Utilisation de cable 5G pour limiter le nb de gaines
#1
Bonjour,

Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du
tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma
maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au
passage de celles ci.

Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter
2 luminaires different se trouvant dans la meme piece.

Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier
de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et
un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers
mon applique de droite.

Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront
bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée
au module de sortie).
#2
Aucun problème, un 5G peut même alimenter 3 points lumineux (3 phases,
1neutre commun, 1 terre commune).

On 28 avr, 16:43, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du
> tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma
> maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au
> passage de celles ci.
>
> Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter
> 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece.
>
> Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier
> de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et
> un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers
> mon applique de droite.
>
> Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront
> bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée
> au module de sortie).
#3
Ok merci pour ta reponse,

effectivement je n avais pas pensé à mettre le neutre en commun ce qui
me faisait perdre un fil,

pour la mise en commun du neutre et de la terre tu peux la faire dans
la boite d encastrement d'un luminaire ? pas besoin de mettre une
boite de dérivation dédiée ?



On 29 avr, 07:52, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Aucun problème, un 5G peut même alimenter 3 points lumineux (3 phases,
> 1neutre commun, 1 terre commune).
>
> On 28 avr, 16:43, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du
> > tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma
> > maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au
> > passage de celles ci.
>
> > Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter
> > 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece.
>
> > Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier
> > de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et
> > un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers
> > mon applique de droite.
>
> > Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront
> > bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée
> > au module de sortie).- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)