Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cablage KNX
#6
On 27 fév, 23:39, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Je voudrais en fait savoir si on peut placer plusieurs modules nécessitant
> de la puissance sur une configuration en ligne ou arbre .. ou est-ce qu'on
> doit passer en étoile ?
Je ne crois pas que çà change quoique ce soit, le problème n'est pas


> Par exemple 64 vanes 24V sur une ligne ..  théoriquement on pourrait
> (sauf si je me trompe) mais techniquement ... est ce que le cable est concu
> pour ca ????
Ah !
Effectivement, tu approches des limites.
Normalement, la règle c'est (à la grosse louche)
10mA par device, donc max 64 devices par ligne (donc pour un même
power supply de 640mA)
Dans une installation domestique classique, on a un bon mélange de
devices, dont la pluspart sont loin en dessous des 10mA, et quelques
uns légèrement au dessus. Ce qui fait qu'en général, on mettre plus de
64 devices sur une ligne.
La limite des 64 devices est une limite de l'alim KNX, ***pas de
l'architecture KNX** (je suis monté à 68 avant de faire le split, voir
Wiki)

Je pense que c'est à toi de faire le calcul suivant les specs du
constructeur:
supposons 14mA/vanne: on arrive à 64 x 14 = 768mA, tu es loin en
dehors des specs (640mA), d'autant plus que je suppose qu'il y aura
quand même quelques BP et quelques actuateurs :-)
Donc, çà ne va PAS !

J'avais mal interprêté ta question de câblage: en fait elle porte sur
l'organisation des lignes en fonction de la consommation.
Je suggère de faire 2 segments de lignes (mais la même ligne logique,
i.e. 1.1.x)
Pour en revenir à ta question de câblage: tu te débrouilles comme tu
veux, mais il faudrais au moins 2 segments de câble qui arrivent dans
l'armoire, et dans l'armoire il y a 2 alim (à supposer que tu as une
organisation centrale). De plus il te faut un LC (éventuellement
configuré en repeater, car je pense qu'une seule ligne logique suffit.


Messages dans ce sujet
Cablage KNX - par phico - 27/02/2010, 15:48:55
Cablage KNX - par marc.assin - 27/02/2010, 17:03:21
Cablage KNX - par kraven - 27/02/2010, 18:30:17
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 27/02/2010, 23:39:01
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:30:14
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:38:50
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:41:10
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:46:32
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 10:18:15
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 10:26:27
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:13:07
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:18:48
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 11:52:36
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 11:53:26
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 12:15:38
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 13:35:49
Cablage KNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:23:46
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 21:46:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)