#32
Bonjour à tous

Il y a plusieurs sujets dans le post, je vais tenter d'apporter
quelques éléments concernant les différents points. Ma réponse ne sera
pas exhaustive, c'est la compil de ce que j'ai lu, testé et vérifié.

* Alimentation

Comme ça a été déjà dit, une alim simple ne suffit pas. Le principe du
KNX et de superposer l'alimentation 29V et le signal informatique sur
la même ligne. Un self est obligatoire entre l'alimentation et le bus,
le rôle de la self étant d'augmenter l'impédance de l'alim vis à vis
des hautes fréquences, et donc, de laisser passer le signal
informatique. En l'absence de la self, dans le meilleur des cas, le
signal sera très (voir totalement) atténué, et, même si les abonnés
sont protégés contre les courts-circuits, il n'est jamais bon de faire
systématiquement travailler les composants en sur-régime.

Toute alimentation KNX comporte normalement un bouton reset, bien
pratique quand rien ne va plus : un appui sur le bouton génère un
pattern particulier sur le bus qui déclenche un hard reset de tous les
participants. Tout le monde redémarre tranquillement, sans subir un
choc du fait d'une mise hors/sous tension.

* Pourquoi certains abonnés demandent une alim supplémentaire ?

Parce que la norme impose qu'un abonné ne consomme pas plus de 10mA
sur le bus.
Un coupleur IP comme le N148/21 de Siemens a besoin de plus pour
fonctionner, ce qui explique qu'il a 2 jeux de bornes : noir/rouge
pour le bus, et blanc/jaune pour une alim supplémentaire.
J'ai lu quelque part que c'était pas recommandé, mais je l'ai fait et
ça fonctionne (39 abonnés sur mon bus) : j'utilise une alim KNX ABB
640mA, cette alim dispose d'une sortie bus (noir/rouge) et d'une
sortie auxilaire (blanc/jaune). Mon coupleur N148/21 est alimenté par
les 4 fils sortant de mon alim. -> je n'ai pas mis d'alim dédiée.

* Combinaison alim std + self ?

J'ai testé, ça a l'air de fonctionner. Mais j'ai pas testé sur mon
instal complète, juste sur un coin de mon établi.
Pour info, j'ai acheté une self pour avoir une solution de rechange
économique en cas de panne de l'alim KNX (qui est, il faut l'avouer,
le point sensible de l'installation puisque le seul élément central).

* Lignes multiples ?

Là, j'ai pas de réponse pratique à apporter. J'ai préféré éviter de
devoir le faire. Mais ça apporte son lot de complication qui mérite de
choisir (ce que j'ai fait) des abonnés à nombre important de voies
(relais 8 voies, ...)

* Une alim et plusieurs selfs pour plusieurs lignes ?

En théorie, ça doit fonctionner. En pratique, je doute de la réelle
indépendance des lignes. L'isolation de trafic entre les lignes
reposerait sur la qualité de l'alimentation (impédance super-basse à
partir de 20kHz). Ce dont je doute pour la plupart des alims du
commerce (il faut savoir que, généralement, l'impédance de sortie des
alimentations augmente dramatiquement aux hautes fréquences).
L'association de plusieurs selfs sur une même alim fera un magnifique
mélangeur qui va *probablement* provoquer des collisions sur le bus,
et donc une perte de perfo importante.

Le mieux pour valider le concept, c'est de mettre un bon oscilloscope
sur une ligne sans trafic, pour voir ce qu'on voit du trafic de
l'autre ligne.

A mon avis, on joue avec la fiabilité de l'installation (au sens perte
de commandes, commutations aléatoires) en faisant ce choix-là.


* Connexions multiples sur une passerelle IP ?

Non pour la N148/21 de Siemens. Les autres, je sais pas.
Pour contourner le pb, je passe par l'intermédiaire d'eibd qui tourne
sur un serveur linux. Là, je peux avoir plusieurs connexions
simulannées (par exemple pour une visu et un bus monitor).

Peut être certains modèles le permettent-ils directement ('javais
compris que c'était la différence entre une passerelle et un routeur
KNX/IP). La N148/21 est une passerelle simple.


J'espère que tout ceci vous aidera
Alain


Messages dans ce sujet
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 19/01/2010, 16:25:37
Choix d'une passerelle KNX - par kervy - 19/01/2010, 18:48:02
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 19/01/2010, 19:05:10
Choix d'une passerelle KNX - par jef2000 - 19/01/2010, 21:12:12
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 19/01/2010, 22:08:34
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 00:45:21
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 20/01/2010, 07:45:08
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 09:35:11
Choix d'une passerelle KNX - par kervy - 20/01/2010, 10:39:20
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 20/01/2010, 10:51:32
Choix d'une passerelle KNX - par Philippe - 20/01/2010, 11:37:56
Choix d'une passerelle KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 21/01/2010, 10:29:42
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 10:37:38
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 21/01/2010, 11:21:50
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 13:28:48
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 21/01/2010, 13:52:43
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 15:24:41
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 21/01/2010, 15:31:51
Choix d'une passerelle KNX - par Cyrille Demaret - 21/01/2010, 22:55:13
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 22/01/2010, 00:01:25
Choix d'une passerelle KNX - par Cyrille Demaret - 22/01/2010, 00:38:39
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 22/01/2010, 07:55:16
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 24/01/2010, 18:45:35
Choix d'une passerelle KNX - par ATENA - 25/01/2010, 10:48:41
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 26/01/2010, 16:39:01
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 26/01/2010, 18:45:07
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 26/01/2010, 19:41:01
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 26/01/2010, 20:46:50
Choix d'une passerelle KNX - par kraven - 26/01/2010, 20:52:27
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 27/01/2010, 00:33:57
Choix d'une passerelle KNX - par Alcor - 16/02/2010, 00:49:25
Choix d'une passerelle KNX - par alain - 16/02/2010, 14:25:54
Choix d'une passerelle KNX - par Konnexman - 16/02/2010, 21:43:52
Choix d'une passerelle KNX - par Frédéric - 17/02/2010, 00:25:16
Choix d'une passerelle KNX - par spiffou - 17/02/2010, 18:38:52
Choix d'une passerelle KNX - par Mathieu Gallissot - 17/02/2010, 19:26:09

Atteindre :