Bonjour,
Voici une petite synthèse d'une problématique que j'ai et que Kraven (merci à lui) à pu résoudre notamment en demandant l'avis au consuel.
Je pense que ça pourra éventuellement aider d'autres personnes, alors autant partager cette nouvelle expérience.
Le contexte : construction d'une maison neuve ossature bois. Demande de permis déposé courant juillet 2010.
Afin de limiter le bruit dans mon salon, j'ai souhaité déplacer mon ordinateur (qui fait office de serveur de fichiers, web, etc ... allumé 24/24 7/7 ) du salon au RDC vers un placard du couloir (aussi au RDC) et faire traverser les cables (clavier, souris, écran, etc ... ) à travers la cloison séparant le salon du couloir.
Tant qu'à faire autant installer tout le tableau de communication dans ce placard : téléphone, DTI, VDI, ainsi que ma box et mon routeur qui assure la connexion wifi.
Par contre je souhaitais conserver la GTL dans le couloir de la cave.
Ayant demandé à cette époque là avis auprès d'un électricien (proche de la retraite) il m'avait dit que cette séparation ne posait pas de problème.
En février dernier j'ai investit dans le petit guide de promotelec mais je n'ai pas potassé la partie concernant le tableau de communication.
Cette norme précise pourtant bien que la tableau de communication doit être situé à côté de la GTL, la terre étant reliée par un fil de minimum 6mm² et de maximum 50 cm de long. Et disposer d'un bloc 2 prises + T.
Mais ce n'est pas du tout le cas chez moi : le tableau de communication est à 10m de la GTL ainsi qu'à un autre étage. J'ai juste prévu le bloc 2 prises + T.
Toutes les gaines ont déjà été tirées et le fermacell installé. De plus je n'aurais pas eu la place pour regrouper courants et communication au même endroit (cave ou placard du couloir)
Lors de ma visite chez Kraven la semaine dernière (pour voir les fameuses armoires ABB : c'est sûr je vais en prendre), nous avons évoqué ma sépartion GTL / tableau de communication, et il m'a affirmé que cela ne passerait pas au consuel. Ouille ... gros moment de doute !
Kraven à pris l'initiative d'appeler le consuel et de demander son avis.
Le consuel lui a dit qu'une telle séparation pouvait se faire à condition que le tableau de communication respecte les normes de la GTL. Celà me revient à avoir 2 GTL chez moi. L'une regroupant la partie courant, l'autre la partie communication.
Cette GTL "communication" doit donc aller du sol en plafond en respectant les dimensions spécifiées dans la norme, et disposer d'un fil de terre de 6mm² : ce que je me suis empressé de tirer ce we.
Peut-être que cela pourra éventuellement vous servir, mais le plus simple étant encore de tout regrouper dans la GTL comme le prévoit la norme.
Kraven, n'hésite pas à rajouter des précisions si j'ai oublié certains points.
Voici une petite synthèse d'une problématique que j'ai et que Kraven (merci à lui) à pu résoudre notamment en demandant l'avis au consuel.
Je pense que ça pourra éventuellement aider d'autres personnes, alors autant partager cette nouvelle expérience.
Le contexte : construction d'une maison neuve ossature bois. Demande de permis déposé courant juillet 2010.
Afin de limiter le bruit dans mon salon, j'ai souhaité déplacer mon ordinateur (qui fait office de serveur de fichiers, web, etc ... allumé 24/24 7/7 ) du salon au RDC vers un placard du couloir (aussi au RDC) et faire traverser les cables (clavier, souris, écran, etc ... ) à travers la cloison séparant le salon du couloir.
Tant qu'à faire autant installer tout le tableau de communication dans ce placard : téléphone, DTI, VDI, ainsi que ma box et mon routeur qui assure la connexion wifi.
Par contre je souhaitais conserver la GTL dans le couloir de la cave.
Ayant demandé à cette époque là avis auprès d'un électricien (proche de la retraite) il m'avait dit que cette séparation ne posait pas de problème.
En février dernier j'ai investit dans le petit guide de promotelec mais je n'ai pas potassé la partie concernant le tableau de communication.
Cette norme précise pourtant bien que la tableau de communication doit être situé à côté de la GTL, la terre étant reliée par un fil de minimum 6mm² et de maximum 50 cm de long. Et disposer d'un bloc 2 prises + T.
Mais ce n'est pas du tout le cas chez moi : le tableau de communication est à 10m de la GTL ainsi qu'à un autre étage. J'ai juste prévu le bloc 2 prises + T.
Toutes les gaines ont déjà été tirées et le fermacell installé. De plus je n'aurais pas eu la place pour regrouper courants et communication au même endroit (cave ou placard du couloir)
Lors de ma visite chez Kraven la semaine dernière (pour voir les fameuses armoires ABB : c'est sûr je vais en prendre), nous avons évoqué ma sépartion GTL / tableau de communication, et il m'a affirmé que cela ne passerait pas au consuel. Ouille ... gros moment de doute !
Kraven à pris l'initiative d'appeler le consuel et de demander son avis.
Le consuel lui a dit qu'une telle séparation pouvait se faire à condition que le tableau de communication respecte les normes de la GTL. Celà me revient à avoir 2 GTL chez moi. L'une regroupant la partie courant, l'autre la partie communication.
Cette GTL "communication" doit donc aller du sol en plafond en respectant les dimensions spécifiées dans la norme, et disposer d'un fil de terre de 6mm² : ce que je me suis empressé de tirer ce we.
Peut-être que cela pourra éventuellement vous servir, mais le plus simple étant encore de tout regrouper dans la GTL comme le prévoit la norme.
Kraven, n'hésite pas à rajouter des précisions si j'ai oublié certains points.