Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX
#13
> Mais même si c'est on a une eau à 80°C tout l'année dans les tuyaux
> (cas extreme), en admettant que tout les tuyaux sont biens isolés,
> lorsque tous les radiateurs sont fermés, la différence entre la
> température de sortie et d'entrée de la chaudière correspond juste à
> la déperdition engendré par la circulation de l'eau à 80°C dans les
> tuyaux. La chaudière se regule donc seule sans qu'il y ai besoin de
> lui indiquer quelle est la puissance nécessaire ?
>
> Y a t-il quelque chose qui m'echappe ??? car moi je me demande quelle
> économie réelle on peut espérer en régulant sa chaudière ?

Une chaudière aura toujours un meilleur rendement à plus basse
température. Si ce n'était pas le cas, les constructeurs de chaudières
ne passeraient pas leur temps a essayer de solutionner tous les
problmes techniques causés par ce fonctionnement à basse température
(risque de corrosion ou autres liés à la condensation) et on en serait
toujours aux bonnes vieilles chaudières qui tournent en permanence à
90°.
Sinon, n'importe que cours de thermodynamique pourra t'expliquer
qu'une source chaude transmettra plus d'énergie à un objet dont la
surface est à 30° que si elle est à 90°. Si ton eau est à 90° en
permanence, les gaz brûlés sortiront par la cheminée à une température
supérieure et toute cette énergie est perdue.
Les pertes sont peut-être faibles lorsque la demande de chauffage est
nulle si le circuit est bien isolé, mais dès qu'il y a une demande de
chauffage, le fait de travailler à haute température induit une perte
de rendement. De plus, si ta tuyauterie est en acier ou cuivre, chaque
tuyau reliant un radiateur au circuit de distribution (où l'eau chaude
circule en permanece) est un pont thermique en soi, même si il n'y a
pas d'eau qui y circule.

A partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'il vaut mieux
travailler à température plus basse et que monter en température n'est
nécessaire qu'a partir du moment où la chaudière n'est plus capable de
fournir l'énergie nécessaire à basse température, on peut commencer à
regarder du côté de la régulation.
La première question à se poser est:
Est-il utile de pouvoir régler la température de consigne de chaque
pièce indépendamment?
On peut trouver pas mal d'info à ce sujet sur http://www.domo-energie.com
Si la réponse est oui, et que la solution pour y parvenir est
d'utiliser des thermostats domotiques, je ne voit pas pourquoi j'irai
me compliquer la vie à installer une sonde de température extérieure
alors que j'ai déjà l'info nécessaire (et même plus précise) via les
thermostats.

Bien à vous,

Jean-François


Messages dans ce sujet
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 09/05/2008, 09:21:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 09/05/2008, 22:41:15
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Marc Assin - 10/05/2008, 22:01:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 11/05/2008, 21:40:35
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Régis - 12/05/2008, 18:12:46
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 12/05/2008, 21:46:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 13/05/2008, 15:57:25
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Pascal - 13/05/2008, 20:18:01
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 13/05/2008, 22:12:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 14/05/2008, 05:12:58
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Babas45 - 14/05/2008, 08:13:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:15:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:59:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 15/05/2008, 22:47:49
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par junior76 - 16/05/2008, 00:05:30
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 16/05/2008, 15:55:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 16/05/2008, 17:17:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 16/05/2008, 20:21:09
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par atanis - 19/05/2008, 23:25:07
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 20/05/2008, 16:53:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)