10/01/2022, 11:12:38
Je suis bloqué sur Home assistant pour la gestion de mes volets à lame Griesser que je gérais avant avec Lifedomus et qui sont commandés en KNX par un module Actionneur Jung (Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE) avec les GA suivants comme possibles:
7/0/0 M/D SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/1 STOP SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position Greisser gauche Non Non 1 byte
7/0/3 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/4 SC Bureau Gauche Slat Position Non Non 1 byte
7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/8 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade Non Non 1 bit
7/0/9 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset Non Non 1 byte
7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position Non Non 1 byte
7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position Non Non 1 byte
Pour le volet à commander je n'ai que ceci qui fonctionnait avec Lifedomus:
7/0/20 M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/21 STOP M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/22 i SC Bureau Centre Blind Position Greisser centre Non Non 1 byte
7/0/23 SC Bureau Centre Slat Position Non Non 1 byte
7/0/24 SC Bureau Centre Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/25 SC Bureau Centre Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/26 SC Bureau Centre Slat Position Feedback Non Non 1 byte
Dans Home Assistant j'ai ceci:
####################
# Volets
####################
cover:
- name: "Bureau Haut Centre"
move_long_address: "7/0/20"
#move_short_address: "7/0/21"
stop_address: "7/0/21"
position_address: "7/0/22"
position_state_address: "7/0/24"
travelling_time_down: 51
travelling_time_up: 61
current_position: "7/0/25"Property current_position is not allowed.
le bouton carré d'inclinaison incrémente d'une impulsion vers le bas, et passe donc l'inclinaison 0° vers 90° bas puis descend jusqu'en bas.
des conseils????
7/0/0 M/D SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/1 STOP SC Bureau Gauche Greisser gauche Non Non 1 bit
7/0/2 i SC Bureau Gauche Blind Position Greisser gauche Non Non 1 byte
7/0/3 SC Bureau Gauche Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/4 SC Bureau Gauche Slat Position Non Non 1 byte
7/0/5 SC Bureau Gauche Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/6 SC Bureau Gauche Slat Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/8 SC Bureau Gauche Lames Sunsh./ Shadind Façade Non Non 1 bit
7/0/9 SC Bureau Gauche Sunsh./ Slat Position Offset Non Non 1 byte
7/0/10 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Slat Position Non Non 1 byte
7/0/11 SC Bureau Gauche Sunsh./Shading / Blind Position Non Non 1 byte
Pour le volet à commander je n'ai que ceci qui fonctionnait avec Lifedomus:
7/0/20 M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/21 STOP M/D SC Bureau Centre Greisser centre Non Non 1 bit
7/0/22 i SC Bureau Centre Blind Position Greisser centre Non Non 1 byte
7/0/23 SC Bureau Centre Slat Position Non Non 1 byte
7/0/24 SC Bureau Centre Travel Mouvement Feedback 1 Bit Non Non 1 bit
7/0/25 SC Bureau Centre Blind Position Feedback Non Non 1 byte
7/0/26 SC Bureau Centre Slat Position Feedback Non Non 1 byte
Dans Home Assistant j'ai ceci:
####################
# Volets
####################
cover:
- name: "Bureau Haut Centre"
move_long_address: "7/0/20"
#move_short_address: "7/0/21"
stop_address: "7/0/21"
position_address: "7/0/22"
position_state_address: "7/0/24"
travelling_time_down: 51
travelling_time_up: 61
current_position: "7/0/25"Property current_position is not allowed.
le bouton carré d'inclinaison incrémente d'une impulsion vers le bas, et passe donc l'inclinaison 0° vers 90° bas puis descend jusqu'en bas.
des conseils????