Protection et EIB
#7
Salut

Avec un disjoncteur 20A, tu pourrais tirer environ 3KVA sur ta ligne.

Par contre, si tu mets sur ta ligne un commutateur capable de commuter
6A, que tu mets un disjoncteur 20A et que tu tires dessus 3KA, il y a
de fortes chances pour que ton commutateur crâme à la première
commutation, sans que le disjoncteur ne réagisse puisqu'il est, lui,
calibré pour laisser passer un tel courant.

Il faut donc raisonner dans l'ordre suivant :
- quel courant nécessaire sur la ligne (qu'est ce que tu veux brancher
dessus) ?
- choisir la section de câble en conséquence (mais je te conseille de
câbler en 2.5mm² pour prévoir des éventuelles modifs)
- choisir le commutateur en conséquence (6A, 10A, 16A)
- choisir le disjoncteur pour protéger l'élément le plus faible de la
chaîne.

Si tu as besoin de commuter beaucoup plus (par exemple, commuter 32A),
tu peux aussi utiliser un relais lui même commandé par un commutateur
EIB. Dans ce cas, il te faut :
- protéger la ligne de puissance (relais / ligne / prises) par un
disjoncteur adapté (32A dans mon exemple)
- protéger la ligne de commande (commutateur EIB / bobine du relais)
par un second disjoncteur (2A) comme on le fait avec les relais jour/
nuit traditionnels.

Alain

On 7 nov, 10:59, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Oui ...
> Mais je ne parviens à comprendre pourquoi dans une installation classique,
> on place un 20 A pour 8 points lumineux maxi.
> Et pour un module à 8 sorties, donc 8 points lumineux dans cet exemple, on
> se contente d'un 6A.
> Ma question est naïve je sais.
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de alain
> Envoyé : mercredi 7 novembre 2007 10:55
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Protection et EIB
>
> Bonjour
>
>
>
> > Les mêmes règles s'appliquent que pour une installation classique. Du
> > point de vue de la réglementation, les modules de sortie EIB peuvent
> > être considérés comme des télérupteurs. Le bus EIB lui même est un
> > circuit TBTS.
> > Il-y-a juste une question pour laquelle je ne suis pas sûr de la
> > réponse: Si par exemple on à sur un circuit un module EIB à 8 sorties
> > 6A, peut on placer pour ce circuit un disjoncteur 16A ou doit il être
> > de 6A max?
>
> La norme NF C15-100 (chapitre 434) indique que le calibre du
> disjoncteur doit être choisi en fonction de la ligne à protéger. Donc,
> si on met un switch EIB 6A, il faut le protéger par un disjoncteur 6A,
> puisque c'est le "maillon faible" de la ligne.
>
> Ca me praît d'ailleurs assez logique : le disjoncteur est là pour
> protéger l'installation contre un court-circuit (ou une
> surconsommation) sur le circuit. Il doit sauter avant que l'un des
> composants de la ligne (câble, prise ou inter, switch EIB) ne soit
> détruit par un dépassement de courant.
>
> A+
> Alain


Messages dans ce sujet
Protection et EIB - par Flaverflav - 06/11/2007, 21:32:41
Protection et EIB - par jef2000 - 06/11/2007, 23:44:58
Protection et EIB - par Dfrog - 07/11/2007, 07:39:48
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 10:54:47
Protection et EIB - par David Aussillou - 07/11/2007, 10:59:39
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:02:32
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:12:57
Protection et EIB - par junior76 - 07/11/2007, 12:18:38
Protection et EIB - par keldo - 07/11/2007, 16:31:30
Protection et EIB - par Flaverflav - 07/11/2007, 20:01:46
Protection et EIB - par mickg - 08/11/2007, 10:38:14
Protection et EIB - par keldo - 08/11/2007, 12:32:35
Protection et EIB - par Marc Assin - 08/11/2007, 13:48:58