Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
création correct d'un va et vient avec ETS
#1
Bonjour à tous,

je suis confronté à un petit problème dont je ne trouve pas pour
l'instant la solution.
certains d'entre vous connaisse peut-être la réponse?

Lorsque je désire commander une lampe via par exemple 2 intérupteurs
(va et vient). je crée avec l'ETS, 2 adresses groupes différentes qui
ont le même actionneur mais des adresses intérupteur différente.
Le problème est que si j'actionne un intérupteur (allumer lampe) puis
j'actionne l'autre intérupteur si je désire éteindre la lampe (cas
d'un va et vient classique) mon premier intérupteur reste avec la
valeur précédente et donc si je désire l'utiliser à nouveau, je dois
appuyer 2 fois de façon à le faire changer d'état.

quelqun aurait il une solution ou me manque t'il une procédure, un
appareil ou module qui permettrait un premier intérupteur de changer
d'état si j'utilise le deuxième?

merci de vos réponses?

ps: j'utilise que du matériel Siemens
#2
Salut

Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs
et cette même adresse de groupe a ton éclairage

++
#3
Je vous invite à lire l'excellente explication:
http://groups.google.be/group/domotique-...c3f0?hl=fr


On 17 jan, 10:42, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> Salut
>
> Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs
> et cette même adresse de groupe a ton éclairage
>
> ++
#4
merci pour ces explications, je pense que je devrais pouvoir régler
mon problème avec quelques tentatives...

merci à tous.

Pascal


On 17 jan, 11:35, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:
> Je vous invite à lire l'excellente explication:http://groups.google.be/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/e56e...
>
> On 17 jan, 10:42, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > Salut
>
> > Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs
> > et cette même adresse de groupe a ton éclairage
>
> > ++- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#5
Tu dois changer de philosophie quant à l'usage de tes adresses de
groupe :

Une adresse de groupe = une fonction.

Donc, quand tu as 6 boutons poussoirs différents qui agissent sur
exactement la même fonction (dans ton cas : ON/OFF d'une lampe bien
précise), ils doivent tous se retrouver dans la même adresse de
groupe, ainsi que l'acteur de la lampe.

Par contre, si tu veux ajouter une fonction "OFF général de la pièce",
il s'agit d'une autre fonction, donc d'une autre adresse de groupe à
créer, tu dois alors aussi ajouter cette nouvelle adresse de groupe à
l'acteur de ta lampe cité précédement.

Etc.
#6
keldo,

c'est principalement je que j'ai comme arborescence dans les adresses,
du moins c'est comme cela que je travaille.
mais... sorry pour ces questions basiques.

le point 1: j'ai bien compris pas de soucis

mais dans le cas d'une fonction ALL OFF, si je suis ton raisonnement,
je crée une nouvelle adresse avec cette fonction.
OK j'avais déjà fait ça mais dans ce cas, je me retrouve avec un
problème de status car si j'active ma fonction ALL OFF comment
informer le groupe d'adresse que j'ai crée précedement au point 1?
c'est cette partie la que je ne comprends pas bien dans ton
explication, veux tu bien développer.

merci

On 18 jan, 11:14, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Tu dois changer de philosophie quant à l'usage de tes adresses de
#7
Bonjour,

Pour les status, deux possibilités.

1. Lier une adresse de groupe 'status' à la sortie de l'actionneur,
s'il peut la délivrer (switching feedback) et lier cette même adresse
au bouton poussoir.
De cette manière quelque soit l'adresse qui commande la sortie (celle
du BP, celle du All Off), l'adresse de groupe 'status' sera mise à
jour et la led status du BP suivra.
Mais ça augmente le traffic sur le bus, notez que pour une petite
installation, ça ne pose pas de problème.

2. Lier l'adresse de groupe 'All Off' sur chacun des BP qui fait
partie du groupe 'All Off'.
Lorsque cette adresse va être appelée, elle va mettre les led status
des BP sur Off.

Bien à vous

Philippe


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)