création correct d'un va et vient avec ETS
#7
Bonjour,

Pour les status, deux possibilités.

1. Lier une adresse de groupe 'status' à la sortie de l'actionneur,
s'il peut la délivrer (switching feedback) et lier cette même adresse
au bouton poussoir.
De cette manière quelque soit l'adresse qui commande la sortie (celle
du BP, celle du All Off), l'adresse de groupe 'status' sera mise à
jour et la led status du BP suivra.
Mais ça augmente le traffic sur le bus, notez que pour une petite
installation, ça ne pose pas de problème.

2. Lier l'adresse de groupe 'All Off' sur chacun des BP qui fait
partie du groupe 'All Off'.
Lorsque cette adresse va être appelée, elle va mettre les led status
des BP sur Off.

Bien à vous

Philippe