Module Hager TXA et câblage souple...
#12
On 7 avr, 15:27, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:

> Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à câbler le tableau en fils
> souples?
Perso, je pense que oui !
Je me suis cru bien inspiré de tout câbler en 2,5² rigide (en
respectant les couleurs des phases). On arrive très vite aux limites
du système. Je vais tout recommencer cet été (en dehors de la période
de chauffage).
Il y a plusieurs arguments, plus ou moins valables suivant les points
de vue.

- L'argument de la facilité et du confort d'installation (je n'ai pas
voulu en tenir compte, on ne fait le tableau qu'une seule fois). Mais
à terme, les fils rigides sont très difficles à ranger dans les
petites goulottes d'une armoire Univers.
- L'argument de la dissipation calorifique dans le conducteur. Il est
clair qu'un multibrin offre une surface externe plus grande que le fil
rigide de même section, donc mieux refroidi. Cà peut jouer pour les
conducteuts sollicités au delà des 10A en continu. (crédit BVO)

> Je pensais le faire et utiliser des Wago type Topjobs montés
> sur un rail din pour faire la connexion fils souples / fils rigides.
> Pensez-vous que c'est une bonne idée?
Perso, c'est ce que j'ai fait avec des Wago
280-681 Gris
280-684 Bleu
C'est la version Rail DIN à 1 étage, juste avant la sortie des
Topjobs.
Bien sûr, çà consomme de l'espace DIN mais çà offre une facilité
d'installation et de maintenance très appréciable, surtout dans le
cadre de la rénovation où on est amené à changer assez souvent de
câblage, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.



--
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.


Messages dans ce sujet
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 18/03/2010, 21:24:08
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 18/03/2010, 21:30:18
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 08:32:32
Module Hager TXA et câblage souple... - par Frédéric - 19/03/2010, 08:41:52
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 19/03/2010, 10:26:55
Module Hager TXA et câblage souple... - par olivier95800 - 19/03/2010, 13:20:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Thomas - 19/03/2010, 22:00:39
Module Hager TXA et câblage souple... - par kraven - 20/03/2010, 00:24:14
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 20/03/2010, 08:48:37
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 07/04/2010, 14:27:03
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 07/04/2010, 14:36:25
Module Hager TXA et câblage souple... - par marc.assin - 07/04/2010, 14:45:42
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 08/04/2010, 20:50:30
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 08/04/2010, 21:57:07
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 08:58:13
Module Hager TXA et câblage souple... - par Herr Kolonel - 09/04/2010, 09:02:19
Module Hager TXA et câblage souple... - par junior76 - 09/04/2010, 10:30:45

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)