprends bien, ceci permet à plusieurs TX501 de calculer
collectivement leur demande maximum de chauffage. Ça ne me semble pas
utile pour ma chaudière à commande ToR, mais j'aimerais savoir si
quelqu'un a testé cette fonction.
> - Thermostats EIB dans chaque pièce, qui assurent la régulation, et
> qui savent transmettre un message pour dire s'ils ont besoin de
> chauffage (ie régulation >0%)
> - Tous ces messages sont traités dans un module logique (un simple OU)
> dont la sortie est connectée au switch précédent : Dès qu'un des
> thermostats a besoin de chauffage, la chaudière démarre. Si personne
> n'en n'a besoin, elle s'arrête.
Je m'intéresse au sujet, avec une installation du même genre, sans
avoir encore expérimenté.
Pour économiser le module logique, je prévois de configurer le switch
en mode "timer non interruptible" avec une durée de 1 minute, et de
configurer les thermostats pour qu'ils envoient leurs commandes ON/OFF
vers ce switch toutes les 50 secondes. Sauf erreur, ça va calculer un
OU logique avec un peu d'inertie. Est-ce qu'il y a des inconvénients ?
Par ailleurs je note que les électrovannes pour radiateurs Hager TX501
ont un objet communicant sur 8 bits nommé "highest command value" . Si
je comprends bien, ceci permet à plusieurs TX501 de calculer
collectivement leur demande maximum de chauffage. Ça ne me semble pas
utile pour ma chaudière à commande ToR, mais j'aimerais savoir si
quelqu'un a testé cette fonction.