Question de candide
#1
Imaginons. Je commande des lumières avec un module de 10 sorties de 16
A. Si je comprends bien, il y a bien 10 fois 16 ampères possibles.
Alors pourquoi, si j'ai tout compris, on protège ce module avec un
disjoncteur de 16 ampères. C'est suffisant ?
#2
D'abord, dis toi bien qu'une lampe ça consomme pas 16 A. 16 A, ça fait
3840 W. Et alors, si tu en mets 10, tu as déjà de quoi illuminer un
joli monument historique.
En application domestique, des lampes de plus de 500 W, c'est pas
hyper courant..

Maintentant, la réponse précise à ta question dépend des specs propres
au module en question, je ne répondrai donc pas précisément.

Mais pour t'aider à comprendre, dis-toi que c'est comme quand tu mets
un disjoncteur 20A (ou 25) sur un circuit comportant 8 prises de 16 A.
Théoriquement, tes 16 prises pourraient pomper chacune 16A, mais en
mettant un DJ20A (ou 25A) en amont du circuit, tu limites de fait, le
courant delivré à l'ensemble de tes 8 prises à 20 A (ou 25). Pourquoi
ça ? parce que dans ce cas ton circuit est cablé en 2,5mm² et qu'on ne
peut pas faire passer plus de 20 ou 25 A dans un fil de 2,5² sur des
distantes telles que celles rencontrées dans des logements.Maintenant,
si tu voulais effectivement pomper 16 A sur tes 8 prises, tu devrais
cabler le circuit pour 128 A et là c'est plus du 2,5² qu'il te
faudrait, mais un truc comme du 3x25 mm². Pas facile à mettre dans des
gaines !

Et ben pour ton module c'est pareil, il a beau pouvoir délivrer 16 A
sur chaque sortie, il a forcément une limite globale (en lien avec la
section des conducteurs à l'intérieur de celui-ci), qui sera celle du
DJ qui le protège, et qui déterminera la section du cable qui va de ce
DJ à ton module... faut voir les specs...

Tu te rends compte : 10 fois 16 ampère en même temps, ça fait 38kW !
Là on passe en tarif EdF vert, voire jaune (donc en triphasé...)


On 4 mai, 22:16, David A <d...@aussillou.com> wrote:
> Imaginons. Je commande des lumières avec un module de 10 sorties de 16
> A. Si je comprends bien, il y a bien 10 fois 16 ampères possibles.
> Alors pourquoi, si j'ai tout compris, on protège ce module avec un
> disjoncteur de 16 ampères. C'est suffisant ?
#3
Euh... protéger du 16A avec des disjoncteurs 25A c'est accepté par la
NFC15100 ca ?

Le disjoncteur protège le câble et rien d'autre, pour pas que la
barraque elle flambe. Donc changer le calibre du disjoncteur c'est pas
évident, même en changeant la courbe.

De plus, mettre un disjoncteur en amont de l'actionneur ne change rien
à la norme, et je ne suis pas certain qu'on ait le droit de ne
protéger 10 luminaires par un seul DJ.

Faudrait relire la norme là.

A-M