Bonjour,
Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur
Exdomus.
L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100,
Une sonde pour la température entrée capteur solaire.
Une sonde pour la température sortie capteur solaire.
Une sonde pour la température du ballon.
une sonde pour la température extérieure.
Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations
données par les sondes en température.
Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel?
Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
KNX ?
Merci pour tous les renseignements
SALVAT
Il faut prendre un module d'entrée analogique dispo chez Abb,
Schneider, Siemens, Jung ...
On 4 avr, 17:38, SALVAT <salvatore.piazza...@orange.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur
> Exdomus.
> L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100,
> Une sonde pour la température entrée capteur solaire.
> Une sonde pour la température sortie capteur solaire.
> Une sonde pour la température du ballon.
> une sonde pour la température extérieure.
>
> Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations
> données par les sondes en température.
> Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel?
>
> Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> KNX ?
>
> Merci pour tous les renseignements
>
> SALVAT
> Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur
> Exdomus.
> L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100,
> Une sonde pour la température entrée capteur solaire.
> Une sonde pour la température sortie capteur solaire.
> Une sonde pour la température du ballon.
> une sonde pour la température extérieure.
>
> Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations
> données par les sondes en température.
> Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel?
Bonjour
Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100
par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4
entrées 0-10V ou 4-20mA,
reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB
1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très
onéreuse
> Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> KNX ?
Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les
références dans la zone fichiers
j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première
étant plus difficile a mettre en oeuvre car
il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par
programme .
ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble
blindé, Masse du coté automate..)
Cordialement
Bonjour,
> Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100
Alors il faut continuer à chercher....
Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut
y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000.
Si toutes les sondes ne sont pas regroupées dans le même coin, il peut
être intéressant de le remplacer par deux AE/A 2.1. C'est un peu plus
cher, mais évite de devoir tirer de grandes longueurs de câbles pour
les sondes (le bus KNX, par définition, est accessible un peu
partout).
Bien à vous,
Jean-François
> par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4
> entrées 0-10V ou 4-20mA,
> reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB
> 1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très
> onéreuse
>
> > Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> > KNX ?
>
> Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les
> références dans la zone fichiers
> j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première
> étant plus difficile a mettre en oeuvre car
> il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par
> programme .
>
> ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble
> blindé, Masse du coté automate..)
>
> Cordialement
On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut
> y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000.
Je confirme.
J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du
puit.
Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour
s'adapter à tout les interfaces.
NB:
AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN
AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur
Adepto_Gmail
Unregistered
Zennio a un nouveau module - Quad - avec 4 entrée analogiques où
binaires pour 85€.
Chaque sonde NTC coute environ 10€.
Totale: 125€
On 5 avr, 08:49, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
> > Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut
> > y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000.
>
> Je confirme.
> J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du
> puit.
> Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour
> s'adapter à tout les interfaces.
> NB:
> AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN
> AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur
Avec module logo AM2 il y a 2 entrées P100, mais il faut l'alim, le
logo et le module KNX.
par contre le module est interessant car on peut faire de la
programmation pour le pilotage de ton installation solaire et il ya a
des entrée sortie pour par exemple mettre en route une pompe ou autre
(avantage d'être autonome par rapport a une supérvision ou autre qui
nécessite un PC). Avec le module KnX on peut récupérer toutes les info
sur le bus KNX.
On 5 avr, 23:42, Adepto_Gmail <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Zennio a un nouveau module - Quad - avec 4 entrée analogiques où
> binaires pour 85€.
> Chaque sonde NTC coute environ 10€.
>
> Totale: 125€
>
> On 5 avr, 08:49, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
>
>
>
> > On 5 avr, 09:12, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
> > > Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut
> > > y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000.
>
> > Je confirme.
> > J'ai mis en service l'AE/A 2.1 pour une mesure de hauteur d'eau du
> > puit.
> > Ce device a effectivement toute une batterie de paramètres pour
> > s'adapter à tout les interfaces.
> > NB:
> > AE/S 4.2 est prévu pour rail DIN
> > AE/S 2.2 est en boitier étanche, prévu pour montage extérieur- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -