L’échange chez Voltus s’est super bien passé
Par contre le support d’ABB malgré un partage à distance et le test avec un automate très simple puisqu’il s’agissait d’allumer une lumière, n’a pas su comprendre les causes de ce problème
L’appareil n’était en fait aucunement en cause
Pour que les calendriers fonctionnent , il faut que l’heure et le date soit fournir par un autre appareil en Knx capable de mettre l’heure à jour
Pour régler ce problème de façon provisoire j’ai créé un automate dans Lifedomus qui renvoie l’heure et la date régulièrement dans un GA heure et date
Le module ABA est lié à ces 2 GA et ensuite l’action demandée est bien déclenchée et en mode simulation on voit également que cela fonctionne
J’ai relancé le support ABB pour voir s’il y a d’autres méthodes car il est étonnant qu’un module connecté en IP et basé sur du Linux, ne sache pas faire cela directement
Les autres membres du forum, ont utilisé l’heure de l’interface IP de leur système et d’autres ont utilisés leur station Météo KNX
Moi, j’avais un module LOGO! Où l’heure et la date se mettent au jour manuellement mais je n’ai pas réussi à utiliser cette heure dans le module ABA
21/04/2021, 13:27:21 (Modification du message : 21/04/2021, 13:27:49 par ocrv.)
(21/04/2021, 12:49:30) pid=\53335' a écrit :Merci Richard pour ces informations.
Ca ne me dérange pas de fournir l'heure et la date au module car je les ai en sortie d'un autre module mais même en le faisant ca ne fonctionne pas, comme tu peux le voir dans ma simulation la date et l'heure sont bien affichées en haut à gauche et le calendrier ne passe pas la sortie à 1.
L'échange c'est pour mon problème de sortie qui ne passe pas à 1 ou c'est pour avoir la date et heure automatiquement ?
Pour faire l'échange chez Voltus il faut un accord de chez ABB?
Merci de ton aide
21/04/2021, 16:37:27 (Modification du message : 21/04/2021, 16:40:51 par Ives.)
Bonjour,
(21/04/2021, 09:00:15)ocrv a écrit : En simulation, mes calendriers n'envoient jamais de 1 sur la sortie.
Tu mets bien les bonnes données dans le menu simulation avant de cliquer sur "ajuster" , à savoir dans ton cas, la date d'un jour de semaine et une heure comprise entree 5h45 et 10 h ?
Il y a de temps en temps des petits bug avec le simulateur ; je te conseille de mettre le simulateur à 5h44, de cliquer "ajuster" et d'attendre 5h45
(21/04/2021, 09:00:15)ocrv a écrit : En simulation, mes calendriers n'envoient jamais de 1 sur la sortie.
Tu mets bien les bonnes données dans le menu simulation avant de cliquer sur "ajuster" , à savoir dans ton cas, la date d'un jour de semaine et une heure comprise entree 5h45 et 10 h ?
Il y a de temps en temps des petits bug avec le simulateur ; je te conseille de mettre le simulateur à 5h44, de cliquer "ajuster" et d'attendre 5h45
Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.
Si je mets une heure en plein milieu de la fourchette ca n'active pas non plus la sortie
J'ai remis ma simulation en pièce jointe car je ne peux pas mettre d'image dans mes réponses
Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54
Seule mon entrée 505 n'est pas branchée car je n'ai pas d'objet 8 byte mais les entrée 503 et 504 (date et heure séparée) sont bien alimentée.
(21/04/2021, 16:55:35)ocrv a écrit : Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54
Seule mon entrée 505 n'est pas branchée car je n'ai pas d'objet 8 byte mais les entrée 503 et 504 (date et heure séparée) sont bien alimentée.
Quel device KNX te donne l'heure et date sur 503 et 504??
(21/04/2021, 12:49:30)richardpub a écrit : Pour régler ce problème de façon provisoire j’ai créé un automate dans Lifedomus qui renvoie l’heure et la date régulièrement dans un GA heure et date
Le module ABA est lié à ces 2 GA et ensuite l’action demandée est bien déclenchée et en mode simulation on voit également que cela fonctionne
J’ai relancé le support ABB pour voir s’il y a d’autres méthodes car il est étonnant qu’un module connecté en IP et basé sur du Linux, ne sache pas faire cela directement
Les autres membres du forum, ont utilisé l’heure de l’interface IP de leur système et d’autres ont utilisés leur station Météo KNX
Moi, j’avais un module LOGO! Où l’heure et la date se mettent au jour manuellement mais je n’ai pas réussi à utiliser cette heure dans le module ABA
1) En simulation l'ABA n'a pas besoin d'une heure donnée par un dispositif externe
2) l'ABA dispose d'une horloge interne mais il faut effectivement le mettre à l'heure une fois par jour pour le synchroniser à l'heure locale ; une fois qu'il a été mis à l'heure si on ne renvoie pas l'heure locale avec un participant KNX ou un superviseur, il va incrémenter l'heure interne lui-même mais va dériver gentiment dans le temps et on finira par avoir un écart entre l'heure de l'ABA et l'heure locale.
3) Lorsqu'on utilise un objet heure (DPT 10.1 time of day) il faut que le participant KNX ou le superviseur écrive l'heure toutes les minutes dans l'objet 502 .
Par exemple, en KNX, la station Meteo Jung 2225 WS peut le faire :
(21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.
As-tu fait les MAJ firmware et application ?
En mode "production" en utilisant une lampe quelconque ça fonctionne ?
(21/04/2021, 16:55:35)ocrv a écrit : Je viens d'essayer un calendar entre 9h et 18h en mode moniteur et ca ne fonctionne pas non plus alors qu'il est 17h54
Seule mon entrée 505 n'est pas branchée car je n'ai pas d'objet 8 byte mais les entrée 503 et 504 (date et heure séparée) sont bien alimentée.
Quel device KNX te donne l'heure et date sur 503 et 504??
un Ideero Verso IP
si je fabrique moi même le calendrier en mettant une entrée de type heure et que je compare cette heure avec des >= et des >= alors en production ca marche.
J'ai mis en pièce jointe les sortie du Verso IP
21/04/2021, 18:00:47 (Modification du message : 21/04/2021, 18:14:04 par ocrv.)
(21/04/2021, 17:06:01)Ives a écrit :
(21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.
As-tu fait les MAJ firmware et application ?
En mode "production" en utilisant une lampe quelconque ça fonctionne ?
Je n'ai pas encore essayé en production vu que je n'arrive pas à le faire fonctionner en mode moniteur ni en mode simulation mais je peux essayer
Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2
(21/04/2021, 16:51:50)ocrv a écrit : Bonjour Ives, c'est ce que je fais je mets la date du jour et 5h44:50 et j'attends jusqu'à 5h46 et la sortie reste à false.
As-tu fait les MAJ firmware et application ?
En mode "production" en utilisant une lampe quelconque ça fonctionne ?
Je n'ai pas encore essayé en production vu que je n'arrive pas à le faire fonctionner en mode moniteur ni en mode simulation mais je peux essayer
Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2
(21/04/2021, 18:00:47)ocrv a écrit : Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2
Pour le firmware ici ou installer l'application dans ETS comme expliqué ici
La dernière version du programme d'application est 1.0d V1.0 (pour vérifier la version : clic droit sur le participant Menu Infos/Informations participant -Indication dans le groupe Programme d'application)
21/04/2021, 19:18:27 (Modification du message : 21/04/2021, 19:19:46 par ocrv.)
(21/04/2021, 19:06:25)Ives a écrit :
(21/04/2021, 18:00:47)ocrv a écrit : Comment faut-il faire pour le mettre à jour, je n'ai pas fait de mise à jour ni de l'application ni du firmware car je ne sais pas comment faire. L'applicatif est en version : 1.0.5185.2
Pour le firmware ici ou installer l'application dans ETS comme expliqué ici
La dernière version du programme d'application est 1.0d V1.0 (pour vérifier la version : clic droit sur le participant Menu Infos/Informations participant -Indication dans le groupe Programme d'application)
(21/04/2021, 19:36:07)ocrv a écrit : Je viens de faire un test en production très simple :
il est 20h35 et la lampe ne s'est pas allumée
Tu écris bien l'heure avec chaque minute dans l'objet 504 via une GA (un superviseur ou un participant KNX ) ?
Pour tester sans mise à l'heure :
- il faut créer une GA dans laquelle tu places l'objet 504 en activant tous les flags
- ensuite avec le moniteur de groupe (Menu diagnostic/Moniteur de groupe) tu écris dans cette GA une valeur d'heure qui est comprise dans l'intervalle de la plage horaire de ton calendar, la lampe doit s'allumer
A 5h45 la lampe concernée s'allume et pour le faire j'utilise l'heure recue (L4-HEURE-IN) via le même groupe que pour alimenter l'objet 504
Donc c'est que l'alimentation de l'heure et la date fonctionne bien toutes les minutes.
C'est vraiment quand c'est le calendar qui doit déclencher que ca ne fonctionne pas
1) Dans une GA , un seul Flag R doit être actif
2) Dans la GA 103, qui donne l'heure ? ce n'est pas l'écran iddero ? Qui vient écrire dans cette GA? En mode diagnostic/ moniteur de groupes, tu laisses défiler et tu dois s'afficher l'écriture de l'heure dans la GA 103 chaque minute
3) C'est quelle version d'ETS ?
@ocrv
Rien à voir avec le soucis de Calendar, mais dans ta logique, t'as pas un soucis de maintien de ton etat sur tes sorties ?
Tu as mis des bascules RS, ca permet de maintenir ta sortie. Ca vient pas en contre ordre de tes eclairages on/off manuel après les routines ?
(22/04/2021, 07:47:01)Ives a écrit : 1) Dans une GA , un seul Flag R doit être actif
2) Dans la GA 103, qui donne l'heure ? ce n'est pas l'écran iddero ? Qui vient écrire dans cette GA? En mode diagnostic/ moniteur de groupes, tu laisses défiler et tu dois s'afficher l'écriture de l'heure dans la GA 103 chaque minute
3) C'est quelle version d'ETS ?
1) Ha bon, je savais pour le flag S mais pas R. Mais alors comment donner l'heure à deux composant si un seul flag S et un seul flag R, je ne peux pas faire deux GA différents sinon dans le deuxième l'heure venant de l'écran 'naura plus le flag S
2) c'est bien l'écran voici le mode diagnostic, on y voit bien une écriture toutes les minutes :
3) La version : 5.7.5
(22/04/2021, 08:05:38)XeNo a écrit : @ocrv
Rien à voir avec le soucis de Calendar, mais dans ta logique, t'as pas un soucis de maintien de ton etat sur tes sorties ?
Tu as mis des bascules RS, ca permet de maintenir ta sortie. Ca vient pas en contre ordre de tes eclairages on/off manuel après les routines ?
Bonjour @XeNo, merci pour l'information, je n'ai pas remarqué de problème. Je test cela en production ce soir une fois que la même routine aura allumé les lampes.
Comment aurais tu fait ?
(22/04/2021, 08:29:35)ocrv a écrit : 1) Ha bon, je savais pour le flag S mais pas R. Mais alors comment donner l'heure à deux composant si un seul flag S et un seul flag R, je ne peux pas faire deux GA différents sinon dans le deuxième l'heure venant de l'écran 'naura plus le flag S
Pour S tu n'as pas le choix car tu remarqueras que si tu places un même objet dans deux GA , un seul aura le flag S actif !
Ensuite c'est une lecture de GA et non pas d'objet donc en activant plusieurs R dans une GA tu peux avoir un retour incohérent surtout si tu as positionné un U actif dans une autre GA comportant un des objets d ela GA à lire
(22/04/2021, 08:29:35)ocrv a écrit : c'est bien l'écran voici le mode diagnostic, on y voit bien une écriture toutes les minutes :
Oui, effectivement, alors je ne vois pas le double problème du calendar (simulation et production) --> Hotline avec tes copies d'écran (l'exemple super simple) et encore mieux une petite video.
22/04/2021, 09:11:18 (Modification du message : 22/04/2021, 09:23:13 par ocrv.)
(22/04/2021, 08:42:09)Ives a écrit : Oui, effectivement, alors je ne vois pas le double problème du calendar (simulation et production) --> Hotline avec tes copies d'écran (l'exemple super simple) et encore mieux une petite video.
Merci c'est ce que je vais faire
(22/04/2021, 08:42:09)Ives a écrit : Pour S tu n'as pas le choix car tu remarqueras que si tu places un même objet dans deux GA , un seul aura le flag S actif !
Ensuite c'est une lecture de GA et non pas d'objet donc en activant plusieurs R dans une GA tu peux avoir un retour incohérent surtout si tu as positionné un U actif dans une autre GA comportant un des objets d ela GA à lire
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, je suis désolé je suis débutant dans KNX.
Comment puis je alors faire pour que mon objet heure soit lu par deux participants différents ou dans deux objets différents d'un même participant ?