explication interaction vanne, chauffage, regulation
#5
Bonsoir la room.
y aurait il qq1 dans la meme configuration que moi, a savoir 1
chaudiere solaire/gaz avec 1 seul cumulus pour cesi + PCBT et
radiateurs fluide + radiateurs electrique ?
Autre point, le systeme solaire sera 1 ROTEX. En gros, des qu 1
temperature est percue (proche de 0, ou chaleur eau du ballon
atteinte), le systeme purge les capteurs.

Merci.
e-loff

jef2000 a écrit :
> > Donc si je comprend bien, ce sont les vannes pilotees par le KNX qui
> > gerent les fluides. La chaudiere gere juste la temperateur maximale de
> > l eau chaude. le KNX peut stopper la mise en marche de la chaudiere en
> > fonction des besoins.
> Exactement
>
> > cela implique des capteurs de temp dans les pieces a reguler (via les
> > thermostats), des sondes dans le ballon, dans la dalle..
> Mon eau chaude sanitaire n'est pas coupl�e � la chaudi�re (ballon
> �lectrique s�par�) et je n'ai pas de cauffage par le sol.
> Pour le ballon d'eau chaude, je pense que le syst�me le plus courant
> est d'avoir une sonde de temp�rature dans le ballon qui allumera la
> chaudi�re et le circulateur du circuit qui va au ballon si la
> temp�rature est insuffisante.
> Pour les planchers chauffants, c'est pareil � un chauffage classique,
> sauf que les param�tres de la r�gulation devront �tre adapt�s dans le
> thermostat pour tenir compte de l'inertie du plancher.
>
> > Comment tout cela est il pilote par le KNX alors ? il faut un
> > superviseur ou simplement via les sorties des thermostats ou autres ?
> Moi je l'ai fait sans superviseur. Les thermostats envoient leur
> consigne de chauffe � l'actuateur, et celui-ci renvoie le max au
> module de sortie TOR qui commande la chaudi�re.
>
> > Peut on piloter a distance les themostats ? Car ceux que je vois par
> > ex chez Jung (LS 2178 WW) sont des thermostats avec 1 molette.
> Moi j'ai des Theben RAM713 mais je pense que le principe est le m�me.
> La molette sert � d�finir la temp�rature de confort. Ensuite, cette
> consigne est modifi�e suivant le mode que tu s�lectionne (confort,
> standby, nuit ou protection-gel)
> En mode confort, pas de modif, en standby on retire quelques degr�s
> (param�trable via ETS), en mode nuit, encore quelques degr�s de plus,
> et en mode protection-gel on r�gle sur une temp�rature tr�s basse du
> style 6�C.
> Tu peux changer le mode avec le bouton du thermostat ou � distance par
> le bus.
> Effectivement, la molette ne correspond � la consigne que dans le mode
> confort, mais dans les autres modes, on s'en fout un peu puisque soit
> on n'est pas l�, soit on dort ;-)
> Personnellement, je ne touche quasi jamais � la molette, tout se fait
> via le mode s�lectionn�. Le mode est repr�sent� par des leds et on le
> change par pressions succesives sur le bouton du thermostat. Si on le
> change � distance, c'est visible sur les leds du thermostat.
>
> >
> > Dans mon cas,, y a peut etre 1 quizz. Je vais etre sur une soution
> > solaire + gaz.
> Aucune exp�rience dans ce domaine.
>
> A+
>
> Jean-Fran�ois


Messages dans ce sujet
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 10/07/2008, 12:05:41
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par jef2000 - 10/07/2008, 13:43:16
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 11/07/2008, 12:14:12
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par jef2000 - 11/07/2008, 13:18:41
explication interaction vanne, chauffage, regulation - par chitloft - 13/07/2008, 21:10:59

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)