J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22
#18
> Je tente de faire une analogie avec les adresses IP.

Bof, ca ne marche pas vraiment pareil...

> Est-ce que la forme a.b.c ou x/y/z correspond à une notion d'ensemble,
> sous-ensemble
> et identifiant ? comme BATIMENT.PIECE.ELEMENT ?

Oui dans l'esprit pour les adresses physiques (a.b.c). A priori, on
aurait le backbone a, la ligne b et le participant c.
Pour les adresses logiques (adresses de groupes, group address (GA)),
c'est complement arbitraire. On peut d'ailleurs choisir une notation x/
w au lieu de x/y/z.

> Ou est-ce que les participants ont besoin d'être tous sur le même
> "sous-reseau" ex 1.1.ELEMENT ?

A priori oui, tous les participants avec une adresse qui commence par
a.b sont tous sur la même ligne.

> Même question pour les groupes ou objets A/B/C ... ?

Voir ci-dessus, pour les GA c'est completement arbitraire.

> Dans ma maison j'ai des cas où 1/1/78 correspond au ON/OFF d'une
> lampe, et 1/1/123 correspond
> à la variation 1 Byte de la même lampe. C'est pas très pratique...

Il y a autant de modèles que de participants sur ce forum Smile
L'important est de documenter, mais il est vrai qu'en cas de problème
une logique des valeurs de GA peut aider à reconnaitre un problème
(p.ex, si on/off est 1/1/x et dim 1/2/x, on voit assez vite une erreur
"à l'oeil".

> Concernant les adresses de participant et d'objet, si je comprend bien
> je peux avoir deux actionneurs
> qui pilotent deux ampoules, disons 1.1.1 et 1.1.2.

Une fois que les participants ont une adresse physique unique, on peut
l'oublier pour toute question de paramétrage des GAs. Les adresses
physiques ne servent (en gros) qu'à programmer le participant et à
l'identifier comme source des télégrammes.

> Dans le cas disons
> que 1/1/1 et 1/1/2 sont les adresses
> d'objet pour piloter ces ampoules. Si je configure l'adresse d'objet
> 1/1/3 comme pilotant aussi les lampes 1.1.1 et
> 1.1.2 alors un seul ordre sur 1/1/3 me permettra d'allumer les deux
> lampes ?

Oui. Il faut que tes participants 1.1.1 et 1.1.2 "écoutent" la GA
1/1/3. Donc en cas de ON sur 1/1/1 ou 1/1/3, le participant 1.1.1
allumera la lampe.

J'espère que ca t'aide.

Fred


Messages dans ce sujet
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 08:21:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par seb@leon - 24/09/2010, 08:40:37
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 10:43:09
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 11:14:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par marc.assin - 24/09/2010, 12:22:15
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Frédéric - 24/09/2010, 13:08:16
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 14:42:47
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 24/09/2010, 16:07:34
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:43:25
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 24/09/2010, 17:54:27
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jef2000 - 24/09/2010, 18:00:39
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Ben - 24/09/2010, 18:24:03
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par chitloft - 24/09/2010, 21:27:18
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 26/09/2010, 20:18:44
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par Laurent ARNAL - 26/09/2010, 20:39:13
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par jean-michel - 26/09/2010, 22:20:23
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par xtof - 28/09/2010, 08:18:45
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - par fred - 29/09/2010, 00:22:25

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)