Re: Griesser MGX-9 volet
#1
Comment veux-tu que ton module compense ton erreur de cablage?
Le problème n'est pas la surcharge, mais le courant induit lorsqu'un
des moteurs s'arrete. Ce courant endommagera l'autre.

----- Original Message -----
From: "Didier_be6740" <didier.annet@skynet.be>
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Friday, April 13, 2007 10:39 AM
Subject: Re: Griesser MGX-9 volet


>
> Salut,
>
> C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine,
> et je te donne le retour !
> Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une
> erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui
> ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les
> recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la
> surcharge au demarrage du moteur 220v)
> Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de
> griller mon module.
>
> Sinon, je vais devoir chipoter un peu....
>
> A+
>
> Didier
>
>
>
#2
D'abord bonjour Andreas,

Est ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet ?
Est ce que je suis vraiment bon pour remettre un cable suplementaire ?
Est ce que tu aurais une super idee systeme D ? (module 2 volets EIB
integre dans le mur au niveau de la jonction, commande locale pour 2
sorties, ou une autre idee geniale ....)

Didier
#3
Bonjour,

Les moteurs de volets à fin de course mécanique ne peuvent pas être
câblé en //, sinon il y a des retours d'induits à l'arrêt d'un moteur
qui grille le second (comme l'a dit Andreas). Si les moteurs sont à
fin de course électronique, il n'y a pas de problèmes, il sont
protégés pour le câblage en //.
La solution de 2 modules volets encastrés (dans le coffre du Volet)
permet de régler le problème.
@+

On 14 avr, 21:24, "Didier_be6740" <didier.an...@skynet.be> wrote:
> D'abord bonjour Andreas,
>
> Est ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet ?
> Est ce que je suis vraiment bon pour remettre un cable suplementaire ?
> Est ce que tu aurais une super idee systeme D ? (module 2 volets EIB
> integre dans le mur au niveau de la jonction, commande locale pour 2
> sorties, ou une autre idee geniale ....)
>
> Didier