ETS 3.0e Premiers pas
#26
Effectivement, j'ai appliqué le changement et ça marche nickel !!!!!

Merci pour l'astuce, ça s'implifie un peu le paramètrage.

D'autres remarques sur la gestion des volets ???

A+

Junior76

On 11 juin, 13:47, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Je n'y avait pas pensé. Je test ça ce soir en rentrant.
> Effectivement, l'inter étant un module d'entrée, il ne devrait pas
> être influencé par le télégramme.
>
> Par contre, pour le reste, c'est le bon raisonnement, où l'on peut
> faire mieux en terme d'ergonomie ou autre ??
>
> A+
>
> Junior76
>
> On 11 juin, 13:18, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > On Jun 11, 9:02 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
>
> > > Groupe 1 :
> > > Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau
> > > des paramètres de l'inter)
> > > Sortie 1 - Montée / Descente
>
> > > Groupe 2 :
> > > Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au
> > > niveau des paramètres de l'inter)
> > > Sortie 1 - Montée / Descente
>
> > > Groupe 3 :
> > > Objet arrêt/pas - Touche 1
> > > Objet arrêt/pas - Touche 2
> > > Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop
>
> > Tu n'as pas besoin de Groupe 2. A quoi sert-il ? Si tu mes ton onjet
> > interrupteur touche 2 dans Groupe 1, ca va marcher pareil, je pense.
> > Non ?
>
> > Fred
#27
Sur tes conseils Fred, j'ai modifié ma config en :
5.5.0 Montée / descente
2 BTN1 Montée/Descente (programmé en montée)
8 BTN2 Montée/Descente (programmé en descente)
7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
5.5.1 Montée arrêt impultion
1 BTN1 Stop/inclinaison
7 BTN2 Stop/inclinaison
8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant

Et cela fonctionne enfin.

J'ai dû toutefois modifier la config de mon bouto, de "Volet / Store 2
boutons sécurité" en "Volet / Store 2 boutons"

Je ne vois pas bien ce qu'apporte le "Volet / Store 2 boutons
sécurité"

Amicalement
#28
ok, mais quand tu appuie sur le btn1 par exemple, comment eib sait que tu
veux actionner le groupe 5.5.1 ou 5.5.0 ?
je ne comprends pas trop...
sinon, pourrais tu faire des captures ecran de tes config ETS afin que je
puisse mieux comprendre ?
Merci d'avance,
Greg

Le 16 juin 2008 13:47, domo_elec <domo_elec@yahoo.fr> a écrit :

>
> Sur tes conseils Fred, j'ai modifié ma config en :
> 5.5.0 Montée / descente
> 2 BTN1 Montée/Descente (programmé en montée)
> 8 BTN2 Montée/Descente (programmé en descente)
> 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
> 5.5.1 Montée arrêt impultion
> 1 BTN1 Stop/inclinaison
> 7 BTN2 Stop/inclinaison
> 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant
>
> Et cela fonctionne enfin.
>
> J'ai dû toutefois modifier la config de mon bouto, de "Volet / Store 2
> boutons sécurité" en "Volet / Store 2 boutons"
>
> Je ne vois pas bien ce qu'apporte le "Volet / Store 2 boutons
> sécurité"
>
> Amicalement
>
#29
> ok, mais quand tu appuie sur le btn1 par exemple, comment eib sait que tu
> veux actionner le groupe 5.5.1 ou 5.5.0 ?

Appui long 5.5.0 (montee/descente), appui court 5.5.1 (impulsion/
stop).
#30
ok, j'ai compris Smile
merci

On 17 juin, 12:00, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > ok, mais quand tu appuie sur le btn1 par exemple, comment eib sait que tu
> > veux actionner le groupe 5.5.1 ou 5.5.0 ?
>
> Appui long 5.5.0 (montee/descente), appui court 5.5.1 (impulsion/
> stop).
#31
> > Appui long 5.5.0 (montee/descente), appui court 5.5.1 (impulsion/
> > stop).- Masquer le texte des messages précédents -

Fred a été plus prompt que moi (je n'ai toujours ma ligne téléphonique
(donc pas d'internet à la maison). Je dois dire que j'ai eu moi aussi
un peu de mal à appréhender cette philosophie.

Toutefois, copie d'écran à disposition si tu le souhaites.

Amicalement
#32
> Je ne vois pas bien ce qu'apporte le "Volet / Store 2 boutons
> sécurité"

"securité" dans le monde EIB veut dire, pour les stores, "blocage" ou
"retour à position donnée". Par example, en entreprise, les stores
sont tous descendus la nuit et tu ne peux plus les bouger depuis les
interrupteurs. Ou encore pour un store banne extérieur, un anémomètre
qui envoie un télégramme si la vitesse du vent dépasse X -> le store
remonte et ne veut plus bouger (jusqu'à ce que le vent tombe).

Je n'ai pas regardé la doc de Hager, mais j'imagine que ca ne marchait
pas parce que le blocage apporté par la fonction "sécurité" était
actif. En général, ces fonctions demandent de recevoir un télégramme
tous les X temps ou s'activent (afin que la protection soit active si
le capteur est en panne et n'envoie pas de télégramme).

HTH - Fred


Atteindre :