09/04/2021, 15:19:55
(09/04/2021, 12:35:38)cocothebo a écrit : Ah ben tiens moi je vais tenter de rajouter ce "assumed_state" parce que mon problème est que des fois j'ai des icones de grisées même si je veux / peux faire une action (mais ça vient peut etre de ma remontée d'info que je n'ai pas revu), vu que sur mes interrupteurs, j'ai toujours les deux actions (monter/descendre) sur 2 boutons d'actifs, je me suis pas trop préoccupé des retours.Ce n'est pas bien, tu copieras 100 fois "Je dois m'occuper des retours d'états dans ETS" et pas avec avec le copier/coller !
Exemple pour un volet : dans ce cas, la GA 1/1/8 doit avoir les flags R et W activés
- name: "salon_vr_patio"
move_long_address: "1/0/8"
move_short_address: "1/0/8"
stop_address: "1/2/8"
position_address: "1/1/8"
position_state_address: "1/1/8"
et pour les BSO, il faut ajouter
angle_address: "1/3/17"
angle_state_address: "1/3/17"