Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HELP : Redemarrage Merten REG-K/12x230
#1
Bonjour,

J'ai un problème sur ma ligne.Je possède 2 Merten REG-K/12x230.

Sur un des 2, chaque fois que je veux faire une operation, il fait un
reset.

Par exemple, lorsque je fait un "info participant", la led de
fonctionnement sur le devices'éteint qq seconde, ETS me fait un
message d'erreur : le participant n'accepte pas la connection.

De temps en temps, le device reste éteint, et je dois le déconnecter/
reconnecter du bus pour qu'il revienne.

La programmation embarquée est toujours OK

Merci de l'aide et des conseils.

Dideir
#2
On 14 nov, 19:08, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote:
> Par exemple, lorsque je fait un "info participant", la led de
> fonctionnement sur le devices'éteint qq seconde, ETS me fait un
> message d'erreur : le participant n'accepte pas la connection.
Mmmmm, c'est mal baré
Je suppose que tu as déjà fait les BCU reset ? (voir partie Fichiers)
Je pense qu'il faut entrer en contact avec le support Merten. j'ai eu
un cas similaire sur un actuateur avec la lampe "Run", on m'a demandé
de le renvoyer en usine, ils ont fait un upgrade (seulement possible
en usine). Cà ne m'a rien couté.
J'aime bien Merten.
#3
Merci pour l'info,

Mais pour moi c'est un BCU 2.

Et je ne vois pas comment je pourrais faire le master reset BCU 2.
"
1. Apply PEI-type 20
2. This is simply done by having a 0 ohm resistor on the PEI type
lines; (pins 5 and 6)
3. at the same time press the programming button;
4. at the same time, so while keeping the programming button
pressed and while having PEI-type 20 applied, reset the device
(disconnect from bus/connect again).
"
Je ne vois pas comment faire le "Apply PEI-type 20", pin 5 and 6 ????

Merci

Didier
#4
On 15 nov, 07:54, Didier_be6740 <didiera...@gmail.com> wrote:
> Je ne vois pas comment faire le "Apply PEI-type 20", pin 5 and 6 ????
Effectivement.
Cette procédure ne s'applique qu'aux modules de type UP (à encastrer,
pas le modèle DIN)
#5
Pour le support de Merten
de-merten-infoline arobase de point schneider-electric point com


Atteindre :