02/08/2008, 21:50:48
Pour ceux que ça intéresserai voici la réponse d'hestia le lendemain
8h15 :
------------------------------------------
Bonjour,
1) Je pense que vous entendez les bips du buzzer pendant le délai de
sortie que vous vous êtes donné (30s). Tout est bien paramétré.
2) Les télécommandes doivent-être mal enregistrées. Attention, après
un enregistrement par Domo Control, ne pas faire de transmission sans
avoir au préalable fait une acquisition. Nous vous conseillons
d'enregistrer vos télécommandes par le menu de la centrale pour éviter
ce risque.
3) Vous avez tout à fait bien paramétré cette fonction (via
l'universelle N°2 qui est temporisée à 3mn par la boucle N°5).
Bien cordialement,
-------------------------------------------
grâce à eux je suis débloqué...
A+
Fabrice
On 30 juil, 23:47, FabriceC69 <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir à tous et merci pour le contact ci-dessus.
>
> Je l'avais mais j'hésitais à m'en servir car ne connaissant pas leur
> temps de réponse, je voulais votre avis avant...
>
> Voici donc le mail que je viens de leur envoyer. Si certains parmi
> vous ont des réponses, merci d'avance de votre aide.
>
> ==================================
> Bonjour,
>
> Je vous ai acheté uneVaruna3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai
> enfin le temps de la programmer.
>
> J’ai aujourd’hui 3 problèmes de configuration que je n’arrive pas a
> résoudre.
>
> Ci-joint mon fichier de configuration.
>
> J’utilise la centrale principalement en alarme et je suis en train de
> câbler mes détecteurs en double équilibrage.
> Seules les entrées analogiques 1-2 et 5 (boucles 1-2 et 5 / groupe 1)
> sont câblées pour l’instant et fonctionnent (ok en mode utilisation,
> ok aussi pour l’A-P UC).
>
> PB N°1 : Si je clique en mode utilisation sur l’activation de la
> surveillance du groupe 1 la sirene (buzzer pour l’instant) se
> déclenche malgré des boucles fermées.
> Pourquoi ?
>
> Je souhaite mettre en/hors surveillance le groupe 1 depuis mes
> télécommandes Iris que j’ai déclarées et enregistrées.
> J’ai défini sur le canal 1 le scénario 1 qui devrait activer la
> surveillance et sur le canal 2 le Scén 2 qui met hors surveillance.
>
> PB N°2 : Cela ne marche pas. Est-ce la bonne méthode ? Ai-je oublié
> quelque-chose ?
>
> Je souhaite enfin activer une lampe via EIB/KNX (adresse groupe 1/2/1)
> lors de l’activation de mon radar de salon (boucle 5).
> PB N°3 : j’ai déclaré une sortie EIBKNX mais je ne trouve pas comment
> faire le lien avec ma boucle de surveillance 5. Pouvez-vous m’indiquer
> la procédure ?
> Question supplémentaire : puis-je temporiser cette sortie EIB/KNX ? si
> oui comment ?
>
> Voilà j’espère ne pas poser des questions bêtes et je ne pense pas
> qu’il y est les réponses dans vos docs.
>
> Merci d’avance pour votre aide rapide.
>
> Cordialement.
> ==================================================
>
> Je suis bien sûr prêt à envoyer mon fichier de config à ceux qui
> voudraient bien y jeter un oeil.
>
> Merci à tous.
>
> Fabrice
8h15 :
------------------------------------------
Bonjour,
1) Je pense que vous entendez les bips du buzzer pendant le délai de
sortie que vous vous êtes donné (30s). Tout est bien paramétré.
2) Les télécommandes doivent-être mal enregistrées. Attention, après
un enregistrement par Domo Control, ne pas faire de transmission sans
avoir au préalable fait une acquisition. Nous vous conseillons
d'enregistrer vos télécommandes par le menu de la centrale pour éviter
ce risque.
3) Vous avez tout à fait bien paramétré cette fonction (via
l'universelle N°2 qui est temporisée à 3mn par la boucle N°5).
Bien cordialement,
-------------------------------------------
grâce à eux je suis débloqué...
A+
Fabrice
On 30 juil, 23:47, FabriceC69 <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir à tous et merci pour le contact ci-dessus.
>
> Je l'avais mais j'hésitais à m'en servir car ne connaissant pas leur
> temps de réponse, je voulais votre avis avant...
>
> Voici donc le mail que je viens de leur envoyer. Si certains parmi
> vous ont des réponses, merci d'avance de votre aide.
>
> ==================================
> Bonjour,
>
> Je vous ai acheté uneVaruna3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai
> enfin le temps de la programmer.
>
> J’ai aujourd’hui 3 problèmes de configuration que je n’arrive pas a
> résoudre.
>
> Ci-joint mon fichier de configuration.
>
> J’utilise la centrale principalement en alarme et je suis en train de
> câbler mes détecteurs en double équilibrage.
> Seules les entrées analogiques 1-2 et 5 (boucles 1-2 et 5 / groupe 1)
> sont câblées pour l’instant et fonctionnent (ok en mode utilisation,
> ok aussi pour l’A-P UC).
>
> PB N°1 : Si je clique en mode utilisation sur l’activation de la
> surveillance du groupe 1 la sirene (buzzer pour l’instant) se
> déclenche malgré des boucles fermées.
> Pourquoi ?
>
> Je souhaite mettre en/hors surveillance le groupe 1 depuis mes
> télécommandes Iris que j’ai déclarées et enregistrées.
> J’ai défini sur le canal 1 le scénario 1 qui devrait activer la
> surveillance et sur le canal 2 le Scén 2 qui met hors surveillance.
>
> PB N°2 : Cela ne marche pas. Est-ce la bonne méthode ? Ai-je oublié
> quelque-chose ?
>
> Je souhaite enfin activer une lampe via EIB/KNX (adresse groupe 1/2/1)
> lors de l’activation de mon radar de salon (boucle 5).
> PB N°3 : j’ai déclaré une sortie EIBKNX mais je ne trouve pas comment
> faire le lien avec ma boucle de surveillance 5. Pouvez-vous m’indiquer
> la procédure ?
> Question supplémentaire : puis-je temporiser cette sortie EIB/KNX ? si
> oui comment ?
>
> Voilà j’espère ne pas poser des questions bêtes et je ne pense pas
> qu’il y est les réponses dans vos docs.
>
> Merci d’avance pour votre aide rapide.
>
> Cordialement.
> ==================================================
>
> Je suis bien sûr prêt à envoyer mon fichier de config à ceux qui
> voudraient bien y jeter un oeil.
>
> Merci à tous.
>