31/08/2007, 10:35:32
Bonjour,
J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1,
V2, PG).
Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur
une porte séparée d'un actuator Merten 647829.
La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP
+ thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce
qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage).
En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce
sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de
droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer.
NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide
pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de
BP VMC aussi.
J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais
rien qui fait tilt
Y a t'il un moyen simple de règler le problème ?
En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit
l'un, soit l'autre).
Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC
différemment ?
Merci d'avance pour vos bons conseils
PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de
la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la
V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min
J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1,
V2, PG).
Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur
une porte séparée d'un actuator Merten 647829.
La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP
+ thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce
qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage).
En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce
sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de
droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer.
NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide
pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de
BP VMC aussi.
J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais
rien qui fait tilt
Y a t'il un moyen simple de règler le problème ?
En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit
l'un, soit l'autre).
Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC
différemment ?
Merci d'avance pour vos bons conseils
PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de
la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la
V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min