Le mardi 8 mars 2011, Philippe Collignon a écrit :
> Merci pour ton avis. Je mettrai plutot 2 DJ de 10A en alors .. puis
> d'ici là le prix des compteur aura peut etre baissé ;-)
Marche pas ; il faut limiter le courant en *amont*. Si tu as un
court-circuit entre le module ABB et les disjoncteurs 10A (peu de chance,
ok, mais bon), il va circuler la totalité de ce qu'est capable de débiter
le disjoncteur en amont de ton différentiel... D'ailleurs, le câble utilisé
à cet endroit doit être dimensionné pour ce courant. Si c'est 63A, ça va
faire du gros, qui ne rentrera de toute façon pas dans le module ABB.
--
Frédéric