31/03/2021, 07:04:16
(30/03/2021, 20:36:54)queuf a écrit : Bonjour à tous,
.........
Est ce que cela peut venir du fait que ma passerelle est une BAOS qui autorise 5 connexions simultanées, mais qu'il tombe sur une connexion déjà utilisée ?
Y a t'il une façon de préciser laquelle utiliser ? On peut le faire dans ETS 5 en précisant l'adresse individuelle de l'hôte (15.15.250 à 15.15.255)
Par avance merci pour vos réponses.
Franck
Si ta passerelle est en adresse 15.15.2xx c'est qu'elle n'a pas été correctement paramétré. Ce type d'adresse individuelle est celle implantée en usine par défaut.
Tu dois attribuer à ta passerelle une adresse physique correspondant à ton réseau KNX (style 1.1.x) sinon ça ne peut pas fonctionner.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)