Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Petit retour sur home assistant
Hello

Cela veut dire que l'on peut stocker et générer des graph dans HA sans avoir à installer Grafana/influxDB ou equivalent?
Répondre
Je suis bloqué sur Home assistant pour la gestion de mes volets à lame Griesser que je gérais avant avec Lifedomus et qui sont commandés en KNX par un module Actionneur Jung (Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE) avec les GA suivants comme possibles:


7/0/0 M/D SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/1 STOP SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position Greisser gauche Non Non 1 byte
7/0/3 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/4 SC Bureau Gauche Slat Position Non Non 1 byte
7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/8 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade Non Non 1 bit
7/0/9 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset Non Non 1 byte
7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position Non Non 1 byte
7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position Non Non 1 byte

Pour le volet à commander je n'ai que ceci qui fonctionnait avec Lifedomus:

7/0/20 M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/21 STOP M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/22 i SC Bureau Centre Blind Position Greisser centre Non Non 1 byte
7/0/23 SC Bureau Centre Slat Position Non Non 1 byte
7/0/24 SC Bureau Centre Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/25 SC Bureau Centre Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/26 SC Bureau Centre Slat Position Feedback Non Non 1 byte


Dans Home Assistant j'ai ceci:

 ####################
  # Volets
  ####################
  cover:    
    - name"Bureau Haut Centre"
      move_long_address"7/0/20"
      #move_short_address: "7/0/21"
      stop_address"7/0/21"
      position_address"7/0/22"
      position_state_address"7/0/24"
      travelling_time_down51
      travelling_time_up61
      current_position"7/0/25"Property current_position is not allowed.


[Image: 22011011312025602917744767.gif]

le bouton carré d'inclinaison incrémente d'une impulsion vers le bas, et passe donc l'inclinaison 0° vers 90° bas puis descend jusqu'en bas.

des conseils????
Répondre
J'ai un peu avancé avec ces paramètres ci:

- name: "Bureau Haut Sud"
      move_long_address: "7/0/0"
      move_short_address: "7/0/1"
      stop_address: "7/0/1"
      position_address: "7/0/2"
      position_state_address: "7/0/4"
      travelling_time_down: 51
      travelling_time_up: 61
      #current_position: "7/0/5"
      angle_state_address: "7/0/6"
      angle_address: "7/0/10"


[Image: 22011012052025602917744781.gif]

L'angle d'inclinaison fonctionne, mais le réglage de la descente n'est pas parfaite.
Je pense que certaines fonction doivent être améliorées
Répondre
(10/01/2022, 11:46:03)richardpub a écrit : L'angle d'inclinaison fonctionne, mais le réglage de la descente n'est pas parfaite.

C'est à dire ? Quel est le problème pour la descente ?
Répondre
Je pense que c'est à ce niveau:
      travelling_time_down: 51
      travelling_time_up: 61
Mon module volets donne les temps de montée et de descente du volet, ainsi que le temps de remontée et de descente pour ensuite donner l'angle des lames. Le temps donné par HA doit perturber ces temps.
Répondre
Bonsoir,

Savez vous si il existe un moyen de désactiver les lectures cycliques sur les AG de retours d'états pour lesquelles le paramètre sync_state ne peut être défini ?

Même si cela n'est pas dramatique, c'est dommage que ce paramètre n'existe que pour certains types d'entités Sad
Répondre
Je n'en sais rien, je n'ai pas creusé de ce coté là.
Répondre


Atteindre :