		Bonjour,
 je souhaite installer un détecteur d'ouverture de fenêtre dans la SDB
 (car chauffage d'appoint electrique). C'est un fenêtre en PVC oscillo-
 battante.
 
 Je suis en rénéivtion. J'ai déjà des thermostat Merten MTEN3288 (donc
 exit le RAM713 ou équivalement).
 
 Qu'est ce que vous e conseillez pour réaliser cette fonction.
 
 J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 
 A+
 
 Junior76
 
		
	 
	
	
		Re-Bonjour,
 le même texte mais sans les fautes -> désolé !!!
 
 je souhaite installer un détecteur d'ouverture de fenêtre dans la SDB
 (car chauffage d'appoint électrique). C'est un fenêtre en PVC oscillo-
 battante.
 
 Je suis en rénovation. J'ai déjà des thermostats Merten MTN6287xx
 (donc
 exit le RAM713 ou équivalent).
 
 Qu'est ce que vous me conseillez pour réaliser cette fonction.
 
 J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 
 A+
 
 Junior76
 
 On 18 nov, 10:20, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
 > Bonjour,
 >
 > je souhaite installer un détecteur d'ouverture de fenêtre dans la SDB
 > (car chauffage d'appoint electrique). C'est un fenêtre en PVC oscillo-
 > battante.
 >
 > Je suis en rénéivtion. J'ai déjà des thermostat Merten MTEN3288 (donc
 > exit le RAM713 ou équivalement).
 >
 > Qu'est ce que vous e conseillez pour réaliser cette fonction.
 >
 > J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 >
 > A+
 >
 > Junior76
 
		
	 
	
	
		On 18 nov, 12:18, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:> Qu'est ce que vous me conseillez pour réaliser cette fonction.
 
 > J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 
 Perso, j'ai commandé des "reed switch", ampoule de verre avec contact
 magnétique (Merten). Pas encore placé.
 Pour l'UK/S 32.2, il faudrait voir un post précédent, à propos des
 longeurs max autorisées avec les différentes entrées binaires
 (certaines vont jusqu'à 30m et plus, d'autres sont limitées à 5m)
 
		
	 
	
	
		Merci pour ta réponse.
 10m pour le UK/S 32.2 -> je dois être à environ 10 à 11 mètre -> donc
 pas de problème.
 
 Par contre, j'ai cherché "reed switch" sus EIBMarkt, je n'ai rien
 trouvé -> tu aurais une référence plus précise à me communiquer ?
 
 A+
 
 Junior76
 
 On 18 nov, 12:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
 > On 18 nov, 12:18, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
 >
 > > Qu'est ce que vous me conseillez pour réaliser cette fonction.
 > > J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 >
 > Perso, j'ai commandé des "reed switch", ampoule de verre avec contact
 > magnétique (Merten). Pas encore placé.
 > Pour l'UK/S 32.2, il faudrait voir un post précédent, à propos des
 > longeurs max autorisées avec les différentes entrées binaires
 > (certaines vont jusqu'à 30m et plus, d'autres sont limitées à 5m)
 
		
	 
	
	
		Bonjour,
 N'importe quel détecteur d'ouverture alarme à contact reed fait
 l'affaire. Ca vaut 3x rien dans le commerce.
 
 On 18 nov, 15:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
 > Merci pour ta réponse.
 >
 > 10m pour le UK/S 32.2 -> je dois être à environ 10 à 11 mètre -> donc
 > pas de problème.
 >
 > Par contre, j'ai cherché "reed switch" sus EIBMarkt, je n'ai rien
 > trouvé -> tu aurais une référence plus précise à me communiquer ?
 >
 > A+
 >
 > Junior76
 >
 > On 18 nov, 12:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
 >
 > > On 18 nov, 12:18, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
 >
 > > > Qu'est ce que vous me conseillez pour réaliser cette fonction.
 > > > J'ai un ABB UK/S 32.2 dans mon tableau pour info.
 >
 > > Perso, j'ai commandé des "reed switch", ampoule de verre avec contact
 > > magnétique (Merten). Pas encore placé.
 > > Pour l'UK/S 32.2, il faudrait voir un post précédent, à propos des
 > > longeurs max autorisées avec les différentes entrées binaires
 > > (certaines vont jusqu'à 30m et plus, d'autres sont limitées à 5m)
 
		
	 
	
	
		On 18 nov, 15:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:> Par contre, j'ai cherché "reed switch" sus EIBMarkt, je n'ai rien
 > trouvé -> tu aurais une référence plus précise à me communiquer ?
 
 Merten  Magnetic contact		663092
 Ce sont de petits blocs 1x1x3 à appliquer sur le chassis
 L'idéal (c'est p'têt trop tard) ce sont des blocs cylindriques qui
 sont installés DANS la feuillure, de fait, elles sont tout à fait
 invisibles (et insabotables) lorsque la fenêtre est fermée. Leur
 installation est très simple lorsqu'on a le chassis en main, une fois
 placé... û ... c'est une autre paire de manches.
 
 NB:
 Merten  Glass break			663192
 n'est plus autorisé à l'exportation ?!?
 
 NB: j'ai eu de mauvaises expériences avec les glass switch trouvés
 dans les magazins d'électroniques, pour 2 x rien. Après 1 an, les
 contacts restent collés.
 Amha, il y a plusieurs qualités dans ces switch.
 
		
	 
	
	
		Oui, il y a sans doute diverses qualités.Mais ce que je voulais dire c'est que ça ne sert à rien de commander
 ces produits en Allemagne sur EibMarkt, ces produits se trouvent chez
 nos distributeurs + ou - spécialisés (j'ai payé ~30 €HT les 10
 derniers que j'ai acheté).
 
 On 18 nov, 18:02, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
 > On 18 nov, 15:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
 >
 > > Par contre, j'ai cherché "reed switch" sus EIBMarkt, je n'ai rien
 > > trouvé -> tu aurais une référence plus précise à me communiquer ?
 >
 > Merten  Magnetic contact                663092
 > Ce sont de petits blocs 1x1x3 à appliquer sur le chassis
 > L'idéal (c'est p'têt trop tard) ce sont des blocs cylindriques qui
 > sont installés DANS la feuillure, de fait, elles sont tout à fait
 > invisibles (et insabotables) lorsque la fenêtre est fermée. Leur
 > installation est très simple lorsqu'on a le chassis en main, une fois
 > placé... û ... c'est une autre paire de manches.
 >
 > NB:
 > Merten  Glass break                     663192
 > n'est plus autorisé à l'exportation ?!?
 >
 > NB: j'ai eu de mauvaises expériences avec les glass switch trouvés
 > dans les magazins d'électroniques, pour 2 x rien. Après 1 an, les
 > contacts restent collés.
 > Amha, il y a plusieurs qualités dans ces switch.
 
		
	 
	
	
		Par exemple:
 <http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?
 catalogId=10001&storeId=10001&productId=360837&langId=-2&ItemHighLightId=355603&from_fh=1&category=recherche>
 
 Trouve avec le mot clef "reed" sur le site de conrad.fr.
 
 A noter que ce n'est pas une recommandation, juste une illustration de
 la disponibilité universelle déjà mentionée de ce genre de gadgets.
 
 Fred
 
		
	 
	
	
			Gilles ARNAUD Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		On Nov 20, 1:52 am, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:> Je me permets de vous donner 2 liens sur une synthèse relative au KNX et à la maison intelligente.
 
 Très intéressant comme mémento, merci de l'avoir publié.
 
 Page 18, la distance entre deux alimentations ne devrait-elle pas être
 "200 m minimum" (au lieu de "maximum") ?
 
		
	 
	
	
			Gilles ARNAUD Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Hello,
 (a) C'est dommage d'avoir fait un "reply"ou je ne sais quelle
 manipulation pour résulter en:
 >Discussion subject changed to "Synthèse KNX - Documentation" by Gilles ARNAUD (from "Détecteur ouverture fenêtre")
 
 (b) La spec ne dit rien (ou j'ai pas trouvé) concernant la distance
 min (ou max) entre alimentations. La spec dit juste max 2 alims par
 ligne physique. Dans un cours officiel récent, il a été dit que les
 alims pouvaient être placées cote à cote.
 
 Le tableau du document indique que les boucles sont interdites, mais
 la également, la spec les permet explicitement en ne les recommandant
 pas.
 
 Mon analyse est que cette information sur la distance entre alim est
 inutile et peut-être enlevée. Une distance MAX n'a pas de sens, car
 quand il n'y a qu'une seule alim la distance est infinie et ca marche.
 Une distance MIN aurait peut-être un sens (à cause de la self?), mais
 apparement en pratique de nouveau, ca marche en les installant cote à
 cote.
 
 Fred
 
		
	 
	
	
		On 21 nov, 13:10, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:> (b) La spec ne dit rien (ou j'ai pas trouvé) concernant la distance
 > min (ou max) entre alimentations. La spec dit juste max 2 alims par
 > ligne physique.
 
 La "Silver Bible", document "Chapter 2.5.pdf", page "2.5 Project
 design"
 extrait de la table 2.5-1
 "Line length between two EIB supplies
 (two EIB supplies including choke within a line)
 >200 m"
 NB: je n'ai pas pû reproduire le signe "plus grand ou égal", alors
 j'ai mis >200m
 
 > Dans un cours officiel récent, il a été dit que les
 > alims pouvaient être placées cote à cote.
 Tu peux citer la source.
 
 > Mon analyse est que cette information sur la distance entre alim est
 > inutile et peut-être enlevée. Une distance MAX n'a pas de sens, car
 > quand il n'y a qu'une seule alim la distance est infinie et ca marche.
 > Une distance MIN aurait peut-être un sens (à cause de la self?), mais
 > apparement en pratique de nouveau, ca marche en les installant cote à
 > cote.
 ûûûh
 
		
	 
	
	
		> > (b) La spec ne dit rien (ou j'ai pas trouvé) concernant la distance 
> 
> La "Silver Bible", document "Chapter 2.5.pdf", page "2.5 Project
 
La Silver Bible n'est **pas** la spec - mais ca confirme par contre le 
fait que c'est une distance MIN: "au moins 200m de cable entre 2 
alims".
 
Ma spec, c'est The KNS Standard v1.1, 03 Volume 3 System 
Specifications, Part 2: Communication Media, Chapter 2: Twisted Pair 
1:
 
"This document defines the medium specific Physical Layer and Data 
Link 
Layer services for the Twisted Pair 1 (TP1) medium. 
Data Link Layer interface and general definitions that are medium 
independent are specified in Chapter 3/3/2 “Data Link Layer General”. 
Version AS V1.0 provides the Approved Standard."
 
03_02_02 Communication Medium TP 1 v1.0 AS
 
> > Dans un cours officiel récent, il a été dit que les 
> > alims pouvaient être placées cote à cote. 
> 
> Tu peux citer la source.
http://openremote.org/Home/Day3KNXClassAtIvoryEggSecond 
"Distances. total cable length 1km. distance between devices 700m. 
distance from power supply 350m. Power supply are safe in KNX and can 
be put next to each other. "
 
> > Mon analyse est que cette information sur la distance entre alim est 
> > inutile et peut-être enlevée. [..] 
> > Une distance MIN aurait peut-être un sens (à cause de la self?), mais 
> > apparement en pratique de nouveau, ca marche en les installant cote à 
> > cote. 
> 
> ûûûh
 
Autres éléments de **mon analyse**  (je ne dis pas:"voila la vérité", 
je dis: "voila ce que j'ai compris/je pense"):
 
Ni les docs de ABB ni celles de Hager ne mentionnent cette restriction 
dans la doc de leurs alims. Hager ne la mentionne pas non plus dans 
son mémo (<http://catalogue.hager.fr/resource? 
app=CatDownload&name=XP3_H_F06_TE_B28A30.PDF>). Siemens par contre la 
mentionne (toujours dans le sens MIN).
 
On peut également se demander quelle valeur pratique a ce débat: 
combien d'entre nous utilisent 2 alims sur une même ligne ?
 
Fred
	
		
	 
	
	
		On 23 nov, 01:49, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: 
> La Silver Bible n'est **pas** la spec 
ûûh ?!? 
Stricto sensu, c'est vrai, mais ... 
* les specs ne sont plus disponibles gratuitement, mais peuvent être 
obtenues auprès de Konnex, +/- 1.000€ 
* la "Silver Bible" est mentionnée sur http://www.knx.org/downloads-support/downloads/ 
* le fait que tu aies accès aux specs complètes tend à penser que tu 
es un professionnel du monde KNX, ton avis n'en est que plus important 
* la "Silver Bible" fait l'affaire pour le commun des mortels, dont je 
fais partie (ainsi que plusieurs autres membres) :-) 
* j'ai demandé un avis "autorisé" concernant le statut officiel de la 
"Silver Bible".
 
Je vois quand même un paradoxe. 
Tu conteste la légitimité de la Silver Bible. 
OK. 
Par contre tu te réfères à http://openremote.org/  qui est un site 
privé suisse. 
Peut être que les sites sont moins précis que la légendaire réputation 
des montres. 
* j'ai demandé un avis "autorisé" concernant la mention "ca marche en 
les installant cote à cote".
 
>Ni les docs de ABB ni celles de Hager ne mentionnent cette restriction dans la doc de leurs alims 
Heuu, oui bien sûr. 
Mais ce n'est pas un argument! La doc des fabriquants n'a pas à 
repredre les specs de l'architecture. Tu es censé les connaitre. Par 
contre TOUTES les docs des fabriquants mentionnent qu'il faut faire 
faire l'installation par un personnel qualifié (sic). Ledit "personnel 
qualifié" est censé connaitre les specs. cqfd
 
> Mon analyse est que cette information sur la distance entre alim est 
> inutile et peut-être enlevée. [..] 
Je pense que ton analyse est fausse, mais attendons l'avis "autorisé", 
en espérant qu'il veuille bien se pencher sur notre modeste forum.
 
> On peut également se demander quelle valeur pratique a ce débat: 
combien d'entre nous utilisent 2 alims sur une même ligne ? 
Tout à fait correct, mais ... 
C'est un débat de style académique. On n'est pas obligé d'y 
participer. 
Tu as cru bon de te manifester en date du 21 nov, 13:10
	
		
	 
	
	
		Je ne comprends pas bien ce qui motive ton outrage. 
Tout d'abord, nous avons confirmé ensemble le sens de l'inégalité: 
Distances entres alims > 200m (c'était la question initiale).
 
Ensuite, il y a deux questions: (1) quelle est la VERITE au sujet de 
cette distance (est-elle nécessaire?) et (2) dans quel document est 
explicitée cette vérité.
 
Pour (1) j'ai donné mon AVIS - et cité (à ta demande) les sources qui 
m'ont permis de le déterminer – une collection hétéroclite de 
documents, certains douteux d'après toi.
 
Pour (2) je dit (a) que je n'ai pas trouvé mention de la limite (donc 
de la vérité) dans la documentation normative de KNX - et que (b) 
cette documentation normative n'est pas la Silver Bible. 
Ce qui ne veut pas dire que la Silver Bible n'est pas "officielle", ni 
que la vérité qu'elle explicite est fausse.
 
Tu as probablement raison de croire la Silver Bible plutôt que mon 
avis.
 
Tu peux enlever tes crocs de ma jambe maintenant    ?
 
Fred
	
		
	 
	
	
		> >Ni les docs de ABB ni celles de Hager ne mentionnent cette restriction dans la doc de leurs alims 
> Heuu, oui bien sûr. 
> Mais ce n'est pas un argument! La doc des fabriquants n'a pas à 
> repredre les specs de l'architecture. Tu es censé les connaitre. Par 
> contre TOUTES les docs des fabriquants mentionnent qu'il faut faire 
> faire l'installation par un personnel qualifié (sic). Ledit "personnel 
> qualifié" est censé connaitre les specs. cqfd
 
Soyons clair: le seul document qui PROUVERAIT quoi que ce soit est la 
norme. Tous les autres documents ne peuvent qu'influencer une opinion 
- ils ne prouvent rien.
 
Les documentations techniques regorgent d'évidences que du "personnel 
qualifié" est censé connaitre. Il est certain qu'en partie, ces 
mentions proviennent d'obligations légales. Mais fréquemment, les 
indications fournies dépassent ce cadre et répetent volontairement des 
évidences dangereuses ou nécéssaires pour que le système final 
fonctionne.
 
Par exemple la doc de Hager <http://catalogue.hager.fr/resource? 
app=CatDownload&name=XP3_H_F06_TE_B28A30.PDF> ne contient QUE des 
évidences pour un pro KNX, genre:
 
"En cas d’utilisation de produits filaire il faut installer une 
alimentation 
bus TS 111 [..] Chaque produit Tébis (aussi appelé participant bus) 
peut échanger 
des informations avec tous les autres produits Tébis raccordés au 
câble bus."
 
Pourquoi ce texte ? Si on suit ta logique, ce mémo devrait seulement 
lister les références des produits Hager correspondantes aux appareils 
génériques KNX - et ne pas enfoncer des portes ouvertes avec la 
deuxieme phrase citée ci-dessus. Mais non, Hager se fend d'une mini 
Silver Bible !
 
J'en conclus qu'on peut interpréter la mention ou l'absence de 
certaines choses dans les docs fabriquants, utiliser ce fait comme 
indicateur de l'importance de la chose. 
Ca ne prouve rien - mais si placer deux alimentations KNX cote à cote 
faisait tout pêter, il est probable que la plupart des fabriquants le 
mentionerait.
 
Cqfd à mon tour !    
Fred
	
		
	 |