Messages : 16
Sujets : 6
Inscription : Jun 2018
Bonjour a tous,
je sèche sur un problème qui me semblait tout bète à mettre en pratique mais impossible d'avoir ce que je souhaite!
il semblerait que ma logique ne soit pas bonne!
Voici le problème :
2 lampes de chevet, 3 inters et 1 actionneur utilisant sortie 1 pour lampe de Droite et sortie 2 pour lampe de Gauche
L'inter 1 allume les 2 lampes Droite et Gauche (bouton 1 et 2 en ON/OFF)
l'inter 2 Allume les 2 lampes Droite et Gauche (Bouton 1 et 2 en ON/OFF)
L'inter 3 allume/éteint la lampe Droite (bouton 1 mode poussoir en ON/OFF) et la lampe de gauche (bouton 2 mode poussoir en ON/OFF)
Comment gérer les états pour avoir les retours d'infos sur chaque inter
merci de votre aide
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Salut
1: Les retours d'etat il faut les récupérer sur l'actionneur
2: Ensuite il va falloir faire appel a des bloc logique , soit tu as des possibilité dans ton actionneur ou ailleurs soit il va falloir ajouter un participant capable de le faire.
Tu vas avoir des equations logique assez simple :
REInter1 = RELampe1 ET RELampe2
REInter2 = RELampe1 ET RELampe2
REInter3BP1= RELampe1
REInter3BP2= RELampe2
Tu as besoins de 2 bloc car les 2 derniers cas c'est du direct.
C'est le seul moyen de faire.
Si tu fais autrement tu auras le dernier changement d'état qui ne refleteras pas forcément la réalité.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 16
Sujets : 6
Inscription : Jun 2018
Merci Filou,
je dois gérér ces 4 equations dans 4GA distincts ou 1 seul Ga?
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
3 GA vue que les 2 1ere ont les meme equations
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 16
Sujets : 6
Inscription : Jun 2018
Je ne comprends pas comment utiliser les fonctions logiques
Sur mon actionneur MDT AKS 1616 03 j'ai activé la fonction logique pour les sorties concernées (sortie D et E)
Mes GA pour les On/OFF
GA 1 : Inter3 PB2 - Canal E
GA 2 : Inter3 PB1 - Canal D
GA 3 : Inter2 PB1/2 - Canal D - Canal E
GA 4 : Inter1 PB1/2 - Canal D - Canal E
GA pour Retour Etat
GA 1B : RetourInter1 - RetourInter2 - RetourCanalD - RetourCanalE
GA 2B : REInter3BP1- RECanalD
GA 3B : REInter3BP2= RECanalE
cependant je ne comprends pas a quel moment on intègre la fonction logique!!
Messages : 16
Sujets : 6
Inscription : Jun 2018
Hello
personne pour m'éclairer ? !
Perso je m'arrache les cheveux avec cette foutu fonction Logique... je ne comprends rien
merci
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Comme dit filou
Il te faut faire une fonction logique ET
Ce résultat sera un Retour d'État distinct que tu pourras mettre comme AG pour ton voyant
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Re
ton actionneur ne fait de la logique que pour la sortie pas une fonction qui peut calculer pour autre chose
Page 24 du manuel il y a un exemple