06/12/2022, 10:10:47
(24/10/2022, 15:37:35)patoch a écrit : Bonjour,Bonjour,
Je viens d'installer kmx sur mon home assistant (qui lui-même est installer sûr mon synology NAS)
La passerelle entre les deux se fait via un switch Cisco, d'un côté le switch à mon Nas et de l'autre le switch à ma passerelle Siemens IP/KNX
La première difficulté que je rencontre quand je souhaite configurer KNX le Type de connexion KNX que que je souhaite mettre en place.
automatic
tunneling
routing
Quand je sélectionne automatique cela ne marche pas.
Quand je sélectionne tunneling il me demande l'adresse IP de ma passerelle (que j'ai trouvé) mais aussi le port (que je ne sais pas du tout où trouver) du coup il se met en erreur.
Quand je sélectionne routing il me demande tellement que je ne sais même pas où trouver la moitié.
Quelqu'un aurait une idée de comment trouver le port de ma passerelle?
Merci
J'ai la même passerelle Siemens et je viens de configurer une nouvelle instance de HA sur une seconde VM Proxmox qui me permet de faire des tests sans polluer ma version de production.
J'ai donc utilisé la "nouvelle méthode" pour configurer la passerelle, c'est à dire qu'il n'y a pas plus de yaml pour déclarer les paramètres de la passerelle et qu'il suffit d'utiliser le menu configuration de l'intégration KNX
Tu as peut-être un problème de configuration multi tunneling de la passerelle. Peux-tu utiliser le moniteur de groupe depuis ETS ?