Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
design et utilisation knx
#18
Efficace et pas cher !

J'étais plutôt parti pour une régulation automatique via sondes
hygrométrique, co2 ou sonde de qualité de l'air à l'entrée de la VMC
branchées sur un module d'entrée analogique KNX .. et une sortie en fonction
des possiblités de régulation de la VMC (ton ABB LFA/S 1.1 semble
particulièrement bien adapté !-) mais le prix de ces sondes est
astronomique ... donc je verrai en fonction du budget sinon je ferai comme
toi

(A noter que certaines VMC proposent une régulation automatique intégrée
avec ce genre de sondes mais c'est également très cher)


Messages dans ce sujet
design et utilisation knx - par kervy - 19/05/2010, 11:47:56
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 12:15:10
design et utilisation knx - par kraven - 19/05/2010, 12:26:18
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 19/05/2010, 14:07:13
design et utilisation knx - par Charles Delorme - 19/05/2010, 15:11:35
design et utilisation knx - par Mathieu Gallissot - 19/05/2010, 15:11:53
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 15:58:04
design et utilisation knx - par Mathieu Gallissot - 19/05/2010, 16:10:32
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 17:12:43
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 17:20:56
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 19/05/2010, 21:18:01
design et utilisation knx - par Frédéric - 20/05/2010, 07:02:01
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 21/05/2010, 10:03:57
design et utilisation knx - par kervy - 25/05/2010, 09:02:30
design et utilisation knx - par jef2000 - 26/05/2010, 18:40:00
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 26/05/2010, 21:36:59
design et utilisation knx - par jef2000 - 27/05/2010, 20:16:30
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 27/05/2010, 21:22:03
design et utilisation knx - par dhx - 03/06/2010, 00:07:51

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)