#1
Je termine le cablage de mon installation (maison neuve), je rentre
dedans à la fin du mois (ça va être chaud...)

Je viens de monter une petite maquette :
1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX
1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A
1 x WKT 302 - Bouton double

Et boum, cela commence, impossible de me connecter au bus.

1. je mets sous tension (le voyant de l'alim s'allume, ceux du TXA
206C s'allume puis s'éteignent)
2. je raccorde le câble USB (sur le PC : nouveau matériel détecté et
prêt à fonctionner : tout va bien)
3. je clique sur le bouton "en ligne de ETS 3.0e
Connextion au bus en cours...
Impossible de se connecter au bus

Auriez vous une piste ?

Amicalement
#2
On 11 mai, 21:07, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> impossible de me connecter au bus.

Dur, dur, mais enfin... comme tout est neuf, on pourrais commencer par
le début ?

Je commencerais par vérifier le cablâge (certaines alim Hager on 2
sorties 1x Bus, 1x Aux, prière de ne pas se planter !) vérifier que le
fil rouge est bien au + et le fil noir est bien au - , sur tout les
devices.

Si tu disposes d'un voltmètre, mesurer la tension du bus sur les Wago
rouge & noir (+/- 29V) de TOUT les devices du bus.
Tu dis que le PC a bien vu l'USB, OK, mais côté ETS3 ? est-ce qu'il
n'y a rien à faire dans la config ? (je n'ai pas d'USB et je ne sais
pas t'aider)
#3
On 12 mai, 09:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 11 mai, 21:07, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
>
> >  impossible de me connecter au bus.
>
Juste une idée pour un premier pas: Il faut que le lien soit établi
entre le driverKNX/ USB et ETS.
Sans quoi cela ne peut pas fonctionner. Si celà n'a pas été fait,
voici la manip :

• Menu Suppléments> Options >Communication
• Clic « Configurer les interfaces »
• Clic « Nouveau »
• Saisir un nom ex : « Interface-USB »
• Type « USB »
• Cocher « connexion standard »
• Dans « participant USB » doit s’afficher quelque chose du type « KNX/
EIB-USB Interface »
• Clic OK….
• Dans la liste « Sélection de l’interface de communication » le nom
saisi plus haut doit être sélectionné
• Clic « Test "
Et on espère... :-)

Cordialement
#4
Merci à Marc et Régis pour leur aide.

Effectivement, ma connexion n'était pas déclarée en USB dans les
options (onglet connexion)

Amicalement
#5
Bon, si je m'en sortais du premier coup, ce serait trop facile.

Donc avec ma petite maquette ci-dessus ( avantage EIB, c'est monté en
2 coup de cuillère à pot), je tente un télérupteur avec les boutons 1
et 2 (du WKT 302) sur la sortie 1 (du TXA 206C).

Arborescence bâtiment :
Maison
Cuisine
1.1.2 2 boutons poussoirs
TGBT
1.1.1 6 sorties 16A

Arborescence adresse de groupe :
Groupes principaux
Lampes
Cuisine
Lampes

Dans la fenêtre topologie :
J'édite "1.1.2 2 boutons poussoirs" :
Bouton 1 -> Fonction -> télérupteur
Bouton 2 -> Fonction -> télérupteur
Pour "1.1.1 6 sorties 16A", à priori pas de paramètre particlier

Je fais glisser de topologie -> adresse de groupe (Lampes au niveau le
plus bas)
Bouton poussoir 1 indication d'état
Bouton poussoir 1 ON/OFF
Bouton poussoir 2 indication d'état
Bouton poussoir 2 ON/OFF
Sortie 1 ON/OFF

Ensuite, toujours dans topologie (pour les 2 participants) :
"télécharger" puis "programmer adresse individuelle" (les participants
sont manifestement bien programmés)

Puis j'essaye : j'appuye sur un bouton et rien ne se passe !!!

Je me pose plusieurs questions :
Pour passer du mode de programmation aux essais physiques, existe il
une manipulation à effectuer ou cela fonctionne t'il de suite ?
Ai-je fait glisser la bonne ligne pour Sortie 1
Dois-je changer des paramètres de sortie 1

Amicalment
#6
Idees:

> "télécharger" puis "programmer adresse individuelle" (les participants
A, programmer adresse de groupe. B, ne plus jamais y penser. C.
telecharger l'application (tout) ou seulement adresses de groupe (GA)
ou params.

Je ne suis pas certain que "programmer adresse indiv" n'efface pas la
config faite avec "telecharger"...

> Puis j'essaye : j'appuye sur un bouton et rien ne se passe !!!

Démarrer l'enregistreur de telegramme et voir si un télégramme est
émis...

> Pour passer du mode de programmation aux essais physiques, existe il
> une manipulation à effectuer ou cela fonctionne t'il de suite ?

Non, c'est intégré.

> Ai-je fait glisser la bonne ligne pour Sortie 1
> Dois-je changer des paramètres de sortie 1

Difficile à dire avec ta desc... peut-etre tu peux nous faire des
copies d'écran?

Fred
#7
> A, programmer adresse de groupe. B, ne plus jamais y penser. C.
> telecharger l'application (tout) ou seulement adresses de groupe (GA)
> ou params.

Effectivement cela change tout !
Manifestement ma programmation n'était pas téléchargée dans les
participants.
Maintenant mon télérupteur fonctionne.

> Démarrer l'enregistreur de telegramme et voir si un télégramme est
> émis...

Effectivement j'ai bien un télégramme à chaque pression sur un bouton.

Bon je continu à tester

Encore merci,

Amicalement
#8
Je "recapepete" afin d'être sûre d'avoir tout compris :

Dans l'ordre chronologique

1. Je créé mon arborescence "bâtiment", j'ajoute mes participants
2. Je crée mon arborescence "adresse de groupe"
3. Pour chaques fonctions (allumer une lampe, monter ou descendre un
volet...) je fais glisser les participant de "topologie" à "adresse de
groupe"
4. Je raccorde mon PC au bus
5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur
participant -> menu "télécharger" -> (après avoir appuyé physiquement
sur le bouton adressage du participant) bouton "programmer adresse
inviduelle"
6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger" -
> bouton "Téléchargement partiel"
7. Tester l'installation

- Ce petit brévière comporte t'il des erreurs ?
- Pour la sixième opération on me demande parfois d'appuyer
physiquement sur le bouton adressage du participant et parfois on ne
me demande rien ?
- Pour l'arborescence "topologie" j'imagine qu'une zone peut contenir
15 lignes de 255 participants. Est-ce juste ?

Amicalement
#9
> 5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur
> participant -> menu "télécharger" …

Un truc pratique : ETS sait quels sont les participants qui ont été
modifiés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de balayer chaque participant
pour lancer un téléchargement. La démarche est la suivante : Une fois
la programmation préparée dans ETS (affectations d’adresses de groupe,
changement de paramètres etc…), donc ici après le point 3, faire :

• Ctrl M => Fait apparaître une fenêtre comportant la liste des
participants modifiés
• Sélectionner les participants que l’on veut télécharger (clic avec
touche shift)
• Clic droit
• Sélectionner « télécharger »

Et cliquer sur un des boutons pour lancer la programmation
« Programmer adresse individuelle » d’un participant.
« Télécharger programme d’application » dans le participant
« Program. Adresse individuelle » pour faire les deux opérations
précédentes
« Téléchargement partiel » bien pratique ETS se débrouille pour
programmer uniquement ce qui a changé.

La programmation des participants sélectionnés se fait à la queue-leu-
leu.

6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger"
-
> bouton "Téléchargement partiel"

N’est pas utile si la démarche précédente est employée. D’ailleurs en
pratique je n’utilise plus la vue topologie.

> - Pour la sixième opération on me demande parfois d'appuyer
> physiquement sur le bouton adressage du participant et parfois on ne
> me demande rien ?

Chaque participant est programmé à deux niveaux : Son adresse et son
programme.
Lors d’une première programmation d’un participant il est nécessaire
de lui affecter une adresse.
• Bouton rouge sur le participant (le participant se met en mode «
programmation d’adresse »)
• Sélectionner le participant à programmer dans ETS, clic droit puis «
Télécharger »
• Cliquer sur « Programmer adresse individuelle »


Ensuite il n’y a plus à se préoccuper de cet aspect. Les
téléchargements ultérieurs (donc de programme) seront avec «
Télécharger programme d’application » ou « Téléchargement partiel ».
Procéder ainsi est une façon pour clarifier le process.

Ceci dit ETS se débrouille toujours, et lorsqu’il rencontre un
participant programmé dans ETS qui n’a pas son correspondant dans le
réseau, ETS demande un appui sur le bouton rouge pour lancer une
programmation d’adresse avant de télécharger le programme. C’est
automatique.

Régis
#10
> 1. Je créé mon arborescence "bâtiment", j'ajoute mes participants
> 2. Je crée mon arborescence "adresse de groupe"

Oui. Ordre indifférent.

> 3. Pour chaques fonctions (allumer une lampe, monter ou descendre un
> volet...) je fais glisser les participant de "topologie" à "adresse de
> groupe"

Ou l'inverse.

> 4. Je raccorde mon PC au bus

Oui, tu peux le faire avant aussi, ca gène pas Smile

> 5. Pour chaques participant : dans "topologie" -> clic droit sur
> participant -> menu "télécharger" -> (après avoir appuyé physiquement
> sur le bouton adressage du participant) bouton "programmer adresse
> inviduelle"
> 6. Dans "topologie" -> clic droit sur la ligne -> menu "télécharger" -> bouton "Téléchargement partiel"

En gros:
* Donner une addresse physique aux nouveaux participants
* Télécharger le programme et les parametres idoines dans les nouveaux
participants
* Mettre à jour les parametres et (plus rarement) les programmes dans
les participants déjà déployés.

> - Pour l'arborescence "topologie" j'imagine qu'une zone peut contenir
> 15 lignes de 255 participants. Est-ce juste ?

64 participants par ligne, mais leur identification va jusqu'à 255 je
crois oui.
#11
Merci beaucoup à Fred et Régis pour le temps consacré à me répondre.

Ce sont des détails pour vous, mais les réécrire m'ont permis de me
clarifier les idées.

Je pense maintenant que j'ai le minimum pour démarrer mon application
générale.

J'ai mémorisé quelques post fort intéressant de ce forum sur la
programmation de ETS. Je vais les relire pour la milliè... fois et
vous redemanderai quelques précisions.

Encore merci.

Amicalement
#12
Dans la base de données HAGER, je ne trouve pas :
TXA207A : 10 sorties 4 A (je sais, j'aurai du vous lire et acheter TXA
207C des 10 sorties 16 A, qui peut le plus peut le moins...)

J'imagine que ce programme n'existe pas et que je dois utiliser celui
du TXA 207 C ?

Amicalement
#13
Tu peux télécharger le fichier correspondant au TXA207A sur le site d'Hager.
Tu vas dans e-catalogue, tu recherches TXA207A, tu vas dans documents et là
tu peux télecharger le fichier VD2 que tu pourras importer dans ETS.


2008/5/14 domo_elec <domo_elec@yahoo.fr>:

>
> Dans la base de données HAGER, je ne trouve pas :
> TXA207A : 10 sorties 4 A (je sais, j'aurai du vous lire et acheter TXA
> 207C des 10 sorties 16 A, qui peut le plus peut le moins...)
>
> J'imagine que ce programme n'existe pas et que je dois utiliser celui
> du TXA 207 C ?
>
> Amicalement
>
#14
J'ai quelques souscis avec de programmation avec le :
TXA 213 (variateur) et le TXA 223 (volets roulants), mais avant de
vous questionner, je cherche la documentation technique HAGER et
n'arrive pas à la télécharger !

Les auriez vous ou auriez vous un lien

amicalement
#15
> J'ai quelques souscis avec de programmation avec le :
> TXA 213 (variateur) et le TXA 223 (volets roulants), mais avant de
> vous questionner, je cherche la documentation technique HAGER et
> n'arrive pas à la télécharger !

Hager.fr, Produits->Offre Hager->Tebis, clicker sur "consulter-le"
sous le rubrique "Resources telechargeables", clicker sur "Produits
Tebis" sous E-catalogue Hager, ca ouvre une nouvelle fenetre, choisir
"Filaire bus", chercher le no dans la liste, clicker sur document,
environ au milieu de la liste il y a les entrees que tu cherches.

Je suis d'accord c'est mal foutu. Chercher "TXA213" dans la boîte
"rechercher" ne donne idiotement rien. Mais ils s'en foutent car ils
fournissent les docs en français et pas les autres...

<a href="http://catalogue.hager.fr/resource?
app=CatDownload&name=XP1_TXA213_INT_6T7272A.PDF">Doc TXA213</a>,
<a href="http://catalogue.hager.fr/resource?
app=CatDownload&name=6T7415B_FR.PDF">Soft variation (pour TXA213 et
autres)</a>
<a href="http://catalogue.hager.fr/resource?
app=CatDownload&name=XP1_TXA223_224_INT_6T7276A.PDF">Doc TXA 223</a>,
<a href="http://catalogue.hager.fr/resource?
app=CatDownload&name=6T7419A_FR.PDF">Soft volet (pour TXA 223 et
autres)</a>,
#16
> Je suis d'accord c'est mal foutu. Chercher "TXA213" dans la boîte
> "rechercher" ne donne idiotement rien.

On est d'accord

J'avais trouvé ces documents, mais impossible de télécharger le PDF.
Je viens de réessayr et cela fonctionne !

Merci,

Amicalement
#17
Bon malgré la documentation j'ai quelques soucis avec mon TXA213 et
mes volets roulants :
J'ai fais ceci :
BTN1 configurés : Volet/Store 2 boutons sécurité - Montée
BTN2 configurés : Volet/Store 2 boutons sécurité - Descente

Adresse de groupe :
5.5.0 Montée
2 BTN1 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.1 Descente
8 BTN2 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant

Pour stopper la montée ou la descente, j'ai bien tenté de créer un
groupe supplémentaire BTN1Stop/inclinaison, BTN2 Stop/inclinaison,
Sortie 2 inclinaison lamelle/Stop
Mais cela n'a pour effet que faire une montée descente par impultion.

Donc en conclusion :
- Montée ou descente totale sur une seule impultion, cela fonctionne
- Comment arrêter la descente ou la montée sur simple impultion ?
- Comment gérer l'indication d'état ?
- Comment gérer la position ?

Amicalement
#18
Je suis pas un expert du TXA-machin-truc, mais avec EIB, les volets
roulants (ou les variateurs, c'est pareil), ca marche comme ca:

1 GA Mouvement, c-a-d aller en haut ou en bas
1 GA Step, c-a-d petit mouvement (vers le haut ou le bas)
x GA d'état et autres fantasies selon le fabriquant de l'actuateur de
store.

Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour
les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction
du mouvement.

> - Montée ou descente totale sur une seule impultion, cela fonctionne
> - Comment arrêter la descente ou la montée sur simple impultion ?

Seul le GA Step stoppe un store en mouvement. Il faut mettre "montée
totale" sur appui long de l'interrupteur, et "stop" sur appui court du
même interrupteur.

> - Comment gérer l'indication d'état ?

L'idée est qu'un "truc" recoive l'indication d'état sur une autre GA.
Les interrupteurs Hager ont peut-être cette capacité, mais en général,
il n'y a pas d'entrée correspondante sur les interrupteurs.
L'information d'état émise par le TXA est plutôt à destnation d'une
supervision.

Contrairement à la lumière, pour laquelle l'interrupteur fait la
bascule on/off, ce n'est pas le cas pour le store. Donc l'interrupteur
n'a pas besoin de l'état.

> - Comment gérer la position ?

Que veux-tu dire ? Un bouton qui mets le store à 75%? Il faut un
bouton muni d'un programme qui envoie une valeur (EIS 6). Ca existe
certainement chez Hager.
#19
> Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour
> les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction
> du mouvement.

J'utilise des bouton WKT302 HAGER (tu sais WKT machin truc -))
Je ne trouve pas comment gérer appuie court et appuie long


> Seul le GA Step stoppe un store en mouvement. Il faut mettre "montée
> totale" sur appui long de l'interrupteur, et "stop" sur appui court du
> même interrupteur.

J'ai bien fais un essais, mais n'ayant pas trouvé les appuies long et
court j'ai utilisé la fonction normale des boutons (voir ci dessus) :
le résultat c'est que seuls ls petits mouvements fonctionnent

> L'idée est qu'un "truc" recoive l'indication d'état sur une autre GA.
> Les interrupteurs Hager ont peut-être cette capacité, mais en général,
> il n'y a pas d'entrée correspondante sur les interrupteurs.
> L'information d'état émise par le TXA est plutôt à destnation d'une
> supervision.

> Contrairement à la lumière, pour laquelle l'interrupteur fait la
> bascule on/off, ce n'est pas le cas pour le store. Donc l'interrupteur
> n'a pas besoin de l'état.

Et bien c'est heureux, au moins je n'ai rien oublié

Amicalement
#20
On Jun 9, 9:43 pm, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > Sur le bouton, l'appui long est pour le mouvement, l'appui court pour
> > les petits mouvements. Le coté du bouton appuyé détermine la direction
> > du mouvement.
>
> J'utilise des bouton WKT302 HAGER (tu sais WKT machin truc -))
> Je ne trouve pas comment gérer appuie court et appuie long

Page 3 du document sur les WKT (WFL302A - 6T 7439a), il est indiqué
pour la fonction Volet/Store 1 ou 2 boutons les objets Stop/
Inclinaison et Montée/Descente.

Il faut mettre la section fonction du bouton en question sur Volets
roulant/stores (page 8 du dit manuel) dans l'Ecran 2 (par bouton).

Pour la durée qui corresponds a un appui long, c'est sur l'écran 1
(Duree d'appui long).

C'est pas hyper clair effectivement comment ca marche en mode 1
bouton. En deux boutons, un des boutons est Montee et l'autre
descente. Dans tous les cas il doit y avoir deux objets distincts (à
lier dans deux GA distincts).

HTH
#21
Je ne suis pas sûr de t'avoir clairement compris, toutefois j'ai tenté
les essais ci-dessous et ce n'est toujours pas concluant

Avec cela :

5.5.0 Montée continue
2 BTN1 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.1 Descente continue
8 BTN2 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant

La montée complète fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 1
La descente complète fonctionne sur un seul appui long sur le bouton 2


Avec cela :
5.5.0 Montée continue
2 BTN1 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.1 Descente continue
8 BTN2 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.2 Montée arrêt impultion
1 BTN1 Stop/inclinaison
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.3 Descente arrêt impultion
7 BTN2 Stop/inclinaison
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant

La montée complète fonctionne sur un seul appui court sur le bouton 1
La descente complète fonctionne sur un seul appui court sur le bouton
2
Pas de montée ou descente par impution, pas d'arrêt en court de
mouvement


Avec cela :
5.5.0 Montée continue
2 BTN1 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.1 Descente continue
8 BTN2 Montée/Descente
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.2 Montée arrêt impultion
1 BTN1 Stop/inclinaison
8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant
5.5.3 Descente arrêt impultion
7 BTN2 Stop/inclinaison
8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant

La montée par impultion fonctionne sur un seul appui long sur le
bouton 1
La descente par impultion fonctionne sur un seul appui long sur le
bouton 2
Pas de montée ou descente complète sur un seul appui

Alors que le fonctionnement recherché est :
BTN1 appui long : montée complète deul mouvement
BTN2 appui long : descente complète deul mouvement
BTN1 appui court : montée par impultion ou arrêt de la montée complète
BTN2 appui court : descente par impultion ou arrêt de la descente
complète

Amicalement
#22
> 5.5.0 Montée/Descente
>     2 BTN1 Montée/Descente (configuré en montée)
> 8 BTN2 Montée/Descente (configuré en descente)
>     7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
> 5.5.2 Stop/inclinaison
>     1 BTN1 Stop/inclinaison (configuré en montée)
> 7 BTN2 Stop/inclinaison (configuré en descente)
>     8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant

Ca devrait le faire. Ce sont les boutons WKT qui sont un peu simplets:
envoyer 1 ou 0 sur la meme sortie ca devait être compliqué (comme font
les boutons de Gira) - donc il y a deux sorties qui ont la même
fonction (montee ou inclinaison).


Voila le genre de différence entre appareils EIBs qu'il est difficile
d'expliquer à priori - et pourquoi il faut toujours essayer le soft
d'un appareil avant de l'acheter pour bien en définir les contours.

Fred
#23
Il me semble y avoir un problème dans l'algorythme de ta fonction.

Il me semble antinomique de vouloir réaliser le stop et
l'impulsionnelle avec un appui court.

Si tu veux monter ton volet de 15 centimètre, un simple appui court ne
va pas souffir, donc, tu va garder ton doigt sur Bt1 pendant plus de
0.6s. ce qui sera un appui long au final. Il te vaudra donc réappuyer
dessus pour l'arreter.

Je pense que le fonctionnement qu'e l'on peut réaliser est :
Appui long sur Bt1 = Montée totale
Appui long sur Bt2 = Descente totale
Appui court sur Bt1 ou Bt2 = Arret

J'ai réalisé ça avec 3 groupes. un MTN6284xx et un Hager TXA223 en
sortie.
Groupe 1 :
Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau
des paramètres de l'inter)
Sortie 1 - Montée / Descente

Groupe 2 :
Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au
niveau des paramètres de l'inter)
Sortie 1 - Montée / Descente

Groupe 3 :
Objet arrêt/pas - Touche 1
Objet arrêt/pas - Touche 2
Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop

Donc si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt1, le store monte, si je
fais un appui bref sur Bt1 ou Bt2 -> ça arrête le mouvement.
Si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt2, le store decent, si je fais
un appui bref sur Bt1 ou Bt2 -> ça arrête le mouvement.

Qu'est ce que vous en pensez, c'est débile ? En tout cas, c'est ce que
j'ai réussi à réaliser avec mes petites compétences et je trouve cet
usage assez ergonomique.

Pour rappel, je paramètre sous ETS 3 depuis 2 mois (et j'y passe 1 ou
2 heures par mois max -> j'ai des travaux à finir).

A+
















On 11 juin, 02:46, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > 5.5.0 Montée/Descente
> > 2 BTN1 Montée/Descente (configuré en montée)
> > 8 BTN2 Montée/Descente (configuré en descente)
> > 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
> > 5.5.2 Stop/inclinaison
> > 1 BTN1 Stop/inclinaison (configuré en montée)
> > 7 BTN2 Stop/inclinaison (configuré en descente)
> > 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant
>
> Ca devrait le faire. Ce sont les boutons WKT qui sont un peu simplets:
> envoyer 1 ou 0 sur la meme sortie ca devait être compliqué (comme font
> les boutons de Gira) - donc il y a deux sorties qui ont la même
> fonction (montee ou inclinaison).
>
> Voila le genre de différence entre appareils EIBs qu'il est difficile
> d'expliquer à priori - et pourquoi il faut toujours essayer le soft
> d'un appareil avant de l'acheter pour bien en définir les contours.
>
> Fred
#24
On Jun 11, 9:02 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Groupe 1 :
> Objet de déplacement - Touche 1  (réglée sur store et montée au niveau
> des paramètres de l'inter)
> Sortie 1 - Montée / Descente
>
> Groupe 2 :
> Objet de déplacement - Touche 2  (réglée sur store et descente au
> niveau des paramètres de l'inter)
> Sortie 1 - Montée / Descente
>
> Groupe 3 :
> Objet arrêt/pas - Touche 1
> Objet arrêt/pas - Touche 2
> Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop

Tu n'as pas besoin de Groupe 2. A quoi sert-il ? Si tu mes ton onjet
interrupteur touche 2 dans Groupe 1, ca va marcher pareil, je pense.
Non ?

Fred
#25
Je n'y avait pas pensé. Je test ça ce soir en rentrant.
Effectivement, l'inter étant un module d'entrée, il ne devrait pas
être influencé par le télégramme.

Par contre, pour le reste, c'est le bon raisonnement, où l'on peut
faire mieux en terme d'ergonomie ou autre ??

A+

Junior76

On 11 juin, 13:18, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> On Jun 11, 9:02 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
>
> > Groupe 1 :
> > Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau
> > des paramètres de l'inter)
> > Sortie 1 - Montée / Descente
>
> > Groupe 2 :
> > Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au
> > niveau des paramètres de l'inter)
> > Sortie 1 - Montée / Descente
>
> > Groupe 3 :
> > Objet arrêt/pas - Touche 1
> > Objet arrêt/pas - Touche 2
> > Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop
>
> Tu n'as pas besoin de Groupe 2. A quoi sert-il ? Si tu mes ton onjet
> interrupteur touche 2 dans Groupe 1, ca va marcher pareil, je pense.
> Non ?
>
> Fred


Atteindre :