17/03/2008, 18:31:37
Donc, pour répondre point par point :
> 1 - Est- ce que si je connecte un reed-relais directement à l'ENTREE
> binaire, cela va fonctionner ?
OUI, avec un cable de max 10 m.
> 2 - Avez vous des references de reed-relais a conseiller ?
Pas comme ça, mais c'est surtout lié à des concidérations mécaniques :
le reed-relais que tu envisages d'acheter a-t-il les bonnes taille et
formes pour être placé "proprement" sur ou dans ton chassis de
fenêtre ?
> Dans un 2eme temps je voudrais pouvoir recuperer l'info d'ouverture
> sur le reseua EIB pour l'utiliser par exemple a titre d'info sur un
> ecran de monitoring. Mais, a priori l'EMO ne renvoit pas l'info.
Mais si, il devrait le faire ...
> En parcourant le forum, j'ai trouvé ca : "Merten 663092 magnetic
> contact"
> Si j'ai bien compris, c'est un reed-relais qui se connecte sur le BUS
> EIB.
Non, c'est juste un bête reed-relais, il ne possède aucune interface
EIB, il faut donc le connecter à une entrée binaire EIB quelconque
pour utiliser son info sur le bus.
> 3 - A quoi dois-je connecter la sortie binaire de l'EMO pour pouvoir
> recuperer l'info envoyé par le module MERTEN 663092 ? (sachant que la
> longueur max préconisée par merten pour l'entrée binaire est de 10
> métres) et que mon tableua electrique est plutot à 20 metres ...)
VOIR question 1.
> 4 - Y a til un moyen plus simple faire (et surtout moins couteux) pour
> pouvoir utiliser l'info d'ouverture des fenetres sur le reseau EIB et
> pour les EMO ?
Pour l'entréée binaire, si tu possède déja l'EMO, non vu qu'il y en a
déja deux itégrées, c'est donc juste le prix d'un reed-relais à
ajouter.
Par contre, si tu comptes acheter (et utiliser) plus de 3 EMO, alors
il faut comparer avec le cout d'une installation de type
"électrothermique".
Keldo.
> 1 - Est- ce que si je connecte un reed-relais directement à l'ENTREE
> binaire, cela va fonctionner ?
OUI, avec un cable de max 10 m.
> 2 - Avez vous des references de reed-relais a conseiller ?
Pas comme ça, mais c'est surtout lié à des concidérations mécaniques :
le reed-relais que tu envisages d'acheter a-t-il les bonnes taille et
formes pour être placé "proprement" sur ou dans ton chassis de
fenêtre ?
> Dans un 2eme temps je voudrais pouvoir recuperer l'info d'ouverture
> sur le reseua EIB pour l'utiliser par exemple a titre d'info sur un
> ecran de monitoring. Mais, a priori l'EMO ne renvoit pas l'info.
Mais si, il devrait le faire ...
> En parcourant le forum, j'ai trouvé ca : "Merten 663092 magnetic
> contact"
> Si j'ai bien compris, c'est un reed-relais qui se connecte sur le BUS
> EIB.
Non, c'est juste un bête reed-relais, il ne possède aucune interface
EIB, il faut donc le connecter à une entrée binaire EIB quelconque
pour utiliser son info sur le bus.
> 3 - A quoi dois-je connecter la sortie binaire de l'EMO pour pouvoir
> recuperer l'info envoyé par le module MERTEN 663092 ? (sachant que la
> longueur max préconisée par merten pour l'entrée binaire est de 10
> métres) et que mon tableua electrique est plutot à 20 metres ...)
VOIR question 1.
> 4 - Y a til un moyen plus simple faire (et surtout moins couteux) pour
> pouvoir utiliser l'info d'ouverture des fenetres sur le reseau EIB et
> pour les EMO ?
Pour l'entréée binaire, si tu possède déja l'EMO, non vu qu'il y en a
déja deux itégrées, c'est donc juste le prix d'un reed-relais à
ajouter.
Par contre, si tu comptes acheter (et utiliser) plus de 3 EMO, alors
il faut comparer avec le cout d'une installation de type
"électrothermique".
Keldo.