Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gestion chauffage électrique
#1
Bonsoir et meilleurs voeux à tous !!!!

Je viens vous solliciter pour identifier la solution à utiliser pour
gérer le chauffage électrique...En fait, je viens de faire une
rénovation et j'ai installer du KNX pour l'instant pour les lumières
et des prises électriques, et maintenant je réfléchis au chauffage or
je vois surtout comment traiter si on a une chaudière...

Si quelqu'un à une solution et éventuellement une expérience je suis
preneur car je me demande si je passe sur une solution KNX pour être
homogène ou si je traite le chauffage via Delta Dore et leur solution
calybox ?

Preneurs de conseils, idées etc....

Merci
#2
On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> Preneurs de conseils, idées etc....

Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
pilote
#3
Oui j'ai pas mal cherché et lu mais je n'ai rien trouvé d'aussi concret que
ce qu'on peut trouver pour la gestion de la lumière ou du chauffage eau
chaudière.

La gestion du chauffage électrique (convecteurs classiques, radians ou
autres) ne me semblent pas être autant traité que ça mais si je suis passé à
coté je suis preneur de pointage...

Il me semble avoir surtout lu des choses sur plus de la bidouille que sur
des composants constructeurs.

Je vais peut être précisé mes intérogations :

- Utilise-t-on les thermostats intégrés au radiateurs ?
- Comment faire définir une température par pièce ou zone ?
- Comment ne pas flinguer les actionneurs par les appareils de puissance
? contacteurs ?

Ma compréhension correspond à :
-> installer des thermostats KNX pour chaque pièce,
-> positionner les convecteurs sur la position confort et au maximum (9 en
général),
-> positionner la phase du convecteur sur un contacteur type jour/nuit,
-> le contacteur est "activé" par l'actionneur quand le thermostat donne
l'ordre à l'actionneur d'alimenter la sortie,
-> le contacteur "activé" le radiateur chauffe
-> à température atteinte le thermostat ordonne de stopper à l'actionneur
-> le contacteur stoppe et le radiateur arrête.

Ce système est il dans la logique KNX ? a t il des risques d'usure vu que le
thermostat va ordonner des ouvertures et fermetures récurrentes ?

Merci à tous ceux qui pourront m'orienter me guider m'informer...



Le 14 janvier 2011 22:16, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :

> On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> > Preneurs de conseils, idées etc....
>
> Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> pilote
#4
Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
KNX

Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
des bêtises Smile

Coté thermostat :

Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
pour environ 85€+ 4x10€

Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :

J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.

Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
n'ai pas trop compris le principe.

Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
tactile toujours de chez Zennio le Z38i


Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.

On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>
> > Preneurs de conseils, idées etc....
>
> Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> pilote
#5
Merci pour les informations...

Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de faire
en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue pas
l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.

De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.

Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
il vaut mieux.

JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
tenterais d'en faire un rapide si besoin...


Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :

> Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> KNX
>
> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> des bêtises Smile
>
> Coté thermostat :
>
> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> pour environ 85€+ 4x10€
>
> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>
> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>
> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> n'ai pas trop compris le principe.
>
> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>
>
> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>
> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> >
> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> >
> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > pilote
>
#6
Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort
(sortie à 0) et éco (sortie à 1).

Mathieu

2011/1/14 vincent viard <vincentviard@gmail.com>

> Merci pour les informations...
>
> Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue
> pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
>
> Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
> il vaut mieux.
>
> JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> tenterais d'en faire un rapide si besoin...
>
>
> Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :
>
> Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
>> KNX
>>
>> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
>> des bêtises Smile
>>
>> Coté thermostat :
>>
>> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
>> pour environ 85€+ 4x10€
>>
>> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>>
>> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
>> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>>
>> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
>> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
>> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
>> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
>> n'ai pas trop compris le principe.
>>
>> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
>> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>>
>>
>> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>>
>> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>> >
>> > > Preneurs de conseils, idées etc....
>> >
>> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
>> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
>> > pilote
>>
>
>
#7
Un petit lien pour expliquer ça : http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html


On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort
> (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
>
> Mathieu
>
> 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
>
>
>
>
>
>
>
> > Merci pour les informations...
>
> > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue
> > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
>
> > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
> > il vaut mieux.
>
> > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
>
> > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
>
> > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> >> KNX
>
> >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> >> des bêtises Smile
>
> >> Coté thermostat :
>
> >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> >> pour environ 85€+ 4x10€
>
> >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>
> >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>
> >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> >> n'ai pas trop compris le principe.
>
> >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>
> >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>
> >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>
> >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
>
> >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> >> > pilote
#8
C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de
solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ?

En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec
le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision
capable de gérer le KNX et cette solution ?

Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :

> Un petit lien pour expliquer ça :
> http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html
>
>
> On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres :
> comfort
> > (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
> >
> > Mathieu
> >
> > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > Merci pour les informations...
> >
> > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> flingue
> > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
> >
> > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
> >
> > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le
> cout
> > > il vaut mieux.
> >
> > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
> >
> > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
> >
> > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> > >> KNX
> >
> > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> > >> des bêtises Smile
> >
> > >> Coté thermostat :
> >
> > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> > >> pour environ 85€+ 4x10€
> >
> > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
> >
> > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
> >
> > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> > >> n'ai pas trop compris le principe.
> >
> > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
> >
> > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
> >
> > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> >
> > >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> >
> > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > >> > pilote
>
#9
Bonjour,

Il faut placer un thermostat KNX dans chaque zone et d'utiliser des
actionneurs prévus pour le chauffage électrique (par exemple TXA204C
de chez Hager).
Tu positionnes ton thermostat de radiateur sur le maximum et c'est
l'actionneur KNX qui allume ou éteint ton radiateur.
Perso pour le fil pilote (qui est une spécificité française)
j'oublierais car une grande partie des thermostats KNX gère le mode
absence/présence/hors-gel et plus selon les modèles.

Sinon tu peux regarder le document dans la partie fichier du forum
intitulé abb_chauffage_et_climatisation.pdf. Il explique bien la façon
de réaliser une regul de chauffage en KNX.

A+


On 14 jan, 23:28, vincent viard <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de
> solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ?
>
> En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec
> le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision
> capable de gérer le KNX et cette solution ?
>
> Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
>
>
>
>
>
>
>
> > Un petit lien pour expliquer ça :
> >http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html
>
> > On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> > > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres :
> > comfort
> > > (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
>
> > > Mathieu
>
> > > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
>
> > > > Merci pour les informations...
>
> > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> > flingue
> > > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> > > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
>
> > > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le
> > cout
> > > > il vaut mieux.
>
> > > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > > > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
>
> > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
>
> > > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> > > >> KNX
>
> > > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> > > >> des bêtises Smile
>
> > > >> Coté thermostat :
>
> > > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> > > >> pour environ 85€+ 4x10€
>
> > > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>
> > > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> > > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>
> > > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> > > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> > > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> > > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> > > >> n'ai pas trop compris le principe.
>
> > > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> > > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>
> > > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>
> > > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>
> > > >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
>
> > > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > > >> > pilote
#10
On vendredi 14 janvier 2011, Mathieu Gallissot wrote:

> Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres :
> comfort (sortie à 0) et éco (sortie à 1).

Le fil pilote, c'est bien beau, mais il faut intervenir directement sur les
radiateurs pour faire les réglages. Ça ne permet que de passer d'un mode à
l'autre. Pour une installation KNX, c'est un peu dommage de se contenter de
ça.

L'idée que j'envisage, c'est effectivement de prendre des radiateurs tous
simples, mettre leur thermostat à fond, et le piloter avec un relais KNX
(lui-même relayé par un contacteur si ça craint pour le module KNX). Et
mettre un thermostat KNX dans chaque pièce (ou juste une sonde de
température, et faire la régule de manière plus centrale).

Cette solution permet de vraiment tout contrôler de manière centrale,
d'avoir un feedback pour du suivi, etc...

--
Frédéric
#11
On vendredi 14 janvier 2011, vincent viard wrote:

> Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.

Au fait, pourquoi l'actionneur ne pourrait'il pas commuter un radiateur ?
Il suffit de le dimensionner correctement. Mais un truc qui passe 16A ne
devrait pas avoir de soucis. Un radiateur, c'est quasi comme une lampe :
quasi purement résistif.

--
Frédéric
#12
D'après ma compréhension un convecteur classique réclame beaucoup de
puissance lors du démarrage, couplée à beaucoup de demande
d'ouverture/fermeture peuvent endommager...

Il me semble tout de même que ce soit plus une précaution qu'une obligation.


Le 15 janvier 2011 10:37, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :

> On vendredi 14 janvier 2011, vincent viard wrote:
>
> > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> > flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> Au fait, pourquoi l'actionneur ne pourrait'il pas commuter un radiateur ?
> Il suffit de le dimensionner correctement. Mais un truc qui passe 16A ne
> devrait pas avoir de soucis. Un radiateur, c'est quasi comme une lampe :
> quasi purement résistif.
>
> --
> Frédéric
>
#13
Je suis moi aussi en train de mettre en place un contrôle du chauffage
électrique (convecteurs) utilisant KNX.

Je me suis inspiré de la discussion suivante :
https://groups.google.com/group/domotiqu...7d5cf0b331

d'où j'ai retenu la référence de contacteurs silencieux (20A) : Merlin Gerin
15030 (70 euros tout de même) pour l'aspect "puissance".

Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé avec
du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui
m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur standard ?
Le seul critère requit est un fonctionnement de l'actionneur via des
transistors de puissance (triacs) plutôt que des relais (qui s'usent). Je
n'ai pas encore regardé le(s) programme(s) d'application; je suis donc
preneur de vos retours.

A noter qu'un radiateur électrique est une bête résistance, et ne demande
pas une plus grande puissance (ou une plus grande intensité) lors de sa mise
sous tension, par rapport à lorsqu'il est sous tension. Par contre, c'est
vrai qu'il va consommer beaucoup (puisqu'on veut qu'il chauffe beaucoup) :
par exemple 2000 W, donc environ 10 A. D'ailleurs, lorsqu'un constructeur
indique dans les spécifications d'un module actionneur : "8 canaux, 10 A",
a-t-on droit à 10 A au total sur les 8 canaux ou 10 A par canal ? (question
bête, mais j'ai vu les deux réponses).

Sinon, pour les thermostats, j'ai opté pour les Gira Tastsensors 2+.
J'enregistre la température qu'ils mesurent dans la pièce via eib/linknx
(une mesure toutes les 15 minutes).
#14
On 15 jan, 13:50, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote:
> Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé avec
> du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui
> m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur standard ?
Amha, ce device ne convient pas du tout pour ce cas de figure !
Dans les specs .... ""Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 0,5A"
On est loin des 10A !
Ce device est prévu pour des thermo-moteurs
#15
>
>
> > Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé
> avec
> > du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui
> > m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur
> standard ?
>


> Amha, ce device ne convient pas du tout pour ce cas de figure !
> Dans les specs .... ""Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 0,5A"
> On est loin des 10A !
> Ce device est prévu pour des thermo-moteurs
>

En effet, mais les 0.5A sont suffisant pour piloter le contacteur (enfin,
c'est l'idée).
N'empêche que prévoir un contacteur par convecteur, cela revient cher.
#16
On 15 jan, 14:43, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote:
> En effet, mais les 0.5A sont suffisant pour piloter le contacteur (enfin,
> c'est l'idée).
OK d'accord

> N'empêche que prévoir un contacteur par convecteur, cela revient cher.
oui et non
Dans le cas de figure du radiateur à eau chaude, il faut un thermo-
moteur ou un EMO pour commander la vanne. En gros, c'est comparable
(le thermo-moteur est moins cher, l'EMO nettement plus).


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :