26/03/2008, 17:55:39
> à noter qu'il existe (chez ABB par exemple) des modules d'entrées KNX
> différents des bêtes modules d'entrée tout ou rien qu'on met partout,
> justement pour des application de sécurité. Je ne sais pas exactement
> ce qu'ils font de plus, si ce n'est que j'imagine une bien meilleure
> fiabilité, mais c'est bon à savoir...
Les modules d'entrée KNX "spéciaux sécurité" d'ABB (MT/S 4.12.1 et MT/
U 2.12.1) sont des entrées qui ne mesurent pas seulement l'état
"ouvert" ou "fermé" de la ligne mais aussi son impédance, on peut donc
détecter si un contact est ouvert ou fermé mais aussi si la ligne est
coupée (impédence infinie) ou bien en court-circuit (impédance quasi
nulle).
Attention, on peut utiliser des contacts traditionnels mais il faut y
ajouter une ou deux résistances de valeur bien définie pour que cela
fonctionne correctement.
En gros, cela revient à l'architecture des boucles de détection
incendie analogiques (pour ceux qui connaissent).
> différents des bêtes modules d'entrée tout ou rien qu'on met partout,
> justement pour des application de sécurité. Je ne sais pas exactement
> ce qu'ils font de plus, si ce n'est que j'imagine une bien meilleure
> fiabilité, mais c'est bon à savoir...
Les modules d'entrée KNX "spéciaux sécurité" d'ABB (MT/S 4.12.1 et MT/
U 2.12.1) sont des entrées qui ne mesurent pas seulement l'état
"ouvert" ou "fermé" de la ligne mais aussi son impédance, on peut donc
détecter si un contact est ouvert ou fermé mais aussi si la ligne est
coupée (impédence infinie) ou bien en court-circuit (impédance quasi
nulle).
Attention, on peut utiliser des contacts traditionnels mais il faut y
ajouter une ou deux résistances de valeur bien définie pour que cela
fonctionne correctement.
En gros, cela revient à l'architecture des boucles de détection
incendie analogiques (pour ceux qui connaissent).