Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème platine d'éssais
#6
Bonjour

Je viens de jeter un rapide coup d’œil sur ton projet et cela ne peut pas marcher.

Une adresse de groupe doit généralement être présente dans un actionneur ET dans un émetteur. Ce que je ne retrouve pas dans ton projet.

Ex : Pour allumer une lampe, il faut que ton adresse de groupe qui commande le ON/OFF soit dans un interrupteur et dans un module de sortie.

Je ne sais pas ce que tu utilises comme programme pour l'IPAD, mais c'est pareil, il faut pour l'objet Lampe avoir l'adresse de Groupe ON/OFF et l'adresse de groupe Variation.

Philippe



Intégrateur en domotique. Certifié KNX Partners

http://www.domosol.fr
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème platine d'éssais - par telskinvinke - 19/02/2013, 09:12:34
RE: Problème platine d'éssais - par kraven - 19/02/2013, 20:57:32
RE: Problème platine d'éssais - par telskinvinke - 20/02/2013, 10:21:41
RE: Problème platine d'éssais - par kraven - 20/02/2013, 13:00:47
RE: Problème platine d'éssais - par telskinvinke - 20/02/2013, 14:28:41
RE: Problème platine d'éssais - par philippe - 21/02/2013, 07:42:42
RE: Problème platine d'éssais - par telskinvinke - 21/02/2013, 08:37:08
RE: Problème platine d'éssais - par kraven - 21/02/2013, 14:05:24

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)