09/04/2021, 15:58:56
(09/04/2021, 15:24:53)XeNo a écrit : Tu arrives à utiliser la même GA pour l'etat et l'ordre de la position ?
Le controleur de VR se mord pas la queue sur le bus ?
Je suis là -> Tu dois aller là -> je suis là .. etc.
Ce sont des Theben JMG 4S et c'est vrai que c'est particulier comme fonctionnement ; il n'y a pas d'autre objet pour le retour d'état % et dans la documentation c'est indiqué :
"Dans l’ETS, les objets Hauteur [%] et Lamelle [%] peuvent en plus être paramétrés comme objets d’indication d’état. Après l’accostage d’une nouvelle position, ces objets envoient la position sous forme de pourcentage sur le bus.
La valeur envoyée (Hauteur [%]) se rapporte au temps d’exécution total de l’entraînement."
Il a 7 ans, à mes débuts en KNX, je ne regardais pas le programme d'application avant d'acheter mais je ne ferais plus cette erreur aujourd'hui. D'un autre côté ça a toujours bien fonctionné avec Lifedomus et ça ne pose pas de problème à HA.
Le seul inconvénient est de ne pas pouvoir visualiser l'évolution de la position au cours du mouvement (ce qui n'est pas d'un intérêt absolu).