Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hager TXA 208B HS
#1
Bonjour,

Depuis la mise en service de mon installation, en mai 2009, voilà le
deuxième actionneurs TXA 208B qui lâche.
Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais
les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel...

Olivier
#2
Bonjour,

J'ai eu le même souci. Appelle le service technique Tebis. Il est possible
que ces modules fassent partie de la série défaillante sur laquelle j'étais
tombé.
Manque de bol...

-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de olivier95800
Envoyé : lundi 1 février 2010 12:35
À : domotique-EIB
Objet : Hager TXA 208B HS

Bonjour,

Depuis la mise en service de mon installation, en mai 2009, voilà le
deuxième actionneurs TXA 208B qui lâche.
Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais
les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel...

Olivier
#3
On 1 fév, 12:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais
> les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel...

A tout hasard, tu as déjà appliqué les procédures de reset ?
J'ai eu un Merten qui a déconné de manière similaire, suite a
plusieures coupures de courant succesives (merci EDF).

La procédure de reset l'a guéri.
#4
@ Domoconcept2b

Le deuxième était plus récent (indice de révision supérieur). Mon
Domoticien va procéder au remplacement et envoyer le HS chez Hager
pour expertise.

@ marc.assin

Qu'entends-tu par Reset ?
J'ai débranché le Bus et l'alim 230V du module en question (le 208B
s'alimente par les 2 moyens) mais toujours rien :-(

Olivier


On 1 fév, 13:30, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 1 fév, 12:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais
> > les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel...
>
> A tout hasard, tu as déjà appliqué les procédures de reset ?
> J'ai eu un Merten qui a déconné de manière similaire, suite a
> plusieures coupures de courant succesives (merci EDF).
>
> La procédure de reset l'a guéri.
#5
On 1 fév, 15:34, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> @ marc.assin
> Qu'entends-tu par Reset ?

J'ai écris un petit texte pour le Wiki, qui explique les différentes
possibilités.
Voir:
G. Sujets particuliers
4.Comment recouvrer un device KNX qui ne répond plus ?

La manip qui a marché dans mon cas, c'est:
1) débrancher le bus
2) attendre quelques secondes
3) garder le bouton prog enfoncé et en même temps brancher le bus.

Essaye, on ne sait jamais, peut être que ton device est simplement
"perturbé"


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)