Station météo Jung 2225 WS U
#1
Bonjour à tous,

J'utilise ma station météo Jung 2225 WS U depuis octobre 2024, sans aucun problème jusqu’à présent.

Depuis samedi à 18h, j’ai remarqué que les données étaient figées, elles ne bougeaient plus.
J’ai redémarré la station, et maintenant toutes les valeurs affichées sont à 0.

J’ai vérifié les tensions, tout semble correct.

J’ai également remplacé l’alimentation 24V AC par une 24V DC (Meanwell 3A), mais le problème persiste.
Je ne suis pas encore monté sur le toit, je préfère d’abord demander ici si quelqu’un a une idée du problème.

Sous ETS, la station semble bien répondre.
J’ai relancé un téléchargement complet sans aucune erreur.
Voici ce que j’obtiens dans « Informations du participant » :


Information du participant 1.1.67

Général
Elément
ValeurVersion de masque
07B0
Adresse Individuelle
1.1.67
Fabricant du Participant
Albrecht Jung
Numéro d'ordre
$00000000000000000000
Type matériel
$00F400000016
Version firmware
[0] 2.0
Voltage du Bus
0,2V (±0.5V)
Mode de Programmation
Arrêt

Programme d'Application
Elément
ValeurProgramme d'application
Albrecht Jung Station météorologique universelle B00D28 V2.8
Charger l'état
Chargé
Démarrer l'état
En cours

Programme d'Application 2
Elément
ValeurProgramme d'application
0 0000 V0.0
Charger l'état
Déchargé
Démarrer l'état
Arrêté

Communication de Groupe
Elément
ValeurEtat de chargement de la table d'adresse
Chargé
Etat de chargement de la table d'association
Chargé
Etat de chargement de la table d'objet de groupe
Chargé
Répondre
#2
Que ton alimentation fonctionne au cul de l'alim c'est une chose, maintenant es-tu sur que le 24V arrive bien la haut.
Ensuite : Attention en AC il n'y a pas de polarité, par contre en DC il faut que ce soit dans le bon sens.

Avec les nouveau firmware, sans alim les valeurs ne remonte plus, c'est dans un changelog.

Tu peux créer une GA, pour avoir l'etat du 24V, dans l'onglet surveillance (le dernier de la liste).
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#3
(21/04/2025, 15:54:47)filou59 a écrit : Que ton alimentation fonctionne au cul de l'alim c'est une chose, maintenant es-tu sur que le 24V arrive bien la haut.
Ensuite : Attention en AC il n'y a pas de polarité, par contre en DC il faut que ce soit dans le bon sens.

Avec les nouveau firmware, sans alim les valeurs ne remonte plus, c'est dans un changelog.

Tu peux créer une GA, pour avoir l'état du 24V, dans l'onglet surveillance (le dernier de la liste).

J'avais déjà créé un GA pour visualiser le 24V, et il est sur OFF.
Oui, j’ai bien vérifié la polarité.
J’ai contrôlé jusqu’au grenier, là où les 4 fils sont branchés : j’ai bien les 30V du bus et les 24V DC.
Répondre
#4
Off : ça veut dire quoi alarme ou ok ?

Car on peut lui définir les 2 état.

Conseil : defini ok = on.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#5
C'est ce que j'avais fait. 

[Image: image.png]

[Image: image.png]

J'ai l'impression que la partie 24V est down. ca sent le SAV ?
Répondre
#6
Oui mais pas forcément.
Tu peux vérifier avant tout SAV : Le connecteur est-il bien serré.

Ensuite même si c'est difficile, tente tout de même de vérifier la tension au bout du connecteur, si c'est un connecteur femelle, prend par exemple 2 patte de resistance (voir un tronbonne mais le tronbonne est peu être trop gros)

Et vérifie la tension.

Moi j'ai démonté ma station une foi, avec le cable, pour la tester a coté de moi, resultat elle fonctionnait...
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#7
bon je crois qu'il faut que je retourne la haut alors...
Dans tous les cas je dois y aller... 
Merci pour ton aide, je vais y aller.

Voici une petite photo de mon installation bien au dessus de la maison. 

[Image: image.png]