premiers pas
#4
On 26 nov, 12:47, "dom.meunier" <dom.meun...@gmail.com> wrote:
> KO ??? Kesako ?
Kommunikation Objekte
ou Communication Object ou Object de Communication

> Scenes
> Calibration
> Weather alarm
> Failure mode
> Status signals
> Manual operation when bus voltage fails
Ce sont des KO :-)

> il pourrait être prudent de mettre 'manual operation..... sur
> enable), entre autre.
Ben oui, à toi de voir en fonctions des besoins

> je ne vois pas comment lui indiquer que ce bouton
> va le faire monter et cet autre le faire descendre.
Faut croire que je n'ai pas été très bon dans l'explication précédente
Je ne connais pas cet actuateur en particulier, mais généralement, il
y a 2 KO par canal
KO1 Stop/Move
KO2 Up/down
Donc si tu envoyes un télégramme "1" sur KO1 (et que le KO2 était
positionné sur "down" ben , il descend
de même que si tu envoyes un télégramme "0" sur KO1, ben il s'arrête

> Donc je ne sais toujours pas comment lui dire Monte ou Descend !
Envoie-moi l'appli
Psst: pour tester, tu mets 2 lampes pour simuler les moteurs up/down


> si je me plante dans les paramètres (pas
> dans le cablage évidemment, là je me doute de la réponse), y-a-t-il un
> risque pour les participants ?
Non, je ne crois pas
C'est "fool proof" :-) RTFM !


Messages dans ce sujet
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 10:09:49
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 10:32:56
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 12:47:17
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 13:14:05
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:22:57
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:25:28
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 14:40:19
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 16:10:26
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 06:31:12
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 09:21:58

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)