		Bonjour, 
Pour notre future maison, nous envisageons sérieusement d'intégrer un  
système domotique basé sur le bus KNX.
 
J'ai commencé à participer au projet Domogik¹, un soft libre de supervision,  
écrit en python. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps à consacrer au  
développement, mais je compte me pencher sérieusement sur la partie KNX.
 
Pour ça, je voudrais déjà me monter une petite maquette, avec une alime, une  
passerelle, un actioneur et une entrée (bouton). Que me conseillez-vous  
comme matos pas trop cher ?
 
Par exemple, concernant la passerelle IP, j'ai trouvé ceci :
 
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000401 
qui est 2 fois moins cher que le module Siemens NI-148/21. J'aimerais avoir  
votre avis : est-ce l'équivalent (au niveau fonctionalités, pas qualité) ?  
En particulier, peut-il être utilisé avec le projet eibd sous gnu/linux ?  
Est-il compatible ETS3 ?
 
De même, concernant l'alimentation de bus, faut-il obligatoirement mettre  
une fortune dans un truc où le terme KNX apparaît, généralement hors de  
prix, ou bien une simple alime stabilisée (de bonne qualité, avec les  
bonnes spécifes) fait-elle l'affaire ?
 
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
 
¹ http://www.domogik.org
  http://trac.domogik.org 
--  
   Frédéric
	
		
	 
	
	
		Bonjour,
 Pour faire des tests, j'ai aussi réalisé une maquette avec une
 alimentation stabilisé, pas de soucis ca marche.
 
 Pour l'equivalence avec N148/21 je ne peut pas te dire.
 
 ++
 
		
	 
	
	
			Mathieu Gallissot Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Normalement, pour l'alimentation, il faut mettre un filtrage (choke) encomplément d'une alim stabilisée. Je suis pas expert, mais c'est pour
 filtrer les niveau 0 (court circuit ?).
 
 Normalement (encore), une passerelle IP est une passerelle IP, donc tant
 qu'elle supporte le KNXnet/IP (attention, différent de EIBNet), il ne
 devrais pas y avoir de problèmes. Surtout que d'après la photo et la
 description, c'est une interface industrialisée par Weinzierl, donc raison
 de plus d'y faire confiance.
 
 Mathieu
 
 2010/1/19 kervy <kervywolf@hotmail.com>
 
 > Bonjour,
 >
 > Pour faire des tests, j'ai aussi réalisé une maquette avec une
 > alimentation stabilisé, pas de soucis ca marche.
 >
 > Pour l'equivalence avec N148/21 je ne peut pas te dire.
 >
 > ++
 >
 
		
	 
	
	
		> Pour faire des tests, j'ai aussi réalisé une maquette avec une 
> alimentation stabilisé, pas de soucis ca marche. 
Bonjour,
 
Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca 
peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller 
certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une 
alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus 
et l'alim. Ca ressemble à ça:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0835032 
Ou alors une petite alim du style ABB SV/S 30.160.5 (moins de 120€)
 
Pour la passerelle EibMarkt, je n'en ai entendu que du bien pour 
l'instant. Et je viens de retrouver une discussion sur un forum 
allemand qui confirme que ça marche avec eibd:
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3...ungen.html
		
	 
	
	
		J'ai cette passerelle IP achetée sur eibmarkt et aucun souci avec eibd/linknx et ETS. Le seul problème que j'ai rencontrer avec ce fut
 l'impossibilité de charger le programme d'application d'un Z38.
 
 Sinon pour l'alim je te conseil d'en acheter une car de toute facon il
 t'en faudra une dans ton futur projet. Et je doute que si tu testes le
 KNX tu puisses revenir en arrière et faire une installation
 traditionnelle.
 
 
 
 On 19 jan, 21:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
 > > Pour faire des tests, j'ai aussi réalisé une maquette avec une
 > > alimentation stabilisé, pas de soucis ca marche.
 >
 > Bonjour,
 >
 > Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca
 > peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller
 > certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une
 > alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus
 > et l'alim. Ca ressemble à ça:http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS0835...
 >
 > Ou alors une petite alim du style ABB SV/S 30.160.5 (moins de 120€)
 >
 > Pour la passerelle EibMarkt, je n'en ai entendu que du bien pour
 > l'instant. Et je viens de retrouver une discussion sur un forum
 > allemand qui confirme que ça marche avec eibd:http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3893-knxweb-vermisse-rueckmeld...
 
		
	 
	
	
		On mardi 19 janvier 2010, jef2000 wrote: 
> Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca 
> peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller 
> certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une 
> alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus 
> et l'alim. Ca ressemble à ça: 
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0835032 
> ?PID=EN_NS0835032
 
Ok, vu.
 
> Ou alors une petite alim du style ABB SV/S 30.160.5 (moins de 120¤)
 
Ça reste quand même bien plus cher qu'une bonne alime et le filtre... Pour  
l'installation définitive, j'investirai dans ce genre de produit, mais je  
préfère de toute façon garder une maquette totalement indépendante, même  
après.
 
> Pour la passerelle EibMarkt, je n'en ai entendu que du bien pour 
> l'instant. Et je viens de retrouver une discussion sur un forum 
> allemand qui confirme que ça marche avec eibd: 
> http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3...eckmeldung 
> en.html
 
Cool, bonne nouvelle :o)
 
Merci à tous pour vos retours !
 
PS : sinon, concernant un petit module entrée/sortie, pour les tests, vous  
me conseillez quoi ?
 
--  
    Frédéric
	
		
	 
	
	
			Mathieu Gallissot Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Zennio ACTinBOX max 6 : 6 entrées, 6 sorties pour un prix plutôt correct. 
Mathieu
 
2010/1/20 Frédéric <fma@gbiloba.org>
 
> On mardi 19 janvier 2010, jef2000 wrote: 
> 
> > Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca 
> > peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller 
> > certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une 
> > alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus 
> > et l'alim. Ca ressemble à ça: 
> > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0835032 
> > ?PID=EN_NS0835032 
> 
> Ok, vu. 
> 
> > Ou alors une petite alim du style ABB SV/S 30.160.5 (moins de 120€) 
> 
> Ça reste quand même bien plus cher qu'une bonne alime et le filtre... Pour 
> l'installation définitive, j'investirai dans ce genre de produit, mais je 
> préfère de toute façon garder une maquette totalement indépendante, même 
> après. 
> 
> > Pour la passerelle EibMarkt, je n'en ai entendu que du bien pour 
> > l'instant. Et je viens de retrouver une discussion sur un forum 
> > allemand qui confirme que ça marche avec eibd: 
> > http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3...eckmeldung 
> > en.html 
> 
> Cool, bonne nouvelle :o) 
> 
> Merci à tous pour vos retours ! 
> 
> PS : sinon, concernant un petit module entrée/sortie, pour les tests, vous 
> me conseillez quoi ? 
> 
> -- 
>     Frédéric 
>
	
		
	 
	
	
		Le mercredi 20 janvier 2010, Mathieu Gallissot a écrit :
 > Zennio ACTinBOX max 6 : 6 entrées, 6 sorties pour un prix plutôt correct.
 
 Ok, je regarde ça. Merci !
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Pour revenir au difference de prix de la passerelle,
 je sais que pour le siement il faut 1 alimentation (connection rouge
 et noir) et un alimenatition complementaire (conncetion blanc et
 jaune), pour qui pourquoi je n'en sais rien, si qq le sais
 
		
	 
	
	
		Le mercredi 20 janvier 2010, kervy a écrit :
 > je sais que pour le siement il faut 1 alimentation (connection rouge
 > et noir) et un alimenatition complementaire (conncetion blanc et
 > jaune), pour qui pourquoi je n'en sais rien, si qq le sais
 
 D'après ce que j'ai compris de la doc, rouge/noir, c'est le bus KNX (où il y
 a bien une alime 29V en bout), et blanc/jaune, c'est l'alime propre du
 bidule (12-24V)...
 
 Le modèle EibMarkt s'alimente via le bus ethernet (PoE pour Power over
 Ethernet), ou en externe (12-24V). Donc ça revient à peu près au même, je
 pense, mais le PoE peut être bien pratique (ça a ses limites, quand même).
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		On 20 jan, 10:39, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:> Pour revenir au difference de prix de la passerelle,
 >
 > je sais que pour le siement il faut 1 alimentation (connection rouge
 > et noir) et un alimenatition complementaire (conncetion blanc et
 > jaune), pour qui pourquoi je n'en sais rien, si qq le sais
 
 Bonjour,
 
 Les 2 conducteurs externes (que l'on trouve aussi sur les rails de
 données pour les modules DIN alimentés de cette façon)
 sont utilisés pour la liaison entre la self et l'alim, quand la self
 n'est pas intégrée à l'alim (doc siemens).
 (Ce qui n'est plus jamais le cas...)
 
 Je sais par expéreience que sur les bus assez chargés et câbles bus
 long, les modules sont assez sensibles à la tension d'alimentation.
 personnellement je n'utiliserait pas "d'alim bricolée", les alim KNX
 suportent les courts circuits sur le bus et ont un reset pour re-
 initialiser
 le bus, ce qui peut être pratique.
 
 Philippe
 
		
	 
	
	
			stephane.herraiz@gmail.com Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Salut, 
Tu n'a pas besoin de passerelle IP si tu utilises EIBD. Un simple PC 
avec une passerelle RS232 (moins chère) suffit! 
a+
 
On 19 jan, 16:25, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: 
> Bonjour, 
> 
> Pour notre future maison, nous envisageons sérieusement d'intégrer un 
> système domotique basé sur le bus KNX. 
> 
> J'ai commencé à participer au projet Domogik¹, un soft libre de supervision, 
> écrit en python. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps à consacrer au 
> développement, mais je compte me pencher sérieusement sur la partie KNX. 
> 
> Pour ça, je voudrais déjà me monter une petite maquette, avec une alime, une 
> passerelle, un actioneur et une entrée (bouton). Que me conseillez-vous 
> comme matos pas trop cher ? 
> 
> Par exemple, concernant la passerelle IP, j'ai trouvé ceci : 
> 
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...00010ede02 ... 
> 
> qui est 2 fois moins cher que le module Siemens NI-148/21. J'aimerais avoir 
> votre avis : est-ce l'équivalent (au niveau fonctionalités, pas qualité) ? 
> En particulier, peut-il être utilisé avec le projet eibd sous gnu/linux ? 
> Est-il compatible ETS3 ? 
> 
> De même, concernant l'alimentation de bus, faut-il obligatoirement mettre 
> une fortune dans un truc où le terme KNX apparaît, généralement hors de 
> prix, ou bien une simple alime stabilisée (de bonne qualité, avec les 
> bonnes spécifes) fait-elle l'affaire ? 
> 
> Merci d'avance pour vos conseils éclairés ! 
> 
> ¹http://www.domogik.org 
>  http://trac.domogik.org 
> 
> -- 
>    Frédéric
	
		
	 
	
	
		Le jeudi 21 janvier 2010, stephane.herraiz@gmail.com a écrit :
 > Tu n'a pas besoin de passerelle IP si tu utilises EIBD. Un simple PC
 > avec une passerelle RS232 (moins chère) suffit!
 
 Oui, c'est une solution que j'ai aussi envisagée. Mais en fait, je n'ai pas
 vraiment trouvé de passerelle RS232 (ou USB) vraiment moins chère ; c'est
 toujours plus d'une centaine d'euros (le prix de la passerelle IP qu'on m'a
 suggérée)
 
 Maintenant, si tu as une piste, je suis preneur ;o)
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Bonjour, 
J’ai plusieurs interfaces EIB/RS323 de SIEMENS (5WG1 148-1AB02) (montage sur rail DIN)
 
que je n’utilise plus.
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...+148-1AB02 
Je peux t’en céder un pas cher…
 
 
Philippe
 
 
Salutations - Best Regards - Mit freundlichen Grüssen - 
 
Distinti Saluti - Yoroshiku - Terveiset - Cheretismous -
 
تØÙŠØ§ØªÙŠ Ø§Ù„Ø®Ø§Ù„ØµØ©  -
 
 
P. STEPHAN
 
ATENA
 
"Solutions pour le médical et l'industrie"
 
"Keys for the medical and industrial fields"
 
Parc d'activites de Vaubesnard Bat D 243
 
91410 DOURDAN
 
Tel   : 01 64 55 10 96
 
Fax  : 01 64 55 10 97
 
Mob : 06 87 55 55 31
http://www.atena-fr.com 
p.stephan@atena-fr.com
 
P 
 
Please consider the environment and do not print this email unless  
absolutely necessary. ATENA encourages environmental awareness.
 
 
	
		
	 
	
	
		Le jeudi 21 janvier 2010, ATENA a écrit :
 > J’ai plusieurs interfaces EIB/RS323 de SIEMENS (5WG1 148-1AB02) (montage
 > sur rail DIN) que je n’utilise plus.
 
 Indépendament du prix (je te contacterai en privé pour ça), ces modules
 sont-ils de génération récente ? Il me semble avoir lu un truc à propos
 d'achat d'anciens modules en occase pour lesquels il fallait faire
 attention (mais je ne me souviens plus de quoi il s'agissait)...
 
 Mon but est juste d'éviter d'acheter quelque chose d'un peu dépassé qui
 risque de me poser problème avec les outils récents.
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		 
Bonjour,
 
 
J’utilise couramment ce type de module avec ETS3 ou Sairbère (supervision 
réseau KNX) sur des sites existants.
 
Depuis que j’ai changé de PC pour la conception et l’installation et qu’il 
n’a plus de port série, j’utilise un module USB, (qui doit être aussi plus 
rapide, je pense).
 
 
Effectivement ce module existe en  plusieurs versions suivant le protocole, 
voir doc SIMENS :
https://www.swe.siemens.com/belux/portal...el_install 
ation/gamma/produits/Documents/g29_1461668.pdf
 
 
Pour une installation chez un client qui paye, je choisirais l’option USB ou 
passerelle IP, pour des essais sur une maquette, si tu veux limiter les 
frais, tu peux tenter…
 
 
Philippe
 
	 
		
	 
	
	
		Le mercredi 20 janvier 2010, Mathieu Gallissot a écrit :
 > Zennio ACTinBOX max 6 : 6 entrées, 6 sorties pour un prix plutôt correct.
 
 Est-ce qu'un tel module va se comporter comme plusieurs boutons, par
 exemple ? Est-ce que je pourrai simuler un va et vient ? Et éventuellement
 gérer une scène ? Gérer un statut ? C'est pour apprendre...
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Le jeudi 21 janvier 2010, ATENA a écrit :
 > J’ai plusieurs interfaces EIB/RS323 de SIEMENS (5WG1 148-1AB02) (montage
 > sur rail DIN) que je n’utilise plus.
 
 Atena me propose l'engin à un prix intéressant, je vais donc plutôt
 commencer avec cette solution, pour réduire les frais.
 
 Par contre, juste une petite question : est-il possible d'utiliser eibd avec
 cettt passerelle série, via l'url 'ft12:/dev/ttySxx' ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
			Cyrille Demaret Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Non, le 5WG1 148-1AB02 c'est un bcu1.
 Je te conseil plutôt de trouvé une interface avec un bcu2 qui supporte le
 protocole ft1.2
 
 A+,
 
 Cyrille
 
 -----Message d'origine-----
 De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
 De la part de Frédéric
 Envoyé : jeudi 21 janvier 2010 15:32
 À : domotique-eib@googlegroups.com
 Objet : Re: Choix d'une passerelle KNX
 
 Le jeudi 21 janvier 2010, ATENA a écrit :
 
 > J’ai plusieurs interfaces EIB/RS323 de SIEMENS (5WG1 148-1AB02) (montage
 > sur rail DIN) que je n’utilise plus.
 
 Atena me propose l'engin à un prix intéressant, je vais donc plutôt
 commencer avec cette solution, pour réduire les frais.
 
 Par contre, juste une petite question : est-il possible d'utiliser eibd avec
 
 cettt passerelle série, via l'url 'ft12:/dev/ttySxx' ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		On jeudi 21 janvier 2010, Cyrille Demaret wrote:
 > Non, le 5WG1 148-1AB02 c'est un bcu1.
 
 eibd supporte aussi les bcu1, avec un driver noyau ou utilisateur...
 
 > Je te conseil plutôt de trouvé une interface avec un bcu2 qui supporte
 >  le protocole ft1.2
 
 Pourquoi ? Y a-t-il des choses qui ne seront pas possibles avec celle-ci ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
			Cyrille Demaret Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Le BCU1 est plus sensible au timing, surtout si ton bus est chargé (même sic'est peu probable pour une habitation), il y a des risques que tu perdes
 des paquets.
 
 Cyrille
 
 -----Message d'origine-----
 De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
 De la part de Frédéric
 Envoyé : vendredi 22 janvier 2010 0:01
 À : domotique-eib@googlegroups.com
 Objet : Re: Choix d'une passerelle KNX
 
 On jeudi 21 janvier 2010, Cyrille Demaret wrote:
 
 > Non, le 5WG1 148-1AB02 c'est un bcu1.
 
 eibd supporte aussi les bcu1, avec un driver noyau ou utilisateur...
 
 > Je te conseil plutôt de trouvé une interface avec un bcu2 qui supporte
 >  le protocole ft1.2
 
 Pourquoi ? Y a-t-il des choses qui ne seront pas possibles avec celle-ci ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		On vendredi 22 janvier 2010, Cyrille Demaret wrote:
 > Le BCU1 est plus sensible au timing, surtout si ton bus est chargé (même
 >  si c'est peu probable pour une habitation), il y a des risques que tu
 >  perdes des paquets.
 
 Ok, mais pour des tests sur une petite maquette, c'est suffisant ? Au
 niveau des fonctionalités, je pourrai déjà me faire la main sans me heurter
 tout de suite à des limitations ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		On mardi 19 janvier 2010, jef2000 wrote:
 > Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca
 > peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller
 > certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une
 > alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus
 > et l'alim.
 
 Je reviens un moment sur les alimes...
 
 Si on a plusieurs lignes, il faut plusieurs alimes. Dans ce cas, est-il
 possible d'utiliser une seule alimentation stabilisée fournissant le 29V,
 et en mettant un filtre (choke) par ligne ? Est-ce que ce filtre assure le
 découplage nécessaire entre les lignes ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Bonjour,
 Pas intéressant de diviser en plusieurs lignes si on a moins de 64
 participant dans le projet !!
 On peut même dépasser les 64 suivant la conso des modules ou la longueur du
 bus, ou même une alim + grosse.
 Il faut un coupleur de ligne (qui a aussi un role de filtrage des adresses
 de groupe) et une autre alim à chaque fois, donc surcoût.
 (On, peut avoir plusieurs sous tableaux electriques et une seule ligne ...)
 
 Pour les groupes, il vaut mieux utiliser les sous groupes (dans le menu
 suppléments - options- présentation - adresses de groupes à 3 niveaux),
 Ce qui rend le projet plus lisible..
 
 Philippe
 
 
 
 -----Message d'origine-----
 De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
 De la part de Frédéric
 Envoyé : dimanche 24 janvier 2010 18:46
 À : domotique-eib@googlegroups.com
 Objet : Re: Choix d'une passerelle KNX
 
 
 On mardi 19 janvier 2010, jef2000 wrote:
 
 > Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca
 > peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller
 > certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une
 > alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus
 > et l'alim.
 
 Je reviens un moment sur les alimes...
 
 Si on a plusieurs lignes, il faut plusieurs alimes. Dans ce cas, est-il
 possible d'utiliser une seule alimentation stabilisée fournissant le 29V,
 et en mettant un filtre (choke) par ligne ? Est-ce que ce filtre assure le
 découplage nécessaire entre les lignes ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Le mardi 19 janvier 2010, Mathieu Gallissot a écrit :
 > Normalement (encore), une passerelle IP est une passerelle IP, donc tant
 > qu'elle supporte le KNXnet/IP (attention, différent de EIBNet), il ne
 > devrais pas y avoir de problèmes. Surtout que d'après la photo et la
 > description, c'est une interface industrialisée par Weinzierl, donc
 > raison de plus d'y faire confiance.
 
 Au fait, les passerelles IP basées sur KNXnet/IP supportent-elles les
 connexions mutliples ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 |