captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect ..
#3
Bonjour

Oui, Logo! peut le faire. Simplement, attention à plusieurs choses :
- le nombre de canaux limité de Logo! (voir un autre de mes posts sur
le sujet)
- il faut programmer le Logo! avec le logiciel Siemens (faire le lien
entre chaque entrée analogique physique et chaque sortie analogique
virtuelle) ET avec ETS (faire le lien entre chaque sortie analogique
virtuelle et une adresse de groupe).

Autre solution qui me parait plus rationnelle, sauf si tu utilises un
Logo! déjà en place, est d'utiliser des modules d'acquisition
analogique KNX.

Il en existe chez la plupart des fabricants. Exemple : le module ABB
AE/S 4.2 fournit 4 entrées programmables en 4/20 mA ou 0-5V ou 0-10V,
avec possibilité de fournir une alimentation pour les capteurs. Dans
ce cas, toute la programmation se fait depuis ETS.

Certes, si tu as besoin de déclencher des actions complexes en
fonction de l'état de tes capteurs, la solution Logo! est plus
ouverte. Mais pour du tracé du courbe ou des déclenchements sur simple
ou double seuil, les modules KNX fonctionnent parfaitement bien.

Quant à l'ensoleillement, pourquoi pas une station météo KNX ? Pour ma
part, j'utilise la THEBEN 132 9 201 qui est assez riche en terme de
possibilité de déclenchement d'événements. Elle mesure température,
vitesse du vent, détection de pluie. Il lui manque l'hygrométrie et la
direction du vent.

Alain