09/04/2021, 15:19:55
(09/04/2021, 12:35:38)cocothebo a écrit : Ah ben tiens moi je vais tenter de rajouter ce "assumed_state" parce que mon problème est que des fois j'ai des icones de grisées même si je veux / peux faire une action (mais ça vient peut etre de ma remontée d'info que je n'ai pas revu), vu que sur mes interrupteurs, j'ai toujours les deux actions (monter/descendre) sur 2 boutons d'actifs, je me suis pas trop préoccupé des retours.Ce n'est pas bien, tu copieras 100 fois "Je dois m'occuper des retours d'états dans ETS"

Exemple pour un volet : dans ce cas, la GA 1/1/8 doit avoir les flags R et W activés
- name: "salon_vr_patio"
move_long_address: "1/0/8"
move_short_address: "1/0/8"
stop_address: "1/2/8"
position_address: "1/1/8"
position_state_address: "1/1/8"
et pour les BSO, il faut ajouter
angle_address: "1/3/17"
angle_state_address: "1/3/17"