Bonjour à tous,
j'ai un petit problème : mes stores extérieurs à lamelles ainsi que
mes volets sont connectés à des modules TX223, TX224 et TXA 224.
J'arrive à les faires monter et descendre, pas de problème. Par
contre, lorsque j'appuie sur mon BP et que je laisse le volet s'ouvrir
entièrement (par exemple). Quand je veux le fermer, il faut que
j'appuie 2 ou 3 fois sur le BP pour qu'il descende !!! De plus, je
n'arrive pas à faire des scènes correcte (du genre descendre tous les
volets en même temps).
Ma config ETS (exemple d'un store) :
Groupe Store Sud avec dedans :
- Sortie 2 Inclinaisonlamelle/Stop
- Sortie 2 Montée/Descente
- Sortie 2 Indication d'état (1bit)
- BP 2 Montée/Descente
- BP 2 Indication d'état

Pour un autre BP qui commande ce même store, j'ai la même chose.

Faut-il cofigurer qq chose sur la sortie 2 ?

Merci d'avance pour vos réponses
#2
Pas pro du tout en la matière. Je fais mon install KNx à l'aide de
toutes les infos du forum.
Il me semble qu'à un bouton correspond une fonction.
Donc pour moi une AG avec BP2 montée/descente est à associée avec
Sortie 2 montée descente
Une AG uniquement pour l'indication d'état
Pour l'inclinaison, tout dépend comment tu as configuré le bP (mode 2
canaux Appui court/Appui long..,etc..)
Je pense que l'inclinaison est une autre fonction à mettre dans une
autre adresse de groupe avec le bp configuré en conséquence.
Dans le menu fichier du forum, en tapant le mot clé "indication
d'état , tu trouveras sûrement des infos répondant à ton problème.
Avis d'amateur.
Cordialement
Rémy

Le 4 mars 10 à 15:46, Gregoire a écrit :

> Bonjour à tous,
> j'ai un petit problème : mes stores extérieurs à lamelles ainsi que
> mes volets sont connectés à des modules TX223, TX224 et TXA 224.
> J'arrive à les faires monter et descendre, pas de problème. Par
> contre, lorsque j'appuie sur mon BP et que je laisse le volet s'ouvrir
> entièrement (par exemple). Quand je veux le fermer, il faut que
> j'appuie 2 ou 3 fois sur le BP pour qu'il descende !!! De plus, je
> n'arrive pas à faire des scènes correcte (du genre descendre tous les
> volets en même temps).
> Ma config ETS (exemple d'un store) :
> Groupe Store Sud avec dedans :
> - Sortie 2 Inclinaisonlamelle/Stop
> - Sortie 2 Montée/Descente
> - Sortie 2 Indication d'état (1bit)
> - BP 2 Montée/Descente
> - BP 2 Indication d'état
>
> Pour un autre BP qui commande ce même store, j'ai la même chose.
>
> Faut-il cofigurer qq chose sur la sortie 2 ?
>
> Merci d'avance pour vos réponses
#3
J'ai abordé le thème des modules de volets Hager TXA223, 224, ... avec
une commande avec un seul bouton dans un topic "Velux et wkt" ou qlq
chose comme ça.

Pour répondre à tes interrogations, c'est normal ( d'après Hager )
d'appuyer 2 fois sur la touche quand le mouvement a été jusqu'au bout.
( Le premier appui correspond à l'envoi d'un Stop ou Inclinaison ). Le
cycle en un seul bouton est toujours Down,Stop,Up,Stop,Down,..

Je crois que je vais rappeller Hager pour qu'ils fassent qlq chose
pour modifier cela. Je trouve bizarre que ça n'a pas été remonté plus
tôt avec leur réseau de "professionnels".

Pour commander tous tes volets d'un coup, il faut créer un groupe qui
comporte tous les volets que tu souhaite commander ( un groupe monter
et un descendre et peut etre un stop si tu veux )
Ensuite tu associes le groupe à un bouton de commande générale
#4
On 17 mar, 08:47, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Pour répondre à tes interrogations, c'est normal ( d'après Hager )
> d'appuyer 2 fois sur la touche quand le mouvement a été jusqu'au bout.
> ( Le premier appui correspond à l'envoi d'un Stop ou Inclinaison ). Le
> cycle en un seul bouton est toujours Down,Stop,Up,Stop,Down,..

OK, d'accord, c'est également le cas des commandes séquentielles,
genre télécommande radio Hörmann
Mais, si l'énoncé ci-dessus est correct (on peut en douter, qui se
plante une fois, peut se planter deux fois) tu n'es pas fondé pour
réclammer.
Ce serait plutôt une particularité de ton implémentation à 1 bouton,
non ?
Je ne vais pas polémiquer sur ton choix, il y a sûrement une bonne
raison, perso, je ne trouve pas la manip très intuitive, déjà qu'avec
2 buttons ..... As-tu pensé aux enfants, aux visiteurs ?


> Je crois que je vais rappeller Hager pour qu'ils fassent qlq chose
> pour modifier cela.
Houlà ! grosse crise d'optimisme.

> Je trouve bizarre que ça n'a pas été remonté plus tôt avec leur réseau de "professionnels".
S'ils traitent les "professionnels" comme ils te traitent toi, il n'y
a pas grand chose à espérer.

A titre de comparaison, j'ai eu un problème avec le Merten Info-
Display (2 boutons) et les volets roulants. J'ai envoyé ma demande
d'aide au support à 11H, reçu la réponse à 16H30, avec un ScreenShot
des valeurs à vérifier. Bingo, du premier coup (je m'étais planté dans
la paramétrage du "multiplication factor" pour différencier un appui
court, d'un appui long.
J'aime bien Merten, je continue à acheter Merten. Je ne fais par faire
état de mes avatars avec Schneider-Electric, pfff.