Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Branchement volet / Actionneur Zennio
#1
Bonjour
je ne comprends pas comment brancher le cablage de mon volet roulant sur l'actionneur Zennio.
Le schéma de mon volet est le suivant (Schema 1 sur pièce jointe)
Sur le mode d'emploi de l'actionneur Zennio, le schéma est le schéma 2.
Cela signifie que je dois brancher quel cable ou?
Merci de votre aide.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
(26/12/2023, 12:01:26)parentb3 a écrit : Bonjour
je ne comprends pas comment brancher le cablage de mon volet roulant sur l'actionneur Zennio.
Le schéma de mon volet est le suivant (Schema 1 sur pièce jointe)
Sur le mode d'emploi de l'actionneur Zennio, le schéma est le schéma 2.
Cela signifie que je dois brancher quel cable ou?
Merci de votre aide.

La Phase = L = Marron
A1=Montée (Noir)
A2=Descente (Gris)

Attention: Ton VR doit resté alimenté, donc ton ta Phase qui vient de ton Disjoncteur doit a la fois aller sur ton L de ton Zennio et sur ton Marron de ton VR

Attention2: Ton VR Bu...orf doit avoir 2 mode de fonctionnement (sinon ca ne fonctionnera pas), sur ton schéma il est précisé bouton a position momentanée. Un actionneur KNX c'est l'équivalent d'un bouton position maintenu (Différence entre Bouton poussoir et un Bouton classique)
Regarde bien ta notice pour etre sur d'être dans le bon mode.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#3
Merci
Est ce que le schéma ci joint est bon?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
Oui c'est bon
Répondre
#5
(26/12/2023, 12:48:11)parentb3 a écrit : Merci
Est ce que le schéma ci joint est bon?

Oui, sans oublier le point d'attention de Filou59 en bleu !
Répondre
#6
(26/12/2023, 12:15:54)filou59 a écrit : Attention2: Ton VR Bu...orf doit avoir 2 mode de fonctionnement (sinon ca ne fonctionnera pas), sur ton schéma il est précisé bouton a position momentanée. Un actionneur KNX c'est l'équivalent d'un bouton position maintenu (Différence entre Bouton poussoir et un Bouton classique)
Regarde bien ta notice pour etre sur d'être dans le bon mode.

Ah ah, j'en sais des choses Wink
Répondre
#7
Bonjour
Dans le schéma 1sur la gauche, iI est ecrit
compatible avec inverseur à position fixe avec inter-verrouillage

C'est surtour de ne pas mettre des inter et laisser M/D enclenché en même temps
Répondre
#8
(26/12/2023, 20:49:53)fabric24 a écrit : Bonjour
Dans le  schéma  1sur la gauche, iI est ecrit
compatible avec inverseur à position fixe avec inter-verrouillage

C'est surtour de ne pas mettre des inter et laisser  M/D enclenché  en même  temps

Oui mais c'est de la progammation, si tu passes en mode poussoir ca ne va plus fonctionner comme on veut, il y a qq sur le forum qui c'est graté la tete pendant plusieurs jour la-dessus Big Grin , et moi aussi  par la même occasion Rolleyes
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#9
Merci pour tous vos retours.


Je suis désolé mais je ne suis pas sur de tout comprendre.

En résumé le montage électrique proposé est bon.

Néanmoins, je devrai programmer sur ETS en ne prenant pas le mode poussoir

Est ce un peu prêt cela?
Répondre
#10
(28/12/2023, 11:05:13)parentb3 a écrit : Merci pour tous vos retours.


Je suis désolé mais je ne suis pas sur de tout comprendre.

En résumé le montage électrique proposé est bon.

Néanmoins, je devrai programmer sur ETS en ne prenant pas le mode poussoir

Est ce un peu prêt cela?

En fait le moteur bubendorff (que j'ai aussi) peut fonctionner de 2 façons :
  1. Mode impulsionnel : une impulsion électrique sur la ligne de commande (montée ou descente) et le moteur se mouvement
  2. Mode maintenu : le moteur est en mouvement tant que le la ligne de commande est alimentée
Pour ce que tu souhaites faire, vaut mieux être en mode maintenu. Ton moteur peut être livré configuré dans l'un de ces modes. Tu le sauras à l'usage Wink
La programmation du moteur pour revenir au mode souhaité ne se fait pas dans ETS mais directement sur le moteur.
Je te joins un fichier pour la procédure
Pour ton schéma, je te l'ai repris, en complétant avec l'alimentation du moteur.
   

.pdf   notice_moteur_bubendoff_MI.pdf (Taille : 316,16 Ko / Téléchargements : 4)
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)