CONTACTEUR PUISSANCE
#12
Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application. Le seul bémol est
qu'il est équipé de relais classiques qui ont moins de tenue de cycle,
et font plus de bruit.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le type de chauffage, donc le type de
régulation est paramétré dans le programme du régulateur de chauffage.
En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à
l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10
minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min. Plus
l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique),
plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit
pour avoir une ambiance avec peu de variation de température.


On 15 oct, 15:16, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> je vois que le module hagerTXA 206c gere le chauffage, serai t il
> aproprié a mon affectation ( je suis plus trouné  hager cause remise a
> l'achat lol)
> merci
> On 15 oct, 14:53, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
>
> > Pour le chauffage "Mickg" ( à très juste  titre ) aime bien Theben
>
> > Le 15 octobre 2008 14:05, mxtjc <gavandda...@orange.fr> a écrit :
>
> > > je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout
> > > ca
>
> > > On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais
> > > > statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider)
>
> > > > On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
>
> > > > > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie  specialisé
> > > > > piloté par une regul ?
>
> > > > > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > Ah oui, j'oubliais :
> > > > > > NO = Normalement Ouvert
> > > > > > NF = Normalement Fermé
> > > > > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il
> > > > > > n'alimente pas la charge.
>
> > > > > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > > Bonjour,
>
> > > > > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
> > > > > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
> > > > > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce
> > > produit
> > > > > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application
> > > n'est
> > > > > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés
> > > par
> > > > > > > un régulateur.
> > > > > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
> > > > > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
> > > > > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par
> > > des
> > > > > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
> > > > > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir
> > > une
> > > > > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
> > > > > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
>
> > > > > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
>
> > > > > > > > bonjour, j'aimerais  un ptit  coup de main svp , je dispose d'un
> > > > > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir
> > > piloter 3
> > > > > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il
> > > me
> > > > > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis
> > > un
> > > > > > > > peu perdu  chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et
> > > du
> > > > > > > > cablage?
> > > > > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
> > > messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
>
> > --
> > Cordialement.
>
> > Tichit Alexandre
>
> > CIDEL FRANCE SA
>
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
>
> > 33 1 45 30 09 60  Tél
> > 33 1 42 50 87 07  Fax
> > 33 6 61 63 62 55  Mob
> > 216 98 42 65 12   Tunisie
> > 216 71 77 70 09   Tunisie
>
> > Skype ID  :    tical1969
>
> > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 20:32:03
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 14/10/2008, 21:15:06
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 14/10/2008, 23:14:54
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 23:45:58
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:54:07
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:56:50
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 09:11:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 10:43:04
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 13:05:02
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 15/10/2008, 13:53:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 14:16:41
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 22:30:27
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 16/10/2008, 22:52:48
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 09:30:51
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 17/10/2008, 17:13:39
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 20:19:04

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)