Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contact d'ouverture sur porte et fenêtre.
#1
Bonjour,

Dans quelques jours, je vais être confronté au problème suivant :

Je vais devoir mettre mes contacts read sur chaque porte et fenêtre,
mais quel type de colle utiliser sur du PVC et ou faire le trou dans
les fenêtre pour fixer le contact ?!

Un grand merci pour tous vos conseils.

Chrystof
#2
Un conseil : les capteurs reeds sont très sensibles au chocs, je l'ai
appris en remarquant que j'en avais "flingués" un bon nombre en les
faisant entrer dans mes chassis avec un petit marteau ; extérieurement
on ne voyait pas de dégât mais le capteur restait "collé" en position
fermée.
#3
Salut
Pour ma part, je les ai fixés à l'opposé des charnières, de manière à
ce qu'ils déclenchent dès le début de l'ouverture des fenêtres. Pour
l'endroit précis, je ne peux pas t'aider. Ca dépend des menuiseries
(j'avais les plans d'usinage fournis par le fabricant).

J'ai utilisé des contact read encapsulés dans des boîtiers
cylindriques de diamètre 8mm. J'ai percé à 8,5mm sur la profondeur de
boîtier + 1 mm, et terminé le trou en 5mm pour le passage du câble.
Ensuite, j'ai passé le câble, puis mis un peu de mastic-colle blanc
(genre rubson) dans le trou et enfoncé le capteur.

Pour l'aimant, même topo : un trou 8,5mm et un peu de mastic-colle.

Un conseil si tu fais comme moi : teste les contacts AVANT le montage.
Parce collés comme ils le sont, ils sont indémontables en cas de pb.
Mais comme le câble est coincé entre la menuiserie et la maçonnerie,
c'est de toute façon indémontable en cas de panne. J'ai pas trouvé
d'autre solution qui soit complètement invisible.

Dernier truc : j'ai utilisé un mastic qui peut être peint. Donc, après
peinture des dormants, on ne verra plus rien.

Alain
#4
Bonjour,

un grand merci pour vos conseils, vous avez des fenêtres en PVC ?

Quand je regarde les fenêtre de démonstration, il en existe qui sont
coupée histoire de voire l'intérieur, j'ai l'impression que c'est très
compliqué car il y a un gros truc en métal et beaucoup de
décrochements....

Un grand merci de votre aide.

Chrystof
#5
Un profil de menuiserie PVC à plusieurs cloisons de renforts et
thermique, plus un renfort métallique inséré si la menuiserie est de
grande dimension.

Mais il ne faut hésiter à percer dedans pour un diamètre aussi faible.

Eviter de le faire en partie basse pour des problèmes d'étanchéité

@+

On 3 juin, 07:43, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> un grand merci pour vos conseils, vous avez des fenêtres en PVC ?
>
> Quand je regarde les fenêtre de démonstration, il en existe qui sont
> coupée histoire de voire l'intérieur, j'ai l'impression que c'est très
> compliqué car il y a un gros truc en métal et beaucoup de
> décrochements....
>
> Un grand merci de votre aide.
>
> Chrystof
#6
Bonjour,

Quel type de périphérique EIB est utilisé pour relier le contact
d'ouverture de porte ? Pouvez-vous me donner le model que vous
utilisez ?
#7
Bonjour

J'ai utilisé les boîtiers ABB US12.2 : 12 entrées/sorties, boîtier
pouvant se loger dans une boîte de connexion.

Ca fait un peu riche pour 1 simple capteur, mais, pour ma part, je
suis parti sur un boîtier par pièce, ce boîtier prenant en charge les
capteurs et tous les interrupteurs de la pièce (oui, j'ai utilisé des
poussoirs traditionnels), et des leds pour des retours d'état (lumière
extérieure allumée par exemple).


Si vous mettez 1 capteur pour chaque ouvrant d'une fenêtre, ne faites
pas comme moi, ne les câblez en parallèle : il faut soit câbler chaque
capteur sur une entrée, soit les câbler en série si on se contente de
l'information "la fenêtre est ouverte sans savoir si c'est l'ouvrant
gauche ou l'ouvrant droite qui est ouvert".

Alain


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)