22/05/2009, 01:13:22
Heuu, un produit tout fait, je ne suis pas sur que cela existe ...
Je pense avoir vu un module de contrôle solaire sur EIBmarkt parmi la
gamme des marques "EIB/KNX" peu connues, mais je ne pense pas que ce
machin calcule l'énergie solaire récoltée.
A vue de nez, il te faudrait une sonde de température sur le tuyau de
sortie de tes collecteurs + une sonde de température sur le tuyau de
retour + un compteur de passage dans un des tuyaux (comme c'est un
circuit fermé, le débit est le même dans les 2 tuyaux) + un
calculateur relié aux deux sondes ainsi qu'au compteur pour faire
l'intégration de la quantité d'énergie qui est abandonnée au niveau du
boiler solaire (c-à-d entre les 2 sondes de temp.).
Comme calculateur, je pense qu'un Logo Siemens + son module EIB fera
l'affaire.
A ceci, tu ajoutes un module Logo pour sondes PT-100 (ou bien est-ce
PT-1000 ?) et les 2 sondes ad-hoc à fixer aux tuyaux.
Ensuite, reste à trouver le bon compteur, avec une sortie de type
impulsionnelle, et la raccorder sur une entrée binaire du Logo
configurée en compteur.
Dernière étape : tu fabriques un joli programme pour le Logo et tu
trouves un moyen d'étalonner les paramètres de ton calcul d'énergie
pour obtenir un résultat qui colle à la réalité.
Bon amusement.
Je pense avoir vu un module de contrôle solaire sur EIBmarkt parmi la
gamme des marques "EIB/KNX" peu connues, mais je ne pense pas que ce
machin calcule l'énergie solaire récoltée.
A vue de nez, il te faudrait une sonde de température sur le tuyau de
sortie de tes collecteurs + une sonde de température sur le tuyau de
retour + un compteur de passage dans un des tuyaux (comme c'est un
circuit fermé, le débit est le même dans les 2 tuyaux) + un
calculateur relié aux deux sondes ainsi qu'au compteur pour faire
l'intégration de la quantité d'énergie qui est abandonnée au niveau du
boiler solaire (c-à-d entre les 2 sondes de temp.).
Comme calculateur, je pense qu'un Logo Siemens + son module EIB fera
l'affaire.
A ceci, tu ajoutes un module Logo pour sondes PT-100 (ou bien est-ce
PT-1000 ?) et les 2 sondes ad-hoc à fixer aux tuyaux.
Ensuite, reste à trouver le bon compteur, avec une sortie de type
impulsionnelle, et la raccorder sur une entrée binaire du Logo
configurée en compteur.
Dernière étape : tu fabriques un joli programme pour le Logo et tu
trouves un moyen d'étalonner les paramètres de ton calcul d'énergie
pour obtenir un résultat qui colle à la réalité.