Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Régulation plancher chauffant
#3
(Je reprends) le continu est mieux mais ca va être dur à réaliser avec
ce matériel.

Ou sinon la solution est de remplacer ton électrovanne par une KNX.

On 4 oct, 18:12, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Le 6288xx est capable de gérer 2 régulations : une PI (pour le
> chauffage au sol) + une 2 points (pour le seche serviette)
> Moi à ta place j'utiliserais une sortie TOR pour le seche serviette et
> l'été tu la forces en mode minuté par un BP (du 6288xx).
>
> Par contre vu ton électrovanne 230V, tu es obligé de mettre la
> régulation en PI à commutation. Le continu est mieux mais çà v
>
> On 4 oct, 15:23, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Je viens de terminer une petite pièce (salle de bains 3x5) équipée
> > d'un plancher chauffant chape anhydrite de 3cm, d'un radiateur sèche-
> > serviette électrique 170x60 1000W et d'un thermostat Merten 628846.
>
> > A l'origine, j'avais pensé réguler le plancher chauffant et le
> > radiateur par le même thermostat. Maintenant que c'est presque fini,
> > je me pose des questions... (oui, oui, j'aurais pu le faire avant)
> > quant à la régulation proprement dite: càd est-ce qu'on peut spécifier
> > le même type de régul pour les 2 modes de chauffage ?
> > Sachant que:
> > 1) le PC a une grande inertie comparé au radiateur
> > 2) en été le PC est coupé et que seul le radiateur est en service
> > 3) j'ai pas trop envie de recourir à "l'usine à gaz" pour écrire des
> > fonctions qui font la différence été / hiver et adapter le type de
> > régul en conséquence (mais bon s'il faut sortir le marteau pour
> > enfoncer le Python....).
>
> > Pour éviter tout problème d'incompatibilité, j'ai cru bon d'acheter un
> > moteur d'électrovanne de la même marque que la nourrice (Acome
> > Thermomotor, 220V nr A2004A) et tout surpris d'avoir un bidule qui
> > ressemble à un oeuf (il n'y a pas la moindre électronique dans le
> > bidule, j'avoue que je n'avais de l'expérience qu'avec les EMO).
>
> > A votre avis:
> > 1) y a t'il une solution passe-partout ? si oui, quel type de régul
> > faut-il sélectionner ?
> > 2) J'ai vu aussi qu'il y a des actuators "spécial chauffage" encore
> > que je n'ai pas bien saisi ce qu'ils ont de spécial; la courbe de
> > réponse sans doute ? Dans mon cas, faut-il recourir à ce genre de
> > device ou bien est que l'intelligence embarquée dans le thermostat
> > suffit à faire une régulation adéquate ? Le thermostat offre plusieurs
> > modes dont: continuous PI, switching PI, continuous 2 step, switching
> > 2 step (pour les EMO, il m'a été recommandé continuous PI )
>
> > Merci d'avance pour vos bons conseils.


Messages dans ce sujet
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 04/10/2007, 14:23:03
Régulation plancher chauffant - par mickg - 04/10/2007, 17:12:07
Régulation plancher chauffant - par mickg - 04/10/2007, 17:19:52
Régulation plancher chauffant - par jef2000 - 04/10/2007, 19:26:30
Régulation plancher chauffant - par keldo - 05/10/2007, 14:32:22
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 12:45:51
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 12:51:26
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:00:00
Régulation plancher chauffant - par mickg - 06/10/2007, 17:57:25
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 07/10/2007, 08:17:04

Atteindre :