		Bonjour, 
Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent.
 
Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a 
pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au 
prealable que je le soumette a votre approbation:
 
marque	Reference	Description		Quantité 
Siemens	4AC2402		Alimentation Interface IP	1 
Siemens	N148/22		Interface IP			1 
Theben	9070374		Alimentation 320ma		1 
Theben	4910270		DMG2S				2 
Theben	4910271		DME2				2 
Theben	4930220		RMG 8S				2 
Theben	4930225		RME 8S				3 
SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable        1
 
Schneider	MTN627860	8 Bouttons Alu		4 
Schneider	MTN627960	8 bouttons +IR Alu	3 
Schneider	MTN627660	4 Bouttons Alu		1 
Schneider	MTN570222	Telecommande		3
 
Schneider	MTN623190	Electronique Transcent	2 
Schneider	MTN690299	Coupleur de Bus		2 
Schneider	MTN569100	Transcent 1 Verre		2 
Schneider	MTN569190	Feuillet pour TRANSCENT	1
 
Schneider	MTN615022	Logiciel pour étiquettes		         	1 
Schneider	MTN618420	FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes)	1 
Schneider	MTN618320	Feuillet sans IR  Argenté (28 Etiquettes)	1
 
marque	Reference	Description	Quantité 
Elsner	ELS 70119 KNX L	Capteur luminosité			         	1 
Elsner	ELS 3096 KNX BASIC	Luminosité Pluit Neige Vent (24V)	0
 
Theben	SPHINX 105-300 KNX	Detecteur mouvements IP55		1
 
Ekey	100 001	Serrure 1 controle				1 
Ekey	100 307	Integration dans le mur
 
Mes questions sont les suivants:
 
   1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ? 
   2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur 
rapport qualité/prix ou plus performant? 
   3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je 
peux y aller les yeux fermés? 
   4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux 
"détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres 
usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il 
fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ? 
   5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée 
de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que 
je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ? 
   6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je 
peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur? 
   7) Serrure ekey : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS1818210 
ou avec 3 sorties : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS1818210 : 
Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des 
lampes a l’intérieur ?
 
Merci par avance pour votre aide.
 
Romain
	
		
	 
	
	
		Mon expérience est que sur papier c'est bien, en vrai c'est mieux.Donc:
 
 >    1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
 
 Non, je dirais il y a trop. Fait par étape. Mets la base en place et
 soucie toi des "fioritures" apres (étiquettes, horloge,
 détecteurs, ...)
 
 >    3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
 > peux y aller les yeux fermés?
 
 Oui
 
 >    4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
 > "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
 > usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
 > fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
 
 Typiquement, achète le SPHINX (sans le ELSNER) et essaie...Ou charge
 l'appli du Sphinx dans ETS et regarde.
 
 >    5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
 > de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
 > je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
 
 Probablement. Vu d'ici il te manque un peu de logique pour combiner
 tout ca, mais elle est peut-être proposée dans l'horloge. Pareil:
 charge les applis dans ETS et configure "à sec".
 
 >    6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
 > peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
 
 Electriquement oui, pour autant que tu ne dépasses pas la charge
 admise et que les deux lampes sont sur la même phase (si tu en as
 plusieurs.
 Apres chaque pays a ses propres normes locales à valider.
 
 
 >    7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
 > ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
 > Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
 > lampes a l’intérieur ?
 
 Il te faut probablement une entrée binaire pour transformer le signal
 "ouvrir" de la porte (sortie relais du ekey) en télégramme KNX.
 
 
 
 On Feb 9, 10:59 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
 > Bonjour,
 >
 > Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent.
 >
 > Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a
 > pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au
 > prealable que je le soumette a votre approbation:
 >
 > marque  Reference       Description             Quantité
 > Siemens 4AC2402         Alimentation Interface IP       1
 > Siemens N148/22         Interface IP                    1
 > Theben  9070374         Alimentation 320ma              1
 > Theben  4910270         DMG2S                           2
 > Theben  4910271         DME2                            2
 > Theben  4930220         RMG 8S                          2
 > Theben  4930225         RME 8S                          3
 > SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable        1
 >
 > Schneider       MTN627860       8 Bouttons Alu          4
 > Schneider       MTN627960       8 bouttons +IR Alu      3
 > Schneider       MTN627660       4 Bouttons Alu          1
 > Schneider       MTN570222       Telecommande            3
 >
 > Schneider       MTN623190       Electronique Transcent  2
 > Schneider       MTN690299       Coupleur de Bus         2
 > Schneider       MTN569100       Transcent 1 Verre               2
 > Schneider       MTN569190       Feuillet pour TRANSCENT 1
 >
 > Schneider       MTN615022       Logiciel pour étiquettes                               1
 > Schneider       MTN618420       FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes)        1
 > Schneider       MTN618320       Feuillet sans IR  Argenté (28 Etiquettes)      1
 >
 > marque  Reference       Description     Quantité
 > Elsner  ELS 70119 KNX L Capteur luminosité                                     1
 > Elsner  ELS 3096 KNX BASIC      Luminosité Pluit Neige Vent (24V)      0
 >
 > Theben  SPHINX 105-300 KNX      Detecteur mouvements IP55               1
 >
 > Ekey    100 001 Serrure 1 controle                              1
 > Ekey    100 307 Integration dans le mur
 >
 > Mes questions sont les suivants:
 >
 >    1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
 >    2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur
 > rapport qualité/prix ou plus performant?
 >    3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
 > peux y aller les yeux fermés?
 >    4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
 > "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
 > usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
 > fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
 >    5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
 > de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
 > je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
 >    6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
 > peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
 >    7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
 > ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
 > Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
 > lampes a l’intérieur ?
 >
 > Merci par avance pour votre aide.
 >
 > Romain
 
		
	 
	
	
		On 9 fév, 10:59, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:> je me suis dit qu'il fallait au prealable que je le soumette a votre approbation:
 Perso, je suis du même avis que Fred
 J'ai également pas mal de matos Merten, tu en seras content
 
 > SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable        1
 Si un jour tu te décides pour un superviseur, cette horloge sera de
 trop
 
 > Ekey    100 001 Serrure 1 controle                              1
 > Ekey    100 307 Integration dans le mur
 J'ai installé un Digicode en façade, après 5 ans, il montre des signes
 de fatigue. Faut dire qu'il est soumis à des conditions extrèmes
 Il y a lieu de le protéger un peu
 
 Je redis ce qui a déjà été dit moultes fois: le mieux est de
 télécharger les applications pour les devices concernés, les charger
 dans ETS et voir si çà répond bien aux besoins
 
		
	 
	
	
		Merci pour vos réponses. J'y vois un peu plus clair.
 Jusqu'ici je n'avais pas réalisé l'importance d'un superviseur qui,
 sauf a investir dans des modules logiques, serait le seul a même de
 gérer des scénarios complexes. Et je me vois mal investir dans un Gira
 HomeServer.... Du coup je comprend mieux les nombreux posts sur EIBD,
 LINKNX et KNXWEB....
 
 Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin
 de profiter de mon installation je suis un peu abattu.
 
		
	 
	
	
		On 9 fév, 20:14, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:> Et je me vois mal investir dans un Gira HomeServer....
 ?!?
 Qui te parle de HomeServer ?!?
 Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un
 éventail.
 Et comme disait un éminant membre
 "Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher"
 
 
 > Investir autant pour a la fin devoir encore investir d'avantage afin
 > de profiter de mon installation je suis un peu abattu.
 Là, je n'ai pas compris le cheminement logique
 
		
	 
	
	
		> Qui te parle de HomeServer ?!?> Perso, j'ai mentionné superviseur, il y en a quand même tout un
 > éventail.
 > Et comme disait un éminant membre
 > "Le libre, y'a moins bien, mais c'est plus cher"
 
 En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou
 de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la
 norme... je me trompe ?
 
 
 >
 > Là, je n'ai pas compris le cheminement logique
 
 Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon
 canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je
 passe du temps/argent ne plus pour y arriver
 
		
	 
	
	
		On mercredi 09 février 2011, mromain wrote:
 > En effet, j'en suis a regarder l'utilisation de vieux routeur wifi ou
 > de NAS pour heberger un superviseur....Linknx et KNXWeb sembre etre la
 > norme... je me trompe ?
 
 On ne peut pas parler de norme, mais c'est un super logiciel ! C'est du
 libre, bien maintenu, qui évolue, et qui répond à un paquet de besoins. Que
 demander de plus ?
 
 Et puis, rien ne t'interdit de commencer avec cette solution, et de
 basculer sur autre chose plus tard, si besoin (et moyens).
 
 > Avec les appareils listés ci-dessus, je me voyais deja dans mon
 > canape, Iphone a la main pour tout diriger mais il va falloir que je
 > passe du temps/argent ne plus pour y arriver
 
 Le couple linknx/knxweb (on devrait plutôt parler du trio
 eibd/linkx/knxweb) est peut-être moins tape-à-l'oeil que les solutions que
 j'imagine que tu imagines (!), mais tu pourras facilement t'y plonger pour
 l'adapter à tes goûts. Et au final, ce sera une plus grande satisfaction ,
 du fond de ton canapé¹ ;o)
 
 ¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a
 une étude à faire, là !
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
			Charles Delorme Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		> ¹ Je me demande pourquoi on rapporte toujours la domotique au canapé... Y'a > une étude à faire, là !
 
 C'est pour contenté les "Alexandre le bienheureux" qui sommeil en chacun
 de nous...
 
		
	 
	
	
		Test car je me prends
 We were unable to post your message
 
 If you believe this is an error, please contact Google Support.
 
		
	 
	
	
		Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit 
dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le 
basic pour l'instant.
 
J'ai deux questions:
 
1) Passe du cable bus au milieu des courant forts
 
L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il 
a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux 
passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de 
changer?
 
2) Commande de Chaudiere
 
Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation 
pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF 
basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a 
également un capteur de température extérieur pour optimiser la 
chauffe.
 
Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce 
type (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339 ) sachant que la 
chaudière n'est pas KNX?
 
Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la 
chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas 
trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur 
mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment 
je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en 
changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a 
jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a 
l'actionneur de mettre la chaudiere en route?
 
J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant 
que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000 
euros (!!!) mais je la garde pour plus tard
 
Merci pour vos conseils
 
Romain
	
		
	 
	
	
		Le knx est prévu pour côtoyer les courants fort. De mon coté j'ai 
essayé de limiter au maxi le côtoiement. Mais bon ton électricien doit 
normalement respecter les spécifications si c'est un pro.
 
Concernant la chaudière, il existe très peu de modèle KNX (gaz ou 
autres). Il faut penser en production d'eau chaude d'un coté (ta 
chaudière) et ensuite il y a  ton plancher chauffant ou radiateur que 
eux tu peux réguler en KNX avec le thermostat que tu sites. Dans tout 
les cas je te conseille de demander à ton chauffagiste d'installer des 
circulateurs à débit variable afin que tu puisses réguler correctement 
tes organes e chauffe en KNX.
 
A+
 
On 17 fév, 16:25, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote: 
> Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit 
> dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le 
> basic pour l'instant. 
> 
> J'ai deux questions: 
> 
> 1) Passe du cable bus au milieu des courant forts 
> 
> L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il 
> a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux 
> passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de 
> changer? 
> 
> 2) Commande de Chaudiere 
> 
> Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation 
> pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF 
> basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a 
> également un capteur de température extérieur pour optimiser la 
> chauffe. 
> 
> Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce 
> type (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339 ) sachant que la 
> chaudière n'est pas KNX? 
> 
> Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la 
> chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas 
> trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur 
> mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment 
> je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en 
> changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a 
> jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a 
> l'actionneur de mettre la chaudiere en route? 
> 
> J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant 
> que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000 
> euros (!!!) mais je la garde pour plus tard 
> 
> Merci pour vos conseils 
> 
> Romain
	
		
	 
	
	
		Les photos (desolé pour la qualité
 Mix Fort et bus 1 <http://img718.imageshack.us/i/p1030815compressed.jpg/>
 Mix Fort et Bus 2<http://img41.imageshack.us/img41/2958/p1030818compressed.jpg>
 
 Thermostat
 Thermostat 1 <http://img821.imageshack.us/i/photo1dn.jpg/>
 Thermostat 2 <http://img155.imageshack.us/i/photo2xq.jpg/>
 
		
	 
	
	
		Hello,J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le
 tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela
 fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix
 principalement basé sur le comparatif de Domo-energie:
 
 Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
 Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
 
 
 Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu
 d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages.
 
 Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai
 été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
 Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
 gagné.
 
 Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
 
 Merci
 
 Romain
 
		
	 
	
	
		Salut,j'en ai chez moi depuis 2005 et aucun problème, c'est du costaud, ils
 supportent des enfants en bas ages...
 Pour la taille des boutons, effectivement c'est pas grand mais après
 un certain temps on y arrive même avec le coude ;-)
 Le problème avec autant de bouton au cm carré c'est qu'il faut
 regarder avant d'appuyer. La technique que j'ai utilisé et qui
 convient à toute la famille (et aux visiteurs) est la suivante:
 Tous les interrupteurs sont "programmés" pour que l'éclairage de la
 pièce où ils sont utilisés soit commandé par le bouton inférieur
 gauche. A partir de cette hypothèse, on ne se pose plus de question
 quand on entre dans une pièce, on peut allumer ou éteindre sans devoir
 regarder l'interrupteur, c'est toujours au même endroit où que l'on
 soit dans la maison. De plus, c'est simple à expliquer à la femme de
 ménage, aux parents, aux amis,...
 
 Voila, j'espère que cela t'aide.
 
 YB.
 
 On Mar 10, 11:32 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
 > Hello,
 > J'ai bien recu tous les modules qui sont en train d'etre installé dans le
 > tableau. Il faut maintenant que j'achete les interrupteurs. Cela
 > fait longtemps que mon choix s’était porté sur les Merten/schneider, choix
 > principalement basé sur le comparatif de Domo-energie:
 >
 > Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
 > Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
 >
 > Je vais principalement installer des modules 8 boutons car peu
 > d'interrupteurs et beaucoup de lignes d’éclairages.
 >
 > Hier mon electricien m'en a apporté un pour que je valide mon choix et j'ai
 > été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
 > Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
 > gagné.
 >
 > Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
 >
 > Merci
 >
 > Romain
 
		
	 
	
	
		On 10 mar, 11:32, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:Je suis du même avis que YB
 
 A propos du "standard" d'assignation des BP, il y a 2 alternatives
 1) le 1er BP est la pièce où on est, le 2ième la pièce où on va
 2) le 1er BP est la pièce où on va, le 2ième est la pièce où on est
 après avoir cafouillé, j'ai adopté le #1
 A chacun de voir
 
 > Qu'en pensez vous? En avez vous chez vous? En etes vous content ?
 Je n'ai que du Merten, installés depuis 2004, pas de problème.
 
 >  et j'ai
 > été un peu decu: les boutons sont vraiment petits et ils font un peu cheap.
 Cheap ?!?
 OK, regarde du côté de Basalte, çà te conviendras mieux je pense !
 
 > Je me dit que la nuit, aller appuyer sur ces petits boutons,....c'est pas
 > gagné.
 Je trouve que non.
 La beauté de ces BP, c'est justement le backlit (activé/désactivé) et
 donc les trouver en pleine nuit n'est pas un problème. De plus la LED
 de backlit est employée comme status feedback
 
		
	 
	
	
		Merci pour vos réponses rapides. Je suis rassuré et je vais donc les  
commander. 
 
Du coup je ne laisserai ON la nuit la LED que d'un ou deux boutons.
 
J'avais deja pensé a homogénéiser l'usage des boutons mais ca sera la  
prochaine etape   
		
	 
	
	
			Philippe Collignon Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Bonjour,
 J'étais parti pour des thermostats multifonction Merten.  J'en ai acheté
 pour ma platforme de test.
 
 Coté applicatif rien à dire.  Le design est correct mais je trouve
 les bouttons effectivement assez petits.
 
 Maintenant je n'ai pas de retour d'expérience en pratique ..
 
 En comparant avant d'acheter les autres .. je suis tombé sur le
 modèle Gira Tastsensor 3 et je vais probablement acheter ceux là ..
 
 A+
 
		
	 
	
	
		Bonjour, 
Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien 
compris, il me faut
 
   - Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508807 
   - Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la 
chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX).
 
Ma question est la suivante: quel composant dois je prendre pour le 
tableau? Est ce que je peux utiliser une sortie de mon RMG 8S en ne 
mettant pas de phase sur la sortie en question et donc en l'utilisant 
comme un simple interrupteur ? Ou bien il faut prendre un appareil de 
type MTN644492 - http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6505392 
Merci !
 
Romain
	
		
	 
	
	
			frederic Gilliard Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Comment comptes-tu "allumer/éteindre" ta chaudière à gaz ? 
As-tu la possibilité de la piloter via un contact ? Ou comptes-tu couper le 
courant (d'une chaudière gaz en fonctionnement) ?
 
Le 15 mars 2011 09:37, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
 
> Bonjour, 
> 
> Encore une question sur la gestion de ma chaudière a gaz: si j'ai bien 
> compris, il me faut 
> 
>   - Dans la maison, un thermostat de type MTN6214-0460 
> 
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508807 
>   - Dans le tableau, un composant TOR pour "allumer/eteindre" la 
> chaudière (ma chaudière n'est pas au standard KNX). 
> 
>
	
		
	 
	
	
		Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De Dietrich  des plus standard.
 
 Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
 chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
 température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
 degrés via un contact (sec???)
 
 Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
 
		
	 
	
	
			frederic Gilliard Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		OK
 Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX et
 un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
 faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
 part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
 
 Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
 plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
 
 
 
 Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
 
 > Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
 > Dietrich  des plus standard.
 >
 > Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
 > chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
 > température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
 > degrés via un contact (sec???)
 >
 > Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
 >
 >
 
		
	 
	
	
			Charles Delorme Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Sauf erreur (c'est ce sur quoi je me renseigne en ce moment donc je ne  
suis pas encore complètement au point), il y a aussi des "centrales de  
gestion de chauffage" qui permettent de collecter les informations des  
thermostats et ensuite de piloter les "robinets" (servomoteurs) des  
radiateurs et la chaudière en TOR (on/off comme le thermostat classique)
 
Par exemple 
HMG 4 chez Theben
http://www.theben.fr/Home/Produkte/SYSTE...%29/fre-FR 
ABB ES/S4.1.2.1
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm 
Schneider/Merten MTN645129 
(pas de lien html)
 
Il y en a certainement d'autres. Pour l'instant je n'ai pas téléchargé  
les programmes d'application pour comparer, mais c'est la prochaine  
étape (indispensable !!!)
 
De ce que j'en ai compris, ces "centrales" sont intelligentes et ces  
elles qui permettent de bien gérer les servomoteurs par zone (4/6 zones  
et 4/6 servomoteurs par zone selon les produits) en fonction de la  
consigne de température et de la température mesurée (et j'espère  
d'autres paramètre telles que l'heure ou détecteur de présence, etc...).  
Au départ je comptais faire ça via eibd/linknx mais ce serait plus  
fiable ainsi.
 
Pour les servomoteurs, j'ai pris ça
http://www.theben.fr/fr/Home/Produkte/ZU...%29/fre-FR 
(existe exactement le même produit sous d'autres références chez  
d'autres constructeurs genre 
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm )
 
Pour les thermostats, plusieurs possibilités. Pour l'instant je compte  
faire des tests pour pas trop cher avec un Zennio Quad (~120€ pour 4  
sondes de températures - Message d'ailleurs au distributeur qui lit ce  
forum : j'attends la proposition commerciale :-) Je ne sais d'ailleurs  
pas trop comment les mettre dans une pièce pour prendre la température  
d'ambiance, si certains ont une suggestion, je suis preneur !
 
Mais aussi plusieurs actionneurs intègrent un thermostat. Il y a aussi  
des thermostats knx qui permettent pour le coup de régler facilement la  
consigne locale de température (un par zone typiquement) ainsi que pour  
certains d'avoir quelques entrées libre pour y mettre par exemple des  
capteurs d'ouvertures de fenêtre (sinon je ne sais pas encore comment je  
prendrais en compte tous mes capteurs de fenêtre)
 
Le 15/03/2011 16:03, frederic Gilliard a écrit : 
> OK 
> 
> Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat 
> KNX et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec 
> un très faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf 
> erreur de ma part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait 
> convenir) 
> 
> Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu 
> créer plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats 
> actuel? 
> 
> 
> 
> Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com 
> <mailto:romain.mautin@gmail.com>> a écrit : 
> 
>     Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De 
>     Dietrich  des plus standard. 
> 
>     Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF 
>     a la chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer 
>     off lorsque la température atteint 21 degrés et renverra ON quand la 
>     température tombe a 19 degrés via un contact (sec???) 
> 
>     Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de 
>     la chaudière..... 
> 
>
	
		
	 
	
	
		On Tuesday, March 15, 2011 4:03:38 PM UTC+1, mail2...@gmail.com wrote:>
 > OK
 >
 > Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX
 > et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
 > faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
 > part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
 >
 > >> OK. Est ce que je peux utiliser mon RMG 8S si je ne met pas de phase
 sur une des sorties ? Par souvent entends tu plusieurs fois par minutes?
 Normalement ca derait ne devrait etre que 3 a 8 fois par heure
 
 
 
 > Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
 > plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
 >
 > >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel et
 conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet que je
 vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une autre pièce
 si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux commander
 ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai malheureusement
 pas de bus a chaque radiateur....
 
 
 >
 >
 
		
	 
	
	
			Charles Delorme Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		>  >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel> et conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet
 > que je vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une
 > autre pièce si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux
 > commander ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai
 > malheureusement pas de bus a chaque radiateur....
 Pas forcément besoin de bus. D'ailleurs les servomoteurs knx sont hors
 de prix. Une simple paire de fil pour du 220V directe vers le tableau
 sera parfaite.
 
		
	 
	
	
			frederic Gilliard Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Juste une précision, il y a des servomoteurs et desélectrovannes(thermo-vannes-. Les premiers sont reliés au bus et ont
 l'intelligence et un moteur. Les thermo-vannes ne coutent pas grand chose,
 mais doivent être pilotées par un modules spécifiques en PWM. Idéalement, on
 les places sur les collecteurs (quand on en a), ce qui évite de devoir tirer
 un câble vers chaque radiateurs
 
		
	 |