PWM time shift (Theben HMT12)
#1
Sur un actionneur de vanne de chauffage comme le Theben HMT12 il est
possible de programmer la commande pour transformer un signal continu
(par ex. 60%) en un signal TOR modulé dans le temps (Pulse Width
Modulation, par ex. 6 min ouvert, 4 min. fermé). La période de
modulation est un paramètre modifiable.
L'actionneur ayant plusieurs canaux, est-ce que ceux-ci sont
synchronisés? Autrement dit, est-ce que la période d'ouverture pour
tous les canaux commence au même moment?

Dans ce cas, en fin de période, tous les canaux sont toujours fermés
simultanément (sauf si une consigne de 100% est données pour au moins
un canal, mais ce n'est pas conseillé). Cette situation n'est pas sans
poser des problèmes pour la tenue et la régulation de la boucle de
circulation.

Je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet dans la documentation
Theben.

atanis.
#2
Avec des vannes électrothermiques, tu peut utiliser une période de
modulation plus courte (1 ou 2 minutes, voire moins) comme ça la vanne
n'a jamais le temps de se fermer ou s'ouvrir complètement (sauf bien
sûr si la consigne est proche de 0 ou 100%). Elle reste de ce fait
partiellement ouverte en permanence et ça évite les problèmes de
circulation dont tu parles plus haut.


#3
En voilà une bonne idée.

Tu peux peut-être aussi m'expliquer pourquoi ces vannes veillisent
plus vite en étant sous tension en permanence et à partir de quelle
durée cet effet se fait sentir? En effet j'ai du mettre trois vannes
sur un actuateur à relais ABB SA/S12.10.1 (voir mon autre post sur la
limitation du nombre de vannes) pour qui une fréquence de communtation
trop grande n'est pas conseillée. Je cherche donc à déterminer un
optimum entre ces demandes contraires.

#4
J'avais cru comprendre que c'est surtout lorsqu'elles sont ouvertes à
100% qu'elle vieillissent vite... Mais sans aucune certitude. Par
contre sur un actuateur à relais c'est effectivement plus gênant car
le relais s'use aussi à force de commuter trop souvent, et puis ça
fait du bruit.... Ca dépend où se trouve ton coffret électrique. Le
mien se trouve sous l'escalier et je n'imagine pas avoir des relais
qui commutent toutes les 2 minutes...


#5
Un HMT12 est fait pour controler jusqu'à 12 vannes indépendamment,
donc 12 zones avec 12 thermostats. Les thermostats ne donneront pas
leur ordre au même moment donc les vannes ne seront pas synchro.

Par contre si le HMT12 est utilisé sur 1 zone avec 1 seul thermostat,
les sorties seront synchro. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ce
type d'instal.

#6
Je ne te suis pas tout à fait.
J'ai effectivement 12 zones avec presque autant de thermostats. Dans
une zone, il peut y avoir plus d'un élément chauffant, et donc plus
d'une vanne (voir mon autre post à ce sujet).

Si le thermostat change de consigne au cours de la période, le cycle
n'est pas interrompu, mais l'actuateur compense si possible pendant le
temps restant jusqu'à la fin de la période. C'est expliqué avec un
dessin dans la doc
http://www.theben.de/fileadmin/downloads...1_0410.pdf
Par conséquent, si les canaux sont synchronisés, ce n'est pas
l'arrivée aléatoire des signaux des thermostats qui va y changer
quelque chose.

Peut être que le plus simple, c'est d'aller m'installer à côté de mon
tableau électrique dans la cave et d'observer le clignotement des
petits leds témoins. Comme cette opération est relativement
inconfortable, si quelqu'un s'est déjà posé cette question, je serais
assez soulagé qu'il partage son expérience.

#7
Bon, après quelques heures passées dans la cave, le résultat est là:
tous les canaux sont synchronisés. Comme c'est assez fastidieux de
chronométrer les changements d'états, je n'ai pas essayé avec des
périodes différentes sur les canaux, ni de downloader les paramètres
en les changeant canal par canal plutôt que tous à la fois.

En passant, j'ai remarqué que la la limitation de la consigne à une
valeur maximum ne fonctionnait pas. Si le thermostat demande 100%
d'ouverture, indépendamment du paramètre programmé avec ETS, le canal
reste ON en permanence. Est-ce que quelqu'un d'autre utilise un HMT et
pourrait confirmer que chez lui ça marche bien (ou pas)?