Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ABB US/U2.2 statut non enregistré sur canal B appui long
#2
Encore quelques essais supplémentaires, et mon problème s'est résolu.
Le flag W n'était pas mis.
Pour tous les autres sous-canaux, il est activé par défaut, pas pour
le canal B appui long.

Atanis.

On Mar 24, 7:39 pm, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> J'utilise des US/U2.2 dans ma cage d'escalier. Sur chacun des deux
> canaux, je fait la différence entre un appui court (la lumière
> s'allume avec une tempo) et un appui long (toggle sans tempo). Pour
> que la lumière s'éteigne quand elle est allumée et s'allume quand elle
> est éteinte, j'utilise le statut renvoyé par l'actuateur. Classique.
>
> Sur le canal A, tout fonctionne comme prévu. Sur le canal B - appui
> long - l'information de statut n'est pas prise en compte. Autrement
> dit, si le changement d'état de la lumière a été commandé par un autre
> bp (ou un autre canal du même bp), ce bp ne le sais pas et il faut
> appuyer deux fois pour obtenir le résultat désiré.
>
> J'ai fait quelques essais en redistribuant les associations d'adresses
> de groupes sur les 4 sous-canaux. Ce qui me permet de confirmer que
> tout fonctionne comme il se doit sur le canal A appuis court et long
> et sur le canal B appui court.
>
> Est-ce que l'un d'entre vous utilise ce matériel et pourrait tester si
> ce problème est aussi présent?
>
> Merci,
> Atanis.


Messages dans ce sujet
ABB US/U2.2 statut non enregistré sur canal B appui long - par atanis - 24/03/2008, 20:10:34

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)